Mitrandirr Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 (изменено) Здравствуйте! Товарищи знающие, подскажите ответ на вопрос: год назад, по осени, установил окна ПВХ, в этом году, как только начались морозы больше 5 градусов, все окна наглухо замерзли. Дом не отапливается, но внутренняя отделка практически завершена - стены заштукатурены и зашпатлёваны, на полу стяжка со слоем утеплителя, потолок и чердак тоже утеплены, нигде никаких щелей и влажность в помещениях вроде не большая. Кстати, может ли на это повлиять слой монтажной пены между рамой и оконным проёмом - местами он 5-7 см толщиной? Еще заметил, что в тёплое время года, после дождя в профиле собиралась влага в солидном количестве, резинки менялись - не помогло. Изменено 24 декабря, 2012 пользователем Mitrandirr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 ..... подскажите ответ на вопрос: .... А в чем вопрос-то? В доме мокрые работы еще даже не до конца закончены. Дом не отапливается. На окнах замерз конденсат ... Ничего удивительного в этом нет. Что Вас смущает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 читайте ГОСТ: 8.8. Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5°С Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mitrandirr Опубликовано: 24 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 "Мокрые" работы были закончены месяца 4 назад, сейчас строительство не идет, вообще. Суть вопроса в том, нормально ли такое состояние окон, просто глядя на соседние новостройки, складывается впечатление, что что-то не так - там окна чистые и без наледи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Для Вас - нормально. Дом сушить надо - с год или около. У Вас ничего не просыхало - влага никуда не делась, где была, там и осталась. Все излишки влаги оседают на холоджных поверхностях - окнах и холодных металлоконструкциях. А резинки зря меняли, они влагу из воздуха откачивать не могут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mitrandirr Опубликовано: 24 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Для Вас - нормально. Дом сушить надо - с год или около. У Вас ничего не просыхало - влага никуда не делась, где была, там и осталась. Все излишки влаги оседают на холоджных поверхностях - окнах и холодных металлоконструкциях. А резинки зря меняли, они влагу из воздуха откачивать не могут. Про просушку понял, спасибо, а вот насчёт резинок - это я уж и не знаю, там не конденсат, а явное затекание, хоть и не очень большое. Был поставлен эксперимент: профиль вытерт и с наружной стороны окно полили водой, как результат - лужицы внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Еще заметил, что в тёплое время года, после дождя в профиле собиралась влага в солидном количестве, резинки менялись - не помогло. Кем менялись? Любой спец знает, что это норма, и для отвода там есть дренажные отверстия. А неспец - зачем лезет в конструкцию? Мутно всё.По замерзанию - всё выше сказали, чистая физика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 У меня 2 одинаковых балкона. Профиль тоже одинаковый. Сегодняшние фото: Просто на один балкон дверь закрыта, а на другой всегда открыта. Чтобы не раздувать версии - Псула нет нигде . Вытяжка - почти не работает. Отопление хорошее, +26 в комнатах. Просто, на одном балконе холодно, а на другом тепло. Отсюда и разница. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Кстати, может ли на это повлиять слой монтажной пены между рамой и оконным проёмом - местами он 5-7 см толщиной? Это хорошо, что у монтажных швов такие размеры, при меньших размерах, сжавшиеся от холода оконные блоки, вполне могут порвать монтажные швы по меньшей адгезии... И тогда обмерзать станут откосы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Про просушку понял, спасибо, а вот насчёт резинок - это я уж и не знаю, там не конденсат, а явное затекание, хоть и не очень большое. Был поставлен эксперимент: профиль вытерт и с наружной стороны окно полили водой, как результат - лужицы внутри. Резинки не предназначены для гидроизоляции. Так что, эксперимент был некорректным. Вы не иллюминаторы в подводную лодку заказывали. Чем сильнее прижим, тем быстрее убьётся резина и выйдет из строя фурнитура. А потом Вы будете звонить мне или кому-то из моих коллег-ремонтников и впадёте в шок от озвученной цены ремонта... Постскриптум, чем плотнее притвор и, чем выше герметичность, тем больше влаги будет оседать на окнах. Как ни звучит парадоксально, но неплотности притвора играют положительную роль - за счет сквозняков снижается насыщенность приоконного воздуха водяными парами. Так что, чем плотнее, тем больше конденсата. Читая физика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mitrandirr Опубликовано: 25 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Кем менялись? Любой спец знает, что это норма, и для отвода там есть дренажные отверстия. А неспец - зачем лезет в конструкцию? Мутно всё. По замерзанию - всё выше сказали, чистая физика. Резинки меняла фирма-установщик. Резинки не предназначены для гидроизоляции. А для чего они, в таком случае, нужны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Резинки меняла фирма-установщик. А для чего они, в таком случае, нужны? 1. Резинки Вам меняли в порядке ПСИХОТЕРАПИИ... ну, и еще от собственной технической неграмотности, ведь согласитесь, что если ничего сам не понимаешь в физике и, соответственно, ничего не можешь объяснить клиенту, то приходится изображать кипучую деятельность. 2. Окно пропускает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и воду, и воздух. Согласно ГОСТам, в среднем, закрытое окно пропускает около 1 куба воздуха в час на 1 квадратный метр конструкции при нормально работающей вентиляции... Воды, наверное, столько же ))))))))))))))))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 декабря, 2012 Share Опубликовано: 26 декабря, 2012 Резинки меняла фирма-установщик. А для чего они, в таком случае, нужны? Для ликвидации неконтролируемой инфильтрации воздуха в помещение и наоборот. Что требует, соответственно, организации КОНТРОЛИРУЕМОГО притока воздуха в помещение, наряду с вытяжкой. Вода - это совершенно другое. при нормальной эксплуатации никакой воды на окнах быть не должно, поэтому в конструкцию никакая гидроизоляция не устраивается. Окно - это не монтажный шов, и назначение у него - другое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 29 декабря, 2012 Share Опубликовано: 29 декабря, 2012 Все просто - уберите из воздуха влагу, и не надо грешить на окна. Это ж вода в воздухе превращается в наледь, а не окна генерируют лед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...