Сергей К77 Опубликовано: 18 марта, 2014 Share Опубликовано: 18 марта, 2014 Народ, выручайте. Станок не держит температуру, то сбрасывает, то набирает. Нет никакой закономерности. Сначала грешил на плавающее напряжение, а сейчас уже и не знаю, что думать. Если у кого есть принципиальная эл. схема, вышлите или подскажите, где взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 Была схожая проблема, только на других сварках. Исправил заменой сварочной пластины. Вышли из строя тены и датчик температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SDMTOMSK Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 Проверьте работу термопары, если есть возможность, то поменяйте на заведомо рабочую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voron773 Опубликовано: 25 марта, 2014 Share Опубликовано: 25 марта, 2014 Как регулируется температура? Термоконтроллером или PLC? - Если термоконтроллером, то начинаем (как уже правильно подсказали) с термопары и утюга, и далее проверяем параметры термоконтроллера, производим "автокалибровку" или включаем самонастройку... Проще говоря - нужно знать модель термоконтроллера и, можно попробовать, рассказать подробнее. - Если PLC, то проверяем термопару, все электроконтакты, хотя бы визуально (а лучше "электрически" ) состояние нагр. элемента... если не помогло, то обращаемся к "спецам". - Если же вышеописанное "ваще непонятно" - то сразу обращаемся к "спецам". Поверьте мне - это будет дешевле! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_62 Опубликовано: 25 марта, 2014 Share Опубликовано: 25 марта, 2014 У нас схожая ситуация была на экструдере Хотмел. Работал, работал, и начала температура прыгать. Нагревается до рабочей температуры 185 градусов, потом скидывает градусов до 120. Решили проблему заменой термоконтроллера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voron773 Опубликовано: 25 марта, 2014 Share Опубликовано: 25 марта, 2014 У нас схожая ситуация была на экструдере Хотмел. Работал, работал, и начала температура прыгать. Нагревается до рабочей температуры 185 градусов, потом скидывает градусов до 120. Решили проблему заменой термоконтроллера. Термоконтроллеры настраиваются (хотя не все), очень часто можно обойтись без замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_62 Опубликовано: 25 марта, 2014 Share Опубликовано: 25 марта, 2014 Термоконтроллеры настраиваются (хотя не все), очень часто можно обойтись без замены. Пробовали настраивать. калибровать и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 25 марта, 2014 Share Опубликовано: 25 марта, 2014 В первую очередь необходимо проверить термопару, а на моем опыте еще и тиристорный ключ, был плохой контакт +24 от контроллера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 26 марта, 2014 Share Опубликовано: 26 марта, 2014 Народ, выручайте. Станок не держит температуру, то сбрасывает, то набирает. Нет никакой закономерности. Сначала грешил на плавающее напряжение, а сейчас уже и не знаю, что думать. Если у кого есть принципиальная эл. схема, вышлите или подскажите, где взять. Плохой контакт питания на нагреватель! От температуры плохой контакт раньше размыкается, чем его размыкает реле! Контролер не может уловить алгоритм нагрева и остывания и не может подстроить длину импульсов! Часто отгорают провода и клемники у самого нагревателя! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.