po_chta Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 (изменено) Витраж крепится кронштейнами на выносе в зоне утеплителя СНВФ. Возник такой вопросик: как можно утеплить стойки выходящие за уровень ригеля? узел.pdf Изменено 2 ноября, 2011 пользователем po_chta Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Casper Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 Как вариант (рабочий вполне, если допускается применение горючих материалов в витраже): между стойками выше верхнего и ниже нижнего ригеля установить в качестве заполнения сендвич , под него штаный утеплитель снвф. Торцы стоек (лучше весь торец витража) утеплить. Здесь варианты: сэндвич/пенплекс/хзчто или утеплитель снвф под "колпаком" из оцинковки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 Примерно как то так: Узел.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 Витраж крепится кронштейнами на выносе в зоне утеплителя СНВФ. Возник такой вопросик: как можно утеплить стойки выходящие за уровень ригеля? А почему не хочешь монтировать витраж в проем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 Мы делали вот так. На чертеже вентфасад и утеплитель не показаны, но по форме нащельника можно понять, где они должны быть. Мы нащельник делали снаружи керамогранита. Правильнее было бы делать изнутри. монтаж В-В.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 Вот нашел похожий узел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stroyka Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 Примерно как то так: Узел.pdf А где "носик Пестрицкого"? Пожарники пропустят? Что-то близкое у Ruslan R , единственное что посоветовал бы сделать обратный углон у верхнего примыкания. Есть вероятность водосборника в месте сопряжения примыкания и прижимки. Кассета не герметична. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 А где "носик Пестрицкого"? Пожарники пропустят? Конкретно там пропустили. Здание на момент строительства было эксплуатируемым. По идее, надо было бы сэндвич убрать, а сделать примыкание к перекрытию снизу. Но из-за проблем с замерами, самим зданием и сроками было решено делать все быстрее и проще. Заказчика устроило. Они все проблемы решают сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 А где "носик Пестрицкого"? Пожарники пропустят? Носик? В наших краях - это именуется клюв , причем того же автора. Да чертеж принципиальный, запостил первое, что на глаза попалось, вопрос же по утеплению был, а не по носо-клюву и примыканию к ВФ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stroyka Опубликовано: 2 ноября, 2011 Share Опубликовано: 2 ноября, 2011 Клюв Пестрицого...хм.. в этом что-то есть. Звиняйте за оффтоп. По теме: Варианты утепления принципиально верные, самое главное исключить сбора влаги в узлах сопряжений, особенно когда фасад вынесен за плоскость...Чертеж похожий могу тоже поискать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
po_chta Опубликовано: 3 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 3 ноября, 2011 А почему не хочешь монтировать витраж в проем? с проемами начудили, а размеры хотят оставить проектные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...