Ruslan R Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 (изменено) Подъемно-раздвижная система ALT GS106. Как в системе решается вопрос моста холода (см. ниже)? Также указал, как эта проблема решена в Reynaers CP 155 LS и в той же Rescara RST116. Кто что скажет? Изменено 21 мая, 2013 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Думаю нужно детальней разобраться и не делать поспешных выводов. Страница 8.03 каталога, деталь 02936 Giesse, Вам поможет в этом вопросе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Руслан, не соглашусь с тобой насчёт CP-155LS. Эту серию можно назвать условно тёплой, так как хош-не хош, а внутренний рельс контактирует с улицей (находяь за термомостом) хоть и через полиамидный короб и уплотнители. Другое дело, были бы разрывы и между рельсами и внутрирельсово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Думаю нужно детальней разобраться и не делать поспешных выводов. Страница 8.03 каталога, деталь 02936 Giesse, Вам поможет в этом вопросе. Да, действительно (см. страницу из каталога). Ну, намутили, конечно. Это получается рама (верхняя и нижняя) будет не цельная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Да, действительно (см. страницу из каталога). Ну, намутили, конечно. Это получается рама (верхняя и нижняя) будет не цельная. Не намутили, а создали, решение интересное согласитесь? Никаких тебе вставок по периметру, где нет створки как в рейнарсе. И эта деталь двухст. (обратная), т.е. термомост вставляется в ту часть, где нет створки на рельсе и в обратном порядке. Система молодая для Алютеха, поэтому по ходу выполнения работ будем разбираться и отписываться в теме. По стоимости красава, вдвое меньше рейнарса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Руслан, не соглашусь с тобой насчёт CP-155LS. Эту серию можно назвать условно тёплой, так как хош-не хош, а внутренний рельс контактирует с улицей (находяь за термомостом) хоть и через полиамидный короб и уплотнители. Другое дело, были бы разрывы и между рельсами и внутрирельсово. Не понял? Где это он контактирует с улицей? Там же полиамидный короб (он будет получше, чем термомост в створке). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_71 Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Мы уже сделали на этой системе 8 раздвижек. Для неё делают профиль Алютех, Сиал, Реалит, фурнитура Giesse с ТБМ. Профиля почти все взаимозаменяемые. Разработка Giesse - система GOS-S. По эксплуатации пока не могу сказать, т.к. ставили весной и пока заказчики не использовали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2013 (изменено) Система молодая для Алютеха, поэтому по ходу выполнения работ будем разбираться и отписываться в теме. По стоимости красава, вдвое меньше рейнарса. Створка у них хлипковатая. Как бы на углах стыки не разошлись, там основной угловой вкладыш в термомостах держится... Изменено 21 мая, 2013 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Мы уже сделали на этой системе 8 раздвижек. Для неё делают профиль Алютех, Сиал, Реалит, Совсем запутали, кто и для кого, что делает? Вы о какой системе написали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 22 мая, 2013 Share Опубликовано: 22 мая, 2013 Совсем запутали, кто и для кого, что делает? Вы о какой системе написали? Есть оригинальная разработка Giesse система профилей и фурнитуры GOS-S. Видимо позже итальянцы продали лицензию Алютеху, Сиалу и Реалиту на производство профилей. И поэтому сейчас можно закупить данный профиль у всех 3-х производителей, при этом он взаимозаменяемый. Повторяется примерно история с Проведалем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 22 мая, 2013 Share Опубликовано: 22 мая, 2013 Спасибо. Теперь понятно. Значит система не такая уж и новая, значит мнений по переработке должно быть больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 22 мая, 2013 Share Опубликовано: 22 мая, 2013 ...Значит система не такая уж и новая, значит мнений по переработке должно быть больше. Ну в РФ и УА относительно новая, не более 1.5 лет, у мну в регионе вообще не слышал, что бы кто то применял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 23 мая, 2013 Share Опубликовано: 23 мая, 2013 Створка у них хлипковатая. Как бы на углах стыки не разошлись, там основной угловой вкладыш в термомостах держится... Нагрузки на углы практически никакой не будет, поэтому некритично. Интересно, профиль и фурнитура на складах у поставщиков имеется? На такие раздвижки есть постоянный спрос, даже ценник ШУКО не смущает, а вот срок в 2 месяца отпугивает сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 23 мая, 2013 Share Опубликовано: 23 мая, 2013 Нагрузки на углы практически никакой не будет, поэтому некритично. Интересно, профиль и фурнитура на складах у поставщиков имеется? На такие раздвижки есть постоянный спрос, даже ценник ШУКО не смущает, а вот срок в 2 месяца отпугивает сразу. У нас срок поставки 7 дней, вообще это складская позиция, но так как сезон, то вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 3 июня, 2013 Share Опубликовано: 3 июня, 2013 Вопрос по данной системе. Какие импоста применяете при необходимости? В представленной алютеховской версии, импост вообще отсутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 3 июня, 2013 Вопрос по данной системе. Какие импоста применяете при необходимости? В представленной алютеховской версии, импост вообще отсутствует. А алютех что говорит по данному вопросу? P.S. Слишком уж узкая створка у них, всего 45 мм. В Rescara RST79 такие же узкие створки (40 мм), импоста там есть, но там и термомост 15 мм, он что есть, что его нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 3 июня, 2013 Интересный момент заметил в этой системе. Створки то слабенькие до невозможности (в каталоге, кстати, даже не указали момент инерции профиля, ну это понятно почему). Проведаль, Стар 2000, PR26 и то помощнее будут. А на сайте пишут, что высота створок может достигать 2700мм , это при какой ширине тогда створки и ветровой нагрузке? При ветровой нагрузке 400Па, заполнение стеклопакетом, высоте 2700мм, ширина створки не должна превышать 300мм (при условии, что момент инерции створки около 6,5см4). Можно, конечно, усилить створки, но это уже будет не системное решение и как себя поведут потом створки неизвестно, тем более с угловыми стыками, крепящимися в термомост (вот от ветра стыки в створках могут и разойтись).. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 4 июня, 2013 Share Опубликовано: 4 июня, 2013 Что-то мне подсказывает, что основную жесткость конструкция приобретает как раз за счет заполнения. Но тогда внешнее стекло должно быть 8-10мм. При этом большой пакет сделать уже не получится, ибо толщина максимальная 28мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 4 июня, 2013 Share Опубликовано: 4 июня, 2013 А алютех что говорит по данному вопросу? Сегодня уточнял, говорят, что пока импост для этой системы не предусмотрен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stroyka Опубликовано: 24 ноября, 2013 Share Опубликовано: 24 ноября, 2013 Тут у них промах получился. Очень неудачная система. Обсуждали здесь. C формулировкой "Очень неудачная" не соглашусь. Нормальная система. 3-х метровые створки нормально работают. Остальное ваши догадки и теория. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 C формулировкой "Очень неудачная" не соглашусь. Нормальная система. 3-х метровые створки нормально работают. Остальное ваши догадки и теория. Если использовать систему внутри помещения, то может и нормально все будет. Если снаружи, нет. То, что створка слабая к ветровым нагрузкам, выше уже говорил. А вот если еще и фурнитуру установить - так получим еще и мост холода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Нормальная система. 3-х метровые створки нормально работают. 3-х метровые по высоте или ширине? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stroyka Опубликовано: 26 ноября, 2013 Share Опубликовано: 26 ноября, 2013 Я Вас обманул. 3 метра высота окна. Створка поменьше соответственно. Около 2400 было. Сверху глухарь. Ширина 750. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spatbm Опубликовано: 7 января, 2015 Share Опубликовано: 7 января, 2015 Здравствуйте. Посмотрите ссылки на виде GOS-S (сборка, презентация, испытания и т.д) http://www.youtube.com/watch?v=pOurtqzKUDE http://www.youtube.com/watch?v=VohzacLPSbU Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spatbm Опубликовано: 7 января, 2015 Share Опубликовано: 7 января, 2015 Так же можно посмотреть систему ESSENZA http://www.youtube.com/watch?v=vPwC6eC3Ip0 http://www.youtube.com/watch?v=qihG9pbb1OE Что касается удачности системы – это зависит от того, что вы хотите получить на выходе! Самое главное добросовестно подходить к работе (сборка и монтаж)! Большинство брака получается на этапе монтажа, так как большинство монтажников, к сожалению, работают "на глаз" и как следствие перекосы и не параллельности верхней и нижней направляющей! Вот так рождаются мифы о "не удачности". Система рабочая и выиграла два крупных тендера в России (в тендере участвовало много именитых брендов), гостиница в Сочи и Жилой комплекс в С-Петербурге! Система GOS-S продается по всему миру, особенно в теплых странах! Система проявил себя как недорогая и надежная! В России не предлагается полный спектр профилей для системы GOS-S! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...