Matilda Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Уважаемые специалисты! Столкнулся со следующей проблемой. Живу в доме серии П44-Т. Зимой на кухне стала мокнуть плита над окном в местах угловой стыковки двух рам (окно эркерное). Сейчас это выглядит так, как представлено на фото 1 и 2. Предположили, что плохо запенено, расковыряли и увидели такую картинку (см. фото 3 и 4) В плиту вмурована деревяшка, в которую ввинчен шуруп, крепящий раму. Деревяшка вся мокрая. Соответственно, встал вопрос, что делать? Как устранить недостаток? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Уважаемые специалисты! Столкнулся со следующей проблемой. Живу в доме серии П44-Т. Зимой на кухне стала мокнуть плита над окном в местах угловой стыковки двух рам (окно эркерное). Сейчас это выглядит так, как представлено на фото 1 и 2. Предположили, что плохо запенено, расковыряли и увидели такую картинку (см. фото 3 и 4) В плиту вмурована деревяшка, в которую ввинчен шуруп, крепящий раму. Деревяшка вся мокрая. Соответственно, встал вопрос, что делать? Как устранить недостаток? А сейчас тоже мокнет или только зимой намокло и сейчас обнаружили? (Банальные вопросы для Вас, как консультанта с другого форума по вентиляции задавать не буду ) Над Вашей кухней такой же эркер? Можете сфотографировать снаружи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matilda Опубликовано: 1 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 А сейчас тоже мокнет или только зимой намокло и сейчас обнаружили?Над Вашей кухней такой же эркер? Можете сфотографировать снаружи? Зимой обнаружили, что в холодную погоду поверхность плиты нат окном покрывается капельками. Знакомый из оконной конторы сказал, что промерзает, скорее всего, из-за того, что строители плохо пропенили. Сейчас дошли руки до окна. Над нашей кухней такой же эркер. Вид слева Вид справа Общий вид аналогичной кухни в доме напротив P.S. Проконсультировать могу по материаловедению, конструкционным материалам, трещиностойкости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Знакомый всё правильно сказал. Наверно ещё сказал, что профиль этот - так себе. "Казённый" мы его меж собой кличем. Плюс не заделанные как следует внешние откосы, отсутствие внутренних откосов. Вот зимой мы и видим выход тёплого, влажного воздуха наружу и конденсирование его на верхней, горизонтальной плите внешней четверти. Ну, а закладная из дерева - проводник. Лечить: Закрыть доступ холодного воздуха в монтажный шов с улицы (герметик, штукатурка), Сделать откосы внутри (штукатурка, пластик), предварительно пропенив периметр. Желательно посмотреть, что стоит на стыке, (больное место), соединитель 135 гр., либо нащельник с пустотой внутри. Также я бы снял отливы и хорошенько всё пропенил, перед обратной установкой. Радикально - замена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matilda Опубликовано: 2 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Лечить: Закрыть доступ холодного воздуха в монтажный шов с улицы (герметик, штукатурка), Слышал, что не всякий герметик подходит.Вопрос: какой герметик и где взять? Желательно посмотреть, что стоит на стыке, (больное место), соединитель 135 гр., либо нащельник с пустотой внутри. Как это сделать? Какова технология? Также я бы снял отливы и хорошенько всё пропенил, перед обратной установкой. Как-то стремно, уронить боюсь. Все-таки метров 30 с лишним высота... Радикально - замена. К сожалению, пока все средства идут на более важные мероприятия... Хотя на повестке дня такой вопрос стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Герметик - силикон. Белый, для улицы. На фото рассмотрел нащельник, поэтому не исключено проникание воздуха и на стыке отлив-нащельник угол, да и просто промерзание оного. Снять бы всё это (с внешней стороны). Пропенить, дождаться высыхания, подрезать пену, промазать Стизом все вновь образованные швы. Далее собрать всё вновь. Уделить внимание - плотно ли прилегает Псул (чёрная лента),если нет - выдрать без сожаления и заштукатурить . Стиз, силикон в тубах, герметики для швов, для наружных работ - всё годится и есть в продаже на рынках. Если хотите гарантированный результат, это пожалуй минимальный комплекс мер. На практике продувание, обмерзание, наледь, запотевание бывает и от маленького свища в монтажном шве и (или) на плохо загерметизированном стыке. Посему мелочей здесь не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matilda Опубликовано: 2 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Еще вопрос. Пена с внутренней стороны закрыта армированной металлизированной пленкой Каково ее функциональное назначение? Можно ли ее в процессе ремонта чем-либо заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Каково ее функциональное назначение? Можно ли ее в процессе ремонта чем-либо заменить? Удерживает внутренний, тонкий слой штукатурки. Наверняка является мостом холода. Удалить. Для справки, подчёркиваю, открыть Гост 30971. Посмотрите как выполнены узлы примыкания. Сразу всё станет ясно. Практически у Вас отсутствует и монтажный шов и откосы (судя по последней фотографии). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matilda Опубликовано: 2 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Удерживает внутренний, тонкий слой штукатурки. Штукатурки там нет вообще. открыть Гост 30971. Из ГОСТа все стало ясно - это пароизоляция. Практически у Вас отсутствует и монтажный шов и откосы (судя по последней фотографии). Откосов, как элементов конструкций, действительно нет - голая бетонная плита, покрашенная краской. А под монтажным швом что Вы понимаете? Как его может не быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Еще вопрос. Пена с внутренней стороны закрыта армированной металлизированной пленкой Металлизированной? Пароизоляция? Утро начинает быть томным. На последнем фото, за сеткой, вглыбь - что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexs1973 Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 (изменено) Штапик, под 90гр Изменено 2 сентября, 2008 пользователем alexs1973 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matilda Опубликовано: 2 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 На последнем фото, за сеткой, вглыбь - что? Монтажная пена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matilda Опубликовано: 2 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Штапик, под 90гр Это же бюджетное строительство! А так проще и экономичнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Уважаемые специалисты! Столкнулся со следующей проблемой. Живу в доме серии П44-Т. Зимой на кухне стала мокнуть плита над окном в местах угловой стыковки двух рам (окно эркерное). Соответственно, встал вопрос, что делать? Как устранить недостаток? Судя по всему, дом ещё гарантийный (5 лет с момента сдачи в эксплуатацию). Дефект относится не к окнам, которые в доме не числятся, а к строительному браку. Для начала, написать заявление в управляющую компанию в 2-х экземплярах. На 2-м экземпляре получить входящий номер и дату. Если не отреагируют адекватно, пишите в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 сентября, 2008 Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 (Банальные вопросы для Вас, как консультанта с другого форума по вентиляции задавать не буду ) Вы уверены? Что общего ? там Иваново ( и у консультанта ни одной темы и сообщения), здесь- Кожухово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 сентября, 2008 Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 (изменено) Это же бюджетное строительство! А так проще и экономичнее Вот еще вариант "от застройщика" по периметру окон практически пусто, после отбивки штукатурки внутри выявились щели с видом на улицу, под подоконником и отливом пустота. по периметру внутри-снаружи отбивается, вычиняется, запенивается и производится заделка снаружи шва и монтаж откосов Изменено 3 сентября, 2008 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matilda Опубликовано: 14 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 сентября, 2008 Попробовали справиться с проблемой самостоятельно. 1. Выковыряли всю пену. 2. Пропитали деревяшку и близлежащий бетон средством "Polifluid". 3. Промазали все, что можно, снаружи герметиком "Стиз-А". 4. Дождались дождя - сухо! 5. Выждали сутки - дождь все идет, а внутри все сухо 6. Запенили, на следующий день обрезали выступающую пену и наклеили пароизоляцию. 7. На следующий день стали надевать нащельник и обнаружили воду 8. Снова расковыряли пену - весь бетон СЫРОЙ 9. Сижу в раздумьях - что делать. С управляющей компанией и строителями пока связываться не хочется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 14 сентября, 2008 Share Опубликовано: 14 сентября, 2008 9. Сижу в раздумьях - что делать. С управляющей компанией и строителями пока связываться не хочется... Отсутствие результата - тоже результат. Пожалуй придётся давить на управляющую компанию. Строителей уже не достать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matilda Опубликовано: 14 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 сентября, 2008 Отсутствие результата - тоже результат.Пожалуй придётся давить на управляющую компанию. Строителей уже не достать. Как показала практика, ремонт начнется следующим летом Может каким-нибудь Фугенфюллером промазать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 14 сентября, 2008 Share Опубликовано: 14 сентября, 2008 Как показала практика, ремонт начнется следующим летом Может каким-нибудь Фугенфюллером промазать? Где мазать? Чудес на свете мало. Вода может попадать через соседа сверху, швы панелей или облицовочного кирпича. Если Вы, "заделали" всё капитально за окном - откуда влага? Вазывайте техника смотрителя, по горячим следам, ищите и обрящете. Совет Windower-а, здесь уместен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 14 сентября, 2008 Share Опубликовано: 14 сентября, 2008 Судя по всему, дом ещё гарантийный (5 лет с момента сдачи в эксплуатацию). Дефект относится не к окнам, которые в доме не числятся, а к строительному браку.Для начала, написать заявление в управляющую компанию в 2-х экземплярах. На 2-м экземпляре получить входящий номер и дату. Если не отреагируют адекватно, пишите в личку. Да трещина на верхней части этой панели полностью подтверждает ваши предположение . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...