... крепим кровельными саморезами 5,6 на 100,120 головкой.

 

или химическими анкерами. :)

Изменено пользователем glass_techno
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Керамзитобетон - это же обычный панельный дом? Чем нравится, тем и крепите, лишь бы количество точек крепления соответствовало норме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скажите, чем лучше закрепить рамы ПВХ в керамзитобетонные панели, анкерами или крепежными пластинами?

 

Пластины, закрепленные на дюбеля не меньше 8 мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Пластины, закрепленные на дюбеля не меньше 8 мм.

Чем лучше-то, не подскажите? Если будут пластины на 6 мм дюбеля закреплены, что-то изменится? Если однородная стена, без эффективного утеплителя, считаю лучше устанавливать на рамный анкер. Особенно это касается цветных изделий, балконных дверей и вообще изделий с большими створками.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

To Alex Wolf, будьте добры, обоснуйте, пожалуйста, вашу точку зрения.

 

То newsolutions, а какова должна быть длина заглубления анкера в панель?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

To Alex Wolf, будьте добры, обоснуйте, пожалуйста, вашу точку зрения.

 

Чем больше диаметр, больше поверхность соприкосновения между дюбелем и материалом стены.

При одинаковой силе трения, дюбель Ф8 мм сложнее выдернуть, чем дюбель ф6 мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мое ИМХО...

Думаю, что в данном соединении нагрузка прилагается в поперечной плоскости (ветровая нагрузка), а не в вертикальной (вес оконной конструкции распределен на низ проема), поэтому, здесь важно, чтобы дюбель не разболтался. Исходя из этого предположения - важно использовать длинный дюбель (а лучше два), чтобы он глубже заходил в стену и не разбалтывался. По диаметру - 8 мм конечно солидно и с большим запасом. Но вот вопрос - чем эту пластину к раме ПВХ крепите, мне видится, что здесь образуется слабое звено. В отличие от вышеописанного соединения анкер проходит через силовой элемент рамы ПВХ и надежно крепит её к стене. Главное - чтобы материал стены хорошо держал анкер.

 

Таким образом, если керамзитобетон хорошо удерживает анкер, то я считаю, что лучше крепить именно им.

 

Осталось выяснить - керамзитобетон хорошо удерживает анкер?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но вот вопрос - чем эту пластину к раме ПВХ крепите, мне видится, что здесь образуется слабое звено. В отличии от вышеописанного соединения анкер проходит через силовой элемент рамы ПВХ и надежно крепит её к стене. Главное - чтобы материал стены хорошо держал анкер.

 

 

У нас анкерные пластины, в том месте, где лепестки для крепления в ПВХа, имеют отверстие, в которое правильный монтажник загоняет саморез с буром до армировки рамы, что передает усилие с пластины на армировку.

Правда это может мешать подвинуть пластину влево/вправо на почти закрепленной в проеме раме, если невозможно закрепиться в этом месте в проем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

To Alex Wolf, будьте добры, обоснуйте, пожалуйста, вашу точку зрения.

То newsolutions, а какова должна быть длина заглубления анкера в панель?

Согласно ГОСТа 30971-02 :

Длину дюбелей определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок; в общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Материал дюбеля – конструкционный полиамид по НД. Для изготовления шурупов и винтов применяют стали с временным сопротивлением разрыву не менее 500 Н/мм2.

Б.4 Несущую способность рамных дюбелей (допустимые нагрузки на вырыв) принимают по технической документации изготовителя. Справочные значения несущей способности (допускаемых нагрузок на вырыв и срез) рамных распорных дюбелей диаметром 10 мм приведены в таблице Б.1.

Б.5 Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами принимают аналогично Б.3. Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

Б.6 Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Керамзитобетонные панели - любимые панели любого монтажника. И уж анкер никак ни хуже дюбелей удержит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Осталось выяснить - керамзитобетон хорошо удерживает анкер?

Видимо металлический анкер 10*152 лучше держит, чем пластиковый дюбель 8*60. А главное анкер крепит непосредственно раму к проему. Анкерная пластина, по сути, не крепит раму, а можно сказать, держит ее в проеме без жесткой связи. При использовании анкерных пластин важно применять качественную пену с низким вторичным расширением. Пластины есть смысл применять там, где нельзя закрепить на анкер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.