САПР Опубликовано: 6 апреля, 2011 Share Опубликовано: 6 апреля, 2011 Я понимаю, что нет стеклопакетов со 100% звукоизоляцией, но тем не менее как выжать максимум. Задачка следующая: 1. Имеем низкочастотный шум (ж/д ветка в 150 метрах). 2. Окно двустворчатое(глухое и открыв.), размер 1,2мх1,5м на 12 этаже. Есть два варианта стеклопакетов для рам из трехслойного клееного бруса 78х78 мм. Толщиной 38мм(вариант 1) и 44мм(вариант 2) Как оптимально раскидать "пирог из стекла и рамок" по варианту 1 и по варианту 2 По варианту 1: 3.1.3-14-4-10-4i; 6-14-4-10-4i; 4-14-4-12-4i По варианту 2: 4.1.4-16-4-12-4i; 3.1.3-16-4-14-4i; 6-16-4-14-4i; 4-16-4-16-4i Есть ли смысл в данном случае (низкочастотный шум!) доплачивать за триплекс и за 6мм стекло? Будет ли принципиальная ощутимая разница для уха между 6-14-4-10-4i (38мм) и 6-16-4-14-4i(44м)? Разница 6мм воздуха в рамках! Какое стекло ставить первым с улицы 4 или 6 и рамку более широкую или узкую? Или от перемены мест слагаемых , сумма не меняется в акустике? Может другое более рациональное решение? p.s. установить вторую нитку остекления не представляется возможным! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 7 апреля, 2011 Share Опубликовано: 7 апреля, 2011 по звукоизоляции, зайдите на сайт стекольных компаний Pilkington или AGS и в спец.калькуляторе вбейте формулы стеклопакетов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 апреля, 2011 Share Опубликовано: 7 апреля, 2011 Задачка следующая:1. Имеем низкочастотный шум (ж/д ветка в 150 метрах). 2. Окно двустворчатое(глухое и открыв.), размер 1,2мх1,5м на 12 этаже. p.s. установить вторую нитку остекления не представляется возможным! При желании, можно придумать, как установить вторую нитку остекления - самый эффективный способ борьбы с низкочастотным шумом. Вопрос, как правило, в стоимости переделки неподходящей однорамной конструкции или её замены.Кстати, такого размера глухая створка запрещена ГОСТом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 7 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 апреля, 2011 Кстати, такого размера глухая створка запрещена ГОСТом. Как это? Я наверно не очень корректно написал. Размер окна 1,2х1,5 в котором одна половина открывающаяся, т.е. глухая часть 0,6х1,5 и соответственно открывающаяся 0,6х1,5. В чем криминал то? по звукоизоляции, зайдите на сайт стекольных компаний Pilkington или AGS и в спец.калькуляторе вбейте формулы стеклопакетов. Ага, спасибо! Уже понял что мне нужно! Мне нужны "скандинавские окна". Пойду в Яндекс изучать тему! Укажите вектор, если не трудно, в какую сторону рыть по "скандинавским окнам", можно в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 (изменено) глухая часть 0,6х1,5В чем криминал то? ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Изменено 9 апреля, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 9 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия Странно конечно! Спасибо, будем знать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Мне нужны "скандинавские окна". Странный вывод... Скандинавия - она просторная и не шумная. Окна хорошие,но какая связь с железной дорогой под окном? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 9 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Окна хорошие,но какая связь с железной дорогой под окном? Вторую нитку установить нет возможности (не финансовая составляющая). Поэтому чтобы набрать сантиметры воздуха между стеклами, которые насколько я понял, необходимы для более эффективной борьбы с низкочастотнным шумом. Но уже понял, что буду ловить блох. Поэтому вопросы корневого поста сняты Остановился на формуле 4.1.4-16-4-12-4i, итого 44 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Вторую нитку установить нет возможности (не финансовая составляющая). Поэтому чтобы набрать сантиметры воздуха между стеклами, которые насколько я понял, необходимы для более эффективной борьбы с низкочастотнным шумом. Но уже понял, что буду ловить блох. Поэтому вопросы корневого поста сняты Остановился на формуле 4.1.4-16-4-12-4i, итого 44 мм. Одобрямс. блох ловить - занятие суетное и бесполезное, когда есть дихлофос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 9 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 (изменено) Одобрямс.блох ловить - занятие суетное и бесполезное, когда есть дихлофос Подскажите мне еще один момент! Фирмы работают с профилированным брусом толщиной 78 мм(сосна). Но, одни используют стандартный двухкамерный стеклопакет толщиной 36 мм (4-12-4-12-4), другие 38мм, третьи 44мм. На каком варианте остановиться? Или все имеют право на существование без больших минусов? Дело просто в штапике? Короче, какие + и - в рамах с разной толщиной стеклопакета? Изменено 9 апреля, 2011 пользователем САПР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Подскажите мне еще один момент! Фирмы работают с профилированным брусом толщиной 78 мм(сосна). Но, одни используют стандартный двухкамерный стеклопакет толщиной 36 мм (4-12-4-12-4), другие 38мм, третьи 44мм. На каком варианте остановиться? Или все имеют право на существование без больших минусов? Дело просто в штапике? Короче, какие + и - в рамах с разной толщиной стеклопакета? Дело в основном в штапике и иногда немного различаются профили со стороны улицы. По теплу все примерно в равных условиях при применении базовых стекол и дистанционных рамок. Более широкий стеклопакет может быть лучше для применения спец стекол для придания специальных свойств и сохранении, при этом, теплосберегающих свойств. По вашему первому вопросу могу сказать что при сравнении из двух стеклопакетов более толстый имеет по звуку преимущество (на сколько не рассматриваем, это зависит от массы других факторов) т.к. расстояние между крайними стеклами больше. Далее звукоизоляционные свойства окна набираются в основном массой, соответственно более толстый стеклопакет тоже, вроде как, имеет преимущество, но для открывающихся створок это нивелируется ограничением веса створки, а для глухарей, ограничивается возможностями применения ручного и машинного труда при монтаже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 9 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 (изменено) но для открывающихся створок это нивелируется ограничением веса створки, а для глухарей, ограничивается возможностями применения ручного и машинного труда при монтаже. Вот я и хочу поймать свою золотою середину! Кстати, про ГОСТ 23166-99 и п.5.1.6. Я понимаю, что все нормы, правила и другая нормативно-техническая база создается на основании пота, крови, опыта и т.д. и т.п. Но чем не открывающиеся створки размером 400х800 в жилых домах не угодили выше первого этажа? О чем думали авторы? Какой то здравый смысл должен быть? Сам только пришел к мысли, что авторы данного пункта думали о хозяевах, которые могут выпасть из окна, когда будут мыть неоткрывающуюся створку. В административных и промышленных зданиях, окна моют ведь специально обученные люди. А так, были бы массовые падения перед Пасхой из жилых зданий выше первого этажа! Изменено 9 апреля, 2011 пользователем САПР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 11 апреля, 2011 Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 (изменено) Если сравнить выбранный Вами 4.1.4-16-4-12-4i и скажем 8/16/10.8И(VSG55.2И), вы увидете что последний по низкочастотным характеристикам лучше, если для 44мм стеклопакета выбрать формулу 6.1.4-24Ar-4.1.4И, то показатели будут еще выше. Но свыше 40дБ, даже с таким стеклопакетом по среднечастотным характеристикам, снижения шума Вы не добьетесь. Ведь помимо стеклопакета, надо учитывать звукопроводимость бруса 78 мм проводимость монтажной пены, а она где то для шва толщиной 2 см при длинне запенивания 20см (у Вас 8см), равняется 40Дб, соответственна ценность шумозащитного суперпакета теряется И если у Вас совпадение движения двух электричек на встречу друг -другу, то как то жаль потраченных денег будет. Лучше привыкать спать в берушах! Эффективнее и дешевле, установить ПВХ окна в две нитки остекления, минимальная толщина такого пирога, которую мы ставили рама 70+ межрамное пространство 80 + рама 60 = 210 мм, как раз для панелек с тонкими стенами. При 80дБ на улице в квартире будет 30 Изменено 11 апреля, 2011 пользователем palik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 апреля, 2011 Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 При 80дБ на улицеВсе нормативы на шум в жилище (СанПиН 2.1.2.1002-00) - в дБА, а не в дБ.RАтранс = 0,6Rw+6. Не более 40 дБА днём и 30 дБА ночью в режиме штатного вентилирования. К шумозащите окна добавляется 5 дБА на поглощение шума мебелью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 11 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 Если сравнить выбранный Вами 4.1.4-16-4-12-4i и скажем 8/16/10.8И(VSG55.2И), вы увидете что последний по низкочастотным характеристикам лучше, если для 44мм стеклопакета выбрать формулу 6.1.4-24Ar-4.1.4И, то показатели будут еще выше. Огромное спасибо, но как это бы в деньгах оценить, а не в ДБА? 1 м2 стелопакета будет стоить для первой, 2-ой и 3-ей формулы стеклопакета? Эффективнее и дешевле, установить ПВХ окна в две нитки остекления, минимальная толщина такого пирога, которую мы ставили рама 70+ межрамное пространство 80 + рама 60 = 210 мм, Согласен полностью, но у меня нет 210мм. Есть стена из кирпича 120мм+(50мм пеноплекса+10мм пенофола +15мм воздуха+1 лист гипсокартона). Пирог в скобочках не выдержит вес второй нитки остекления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 апреля, 2011 Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 Пирог в скобочках не выдержит вес второй нитки остекления.Вообще-то, для защиты от низкочастотного шума достаточно 2-х стёкол по 4 (лучше - 6) мм на расстоянии 100-150 мм. Без стеклопакета.В Вашем случае можно порекомендовать тяжёлую плотную (типа ковра) штору, опускающуюся на ночь, когда шум мешает спать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 11 апреля, 2011 Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 Но чем не открывающиеся створки размером 400х800 в жилых домах не угодили выше первого этажа? О чем думали авторы? Какой то здравый смысл должен быть? Сам только пришел к мысли, что авторы данного пункта думали о хозяевах, которые могут выпасть из окна, когда будут мыть неоткрывающуюся створку. В административных и промышленных зданиях, окна моют ведь специально обученные люди. А так, были бы массовые падения перед Пасхой из жилых зданий выше первого этажа! "Створка размером 400х800" - это одна из "вечных тем" форума ТИБЕТ, наряду с "монтажом по ГОСТу" и "караул, окна запотели" Поищите в архивах....там целые штабеля обломков сломанных копий. Я даже фото выкладывал, как женщина из дома напротив на корточках сидит (где-то 9-10 этаж) на подоконнике при полностью открытых типа для мытья створках столярки ОС. Т.е. окно сделано с учетом этих ограничений, но тетя этого не оценила. Авторы данного пункта писали это много лет назад, когда "мама мыла раму" с помощью хозяйственного мыла и мочалки, а вытирала скомканной газетой "ТРУД" за 2 копейки. С приходом в каждый дом доктора Мускула и всяких телескопических щеток процесс мытья стекол существенно упростился. Что и должно найти свое отражение в новых нормативах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 11 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 "Створка размером 400х800" - это одна из "вечных тем" форума ТИБЕТ, наряду с "монтажом по ГОСТу" и "караул, окна запотели" Поищите в архивах....там целые штабеля обломков сломанных копий Понятно! Два мира два кефира или как шипы/нешипы у автомобилистов!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 11 апреля, 2011 Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 (изменено) Согласен полностью, но у меня нет 210мм. Есть стена из кирпича 120мм+(50мм пеноплекса+10мм пенофола +15мм воздуха+1 лист гипсокартона). Пирог в скобочках не выдержит вес второй нитки остекления. Нормально - стена на 12 этаже в пол кирпича! А он у Вас не выдержит и одной нитки остекления! Как то рисковано ставить тяжелое окно с креплением в стальную ПСку. Не боитесь, что убрав керамзито-бетонные блоки в погоне за квадратными метрами Вы можете остатся без стены на 12 этаже! Вес окошка с предлагаемыми стеклопакетами будет 75-90 кг, надо будет думать об усилении каркаса. Изменено 11 апреля, 2011 пользователем palik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 11 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 Нормально - стена на 12 этаже в пол кирпича! А он у Вас не выдержит и одной нитки остекления! Да, из красного кирпича! Это будет лоджия, которую есть желание утеплить и заменить остекление. Дом монолитно-кирпичный. Как то рисковано ставить тяжелое окно с креплением в стальную ПСку. Что такое в стальную ПСку? Я не местный, видимо это принятое и всем понятное сокращение, мне не ясно((. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 апреля, 2011 Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 (изменено) процесс мытья стекол существенно упростился.Что и должно найти свое отражение в новых нормативах. Вообще-то, этот пункт был связан с заменой наружных стёкол спаренной столярки: штапики забивать было опасно.Норма действительно устарела и неизвестно, как её применять для коттеджей и многоквартирных домов (когда уже в проекте глухое остекление). Так как ГОСТы теперь неизвестно какие соблюдать, непонятно, как законодательно можно убрать эту норму. Изменено 11 апреля, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 12 апреля, 2011 Share Опубликовано: 12 апреля, 2011 Что такое в стальную ПСку? Я не местный, видимо это принятое и всем понятное сокращение, мне не ясно((. смутили заданные размеры окна 1,2х1,5 м. Думал, что Вы разобрали блоки внешней стены монолитно-кирпичного дома. Наблюдал эту картину в один раз. Разбирают внутреннюю кладку из газосиликатных блоков, оставляют только внешнюю кладку в пол кирпича. Делают каркас из стального профиля (ПС) для гипсокартонных перегородок два слоя минваты + два листа гипсокартона. Увеличение площади на 30 см по длинне стены. Рисковые люди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 12 апреля, 2011 Share Опубликовано: 12 апреля, 2011 (изменено) Это будет лоджия, которую есть желание утеплить и заменить остекление. Так бы сразу и написалиОстеклённая лоджия уже сама по себе - самый лучший шумогаситель при наличии нормального балконного блока. Годится любая раздвижка: Lumon, Provedal, Slidors. Если же Вы собрались присоединять лоджию , головная боль обеспечена, в том числе, и по части шума. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 12 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 апреля, 2011 (изменено) Разбирают внутреннюю кладку из газосиликатных блоков, оставляют только внешнюю кладку в пол кирпича. Делают каркас из стального профиля (ПС) для гипсокартонных перегородок два слоя минваты + два листа гипсокартона. Увеличение площади на 30 см по длинне стены. Рисковые люди. Я конечно сам против всякого бестолкового самостроя, но если все сделано технически грамотно, то почему бы нет. Если пирог из слоев минваты и гипсокартона равносилен по всем необходимым параметрам блокам из газосиликата, то в чем криминал? Несущую способность здания не изменили, теплотехнические и другие параметры сооружение остались прежние, а может даже лучше! Чем рискуют? Изменено 12 апреля, 2011 пользователем САПР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
САПР Опубликовано: 12 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 апреля, 2011 Если же Вы собрались присоединять лоджию , головная боль обеспечена, в том числе, и по части шума. В том и дело, что пока собрался, а не объединил! Поэтому и выясняю все нюансы, и готов купировать головную боль сразу. Ну и заранее быть готовым, что меня ждет в итоге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...