Alexokna Опубликовано: 11 октября, 2010 Share Опубликовано: 11 октября, 2010 Профиль правда бюджетный "Novotex" 3х камерный. Но все-же в этом сегменте очень популярен у нас на юге. Сами мы новички работаем 3 месяца на КВЕ и Новотексе(4х камерный к слову совершенно из другого сырья). На улице еще +10, в цеху было конечно прохладно пока не затопили +15 при сборке. Монтаж, все отлично, все работает. через несколько часов лопнула одна створка, а через день на другом окне еще одна. Не по сварке , а прям по мясу. Может у кого-то аналогичные случаи были? Не правильная технология или совсем де..ый профиль пошел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 октября, 2010 Share Опубликовано: 11 октября, 2010 диагонали проверял? штапики с каким напрягом пилите? имхо скорее всего штапики виноваты.. ну и общее нарушение технологии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 11 октября, 2010 Share Опубликовано: 11 октября, 2010 (изменено) На улице еще +10, в цеху было конечно прохладно... А температура воздуха в цеху в зоне работы сварки соответствует нормам системодателя? А профиль на сварку подавали с такой же, прохладной, температурой? Изменено 11 октября, 2010 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 12 октября, 2010 Share Опубликовано: 12 октября, 2010 Рвать образцы на стенде, параллельно проводя оперативные мероприятия среди грузчиков и монтажников на тему: кто же из них уронил створку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 12 октября, 2010 Share Опубликовано: 12 октября, 2010 Профиль правда бюджетный "Novotex" 3х камерный. Но все-же в этом сегменте очень популярен у нас на юге. Сами мы новички работаем 3 месяца на КВЕ и Новотексе(4х камерный к слову совершенно из другого сырья). На улице еще +10, в цеху было конечно прохладно пока не затопили +15 при сборке. Монтаж, все отлично, все работает. через несколько часов лопнула одна створка, а через день на другом окне еще одна. Не по сварке , а прям по мясу. Может у кого-то аналогичные случаи были? Не правильная технология или совсем де..ый профиль пошел? Лопаются именно СТВОРКИ??? В принципе, судя по описанию, 90% - проблемы именно в штапике а не в сварке. Хотя и нельзя исключать вариант удара при переноске - внимательно изучите наружные края рамы в районе трещины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 12 октября, 2010 Share Опубликовано: 12 октября, 2010 А температура воздуха в цеху в зоне работы сварки соответствует нормам системодателя?А профиль на сварку подавали с такой же, прохладной, температурой? у системодателя еще и по влажости есть рекомендации. мы в таких случаях пленочкой накрываем и обогреватель на ночь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexokna Опубликовано: 12 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 октября, 2010 диагонали проверял? штапики с каким напрягом пилите? имхо скорее всего штапики виноваты.. ну и общее нарушение технологии реально штапик забитый с излишним напряжением может к такому привести? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexokna Опубликовано: 12 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 октября, 2010 Лопаются именно СТВОРКИ???В принципе, судя по описанию, 90% - проблемы именно в штапике а не в сварке. Хотя и нельзя исключать вариант удара при переноске - внимательно изучите наружные края рамы в районе трещины. На счет первой у меня были сомнения. но вторая была в идеале сам проверял после монтажа. И сама створка не больших размеров?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexokna Опубликовано: 12 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 октября, 2010 А температура воздуха в цеху в зоне работы сварки соответствует нормам системодателя?А профиль на сварку подавали с такой же, прохладной, температурой? Я вот тоже думаю, что возможно, как раз в момент сварки такие перепады для бюджетного профиля критичны. Ведь трещина на удалении 8мм от сварного шва. А профиль всетаки прохлодный был 14-15 гр.С Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boar Опубликовано: 12 октября, 2010 Share Опубликовано: 12 октября, 2010 Обычно при непроваре трещину дает прямо по шву. Можно изображение дефекта посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexokna Опубликовано: 13 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 октября, 2010 Обычно при непроваре трещину дает прямо по шву. Можно изображение дефекта посмотреть? фотки нет, трещина не по шву, а параллельно в 8-10мм от него Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 (изменено) Обычно при непроваре трещину дает прямо по шву. Можно изображение дефекта посмотреть? фотки нет, трещина не по шву, а параллельно в 8-10мм от него Очень-на странно-на. Ясно следующее: Сварка тут не причем, иначе рвало бы по сварке. Штапик рвет сначала по шву и уходит в профиль где-то в районе 1см. +15 - это не та темперетура при которой прфиль сам по себе трескается даже при нагрузке (от штапика). Характер трещин больше похож на последствия удара. Так что стоит еще разок поискать следы на створках. Ежели оных в наличии не окажется, то только ломать створки на стенде, причем стараясь повторить температурые условия треснутых створок. Изменено 13 октября, 2010 пользователем Бонд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 (изменено) Попробуйте проверить угол сварки и подсмотреть с каким усилием монтажники расклинивают створку(кстати монтажная бригада одна и таже?) при чрезмерной нагрузке лопнет в том месте где еще нет армировки и еще не начался сварной шов Изменено 13 октября, 2010 пользователем МАХХХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 Попробуйте проверить угол сварки и подсмотреть с каким усилием монтажники расклинивают створку(кстати монтажная бригада одна и таже?) при чрезмерной нагрузке лопнет в том месте где еще нет армировки и еще не начался сварной шов на сколько я понимаю речь идет именно о сьтворке - при чем тут монтажники??????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 на сколько я понимаю речь идет именно о сьтворке - при чем тут монтажники??????? В Краснодарском крае большенство фирм везет на объект незастекленные окна, а стеклят уже монтажники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 В Краснодарском крае большенство фирм везет на объект незастекленные окна, а стеклят уже монтажники и створки??????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 а если сменить профиль проблема уйдет? правильно ли варит станок? есть ли 90* и совпадают ли плоскости профилей при сварке четвертого угла? )( может из за этого? профиль уж больно не пластичный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 и створки??????? И створки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 а если сменить профиль проблема уйдет?правильно ли варит станок? есть ли 90* и совпадают ли плоскости профилей при сварке четвертого угла? )( может из за этого? профиль уж больно не пластичный Проблема не в профиле, я с ним работал некоторое время- вполне нормальная пэвэхашка. Знаю конторы которые по 3-4 тыс.кв.м за месяц из него делают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 И створки! Бред какой-то! какой смысл везти пакеты отдельно от створок?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 Если трещина начинается как на рис.1, то это косяк производства(острая стамеска,нарушение режимов сварки итд). Если как на рис.2,то попробуйте другой профиль. Не должен нормальный профиль лопаться не по шву . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 Бред какой-то! какой смысл везти пакеты отдельно от створок?? Уважаемый Бонд, ушли от темы. Можно создать новую тему, например: Стеклить или не стеклить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexokna Опубликовано: 14 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 октября, 2010 Если трещина начинается как на рис.1, то это косяк производства(острая стамеска,нарушение режимов сварки итд). Если как на рис.2,то попробуйте другой профиль. Не должен нормальный профиль лопаться не по шву . 2ой, створка открытие правое, трещина в левом нижнем углу. берет свое начало в 5мм над сварным швом и проходит через весь профиль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexokna Опубликовано: 14 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 октября, 2010 Попробуйте проверить угол сварки и подсмотреть с каким усилием монтажники расклинивают створку(кстати монтажная бригада одна и таже?) при чрезмерной нагрузке лопнет в том месте где еще нет армировки и еще не начался сварной шов может действительно, через-чур расклинивают. Если расклинить верхний левый и правый нижний при правом откр. то как-раз нагрузка на нижний левый угол(он будет стремится к более тупому углу)?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 (изменено) может действительно, через-чур расклинивают. Если расклинить верхний левый и правый нижний при правом откр. то как-раз нагрузка на нижний левый угол(он будет стремится к более тупому углу)?? В правой створке при правильном расклинивании как раз левый нижний и не несет никакой нагрузки. Стоит снять штапики и посмотреть на положение фальцевых вкладышей и подкладок - могет в этом и есть причина трщины. Кстати, какое изменение температуры было во время появления трещины? Изменено 14 октября, 2010 пользователем Бонд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения