tanaisa Опубликовано: 26 июля, 2013 Share Опубликовано: 26 июля, 2013 20 июля нам установили два пласт.окна. Каждое шириной 2м, высотой 1,4м. Закрепили по высоте тремя шурупами d5-мм. По ширине одно окно закрепили сверху и снизу всего по одному саморезу посередине, т.к.створки крепятся по краям окна. Другое окно, с открывающейся по центру створкой, закрепили в двух местах сверху и также снизу. Установка по ГОСТ. Правильно ли и надежно ли закрепили окна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 июля, 2013 Share Опубликовано: 27 июля, 2013 По ГОСТу (у Вас, кстати, который прописан?) должно быть 18 точек крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tanaisa Опубликовано: 27 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 27 июля, 2013 По ГОСТу (у Вас, кстати, который прописан?) должно быть 18 точек крепления. ГОСТ 30971-2002. Конечно не установка, а халтура. А 18 дыр в раме не многовато? Идти ругаться? Еще перетянут крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 июля, 2013 Share Опубликовано: 27 июля, 2013 ГОСТ 30971-2002. Конечно не установка, а халтура. А 18 дыр в раме не многовато? Идти ругаться? Еще перетянут крепления. Вы определитесь, что вам нужно, дыры в раме по ГОСТу или отсутствие дыр в раме, но не по ГОСТу. На практике бывает, окна стоят много лет с обозначенным вами количеством креплений, и проблем с ними никаких. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tanaisa Опубликовано: 27 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 27 июля, 2013 Вы определитесь, что вам нужно, дыры в раме по ГОСТу или отсутвие дыр в раме, но не по ГОСТу. На практике бывает, окна стоят много лет с обозначенным вами количеством креплений, и проблем с ними никаких. Старое деревянное окно простояло 40 лет. Меня интересует, как отразится крепление окна в 8 местах, вместо 18, и более тонким крепежом, чем нужно по ГОСТу, на его эксплуатации? Элементарно, оно не вывалится через несколько лет, когда просядет пена? ГОСТ, наверно, не зря написали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 27 июля, 2013 Share Опубликовано: 27 июля, 2013 (изменено) Оно не вывалится, только из-за температурных деформаций пластика будет продувать... "Требуйте долива после отстоя пены!" Изменено 27 июля, 2013 пользователем Servesti Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 27 июля, 2013 Share Опубликовано: 27 июля, 2013 18 анкеров или нагелей это конечно перебор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 27 июля, 2013 Share Опубликовано: 27 июля, 2013 18 анкеров или нагелей это конечно перебор. Да как сказать. С одной стороны, действительно, частенько. На практике бывает, окна стоят много лет с обозначенным вами количеством креплений, и проблем с ними никаких. А бывает, что из-за недостаточности точек крепления раму стягивает-утягивает. То угол глухаря в балконном блоке разойдется, а межрамник не Н-образный, а скрытый - красиво так смотрится. То рама гулять начинает, а откос - штукатурка или гипса, вот трещины и пошли. Все это не сразу конечно, лет через несколько, когда гарантия заканчивается. Экономией в одном (например, на количестве крепежа) обычно дело не ограничивается, а сопровождается экономией во многом - саморезах, которыми глухарь и дверь в балконе стягиваются, пене, колодках - и опорных, и, сам бог велел, дистанционных по бокам. Вот на трешке размером 2х1,4 м я как-то ни одним нагелем "пожертвовать" не готов. В конце концов, всегда остается вероятность некачественного закрепления в материале стены одного из крепежей. А если к этому добавить возможную экономию на армировании - и тонкое железо, и недостаточное количество саморезов. Насчет саморезов в последнее время нечасто встречаюсь с таким, но все же - всегда есть место "подвигу". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 27 июля, 2013 Share Опубликовано: 27 июля, 2013 18 анкеров или нагелей это конечно перебор- Конечно, перебор. Кто придумал первым требование о креплении рамы в проём с двух сторон от импоста на расстоянии <=150мм??? . В первоисточке (отраслевой документ Ассоциации переработчиков ПВХ (GKF), GKF-монтаж (титул).pdf между прочим, указывается только одна точка крепления рамы в области импоста! GKF-монтаж (точки крепления).pdf Согласно этой схеме окно размером 2,1х1,4м с двумя вертикальными импостами необходимо крепить в 14 (а не в 18!) точках. А Приложение Г ГОСТ 30971-2002, как это написано в тексте самого ГОСТ, носит сугубо рекомендательный характер. И должна монтажная схема быть подкреплена внутриведомственным (внутренним для самой фирмы) документом. И прикладываться к договору на установку конструкций. Так же, как и схемы швов примыканий, с указанием их характеристик. Ведь на новостройках технадзору представляют все эти документы. Чем частный заказчик хуже технадзора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tanaisa Опубликовано: 27 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 27 июля, 2013 Конечно, перебор. Кто придумал первым требование о креплении рамы в проём с двух сторон от импоста на расстоянии <=150мм??? . В первоисточке (отраслевой документ Ассоциации переработчиков ПВХ (GKF), GKF-монтаж (титул).pdf между прочим, указывается только одна точка крепления рамы в области импоста! GKF-монтаж (точки крепления).pdf Согласно этой схеме окно размером 2,1х1,4м с двумя вертикальными импостами необходимо крепить в 14 (а не в 18!) точках. А Приложение Г ГОСТ 30971-2002, как это написано в тексте самого ГОСТ, носит сугубо рекомендательный характер. И должна монтажная схема быть подкреплена внутриведомственным (внутренним для самой фирмы) документом. И прикладываться к договору на установку конструкций. Так же, как и схемы швов примыканий, с указанием их характеристик. Ведь на новостройках технадзору представляют все эти документы. Чем частный заказчик хуже технадзора? Уже установленное неделю окно можно вверху и внизу закрепить винтами в нескольких точках? Подоконник уже закреплен цементом со стороны комнаты, щель между окном и четвертью с улицы замазана. Можно добавить крепления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 июля, 2013 Share Опубликовано: 27 июля, 2013 18 анкеров или нагелей это конечно перебор. Какая разница, перебор или нет? Каков ответ - такой вопрос. В ГОСТе 18, хорошо это или плохо - другой вопрос. ИМХО - креплений должно быть достаточное количество. Например на моем фото их 20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 28 июля, 2013 Share Опубликовано: 28 июля, 2013 Уже установленное неделю окно можно вверху и внизу закрепить винтами в нескольких точках? Подоконник уже закреплен цементом со стороны комнаты, щель между окном и четвертью с улицы замазана. Можно добавить крепления? Можно. Но только аккуратно. Чтобы не перетянуть раму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 28 июля, 2013 Share Опубликовано: 28 июля, 2013 На пластины согласен, но большое количество анкеров или рамников ослабит армирование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 июля, 2013 Share Опубликовано: 29 июля, 2013 большое количество анкеров или рамников ослабит армирование. Правда что ли? Впервые слышу об этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...