Пароизоляция или ...


Рекомендованные сообщения

Есть ли материал, группа материалов или что-то на подобии чтобы заменить параизоляционную ленту и ненарушить условия монтажа по ГОСТ'у 30971-2002 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Есть ли материал, группа материалов или что-то на подобии чтобы заменить параизоляционную ленту и ненарушить условия монтажа по ГОСТ'у 30971-2002 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ".

мастики: СТИЗ-А снаружи, СТИЗ-Б изнутри.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

мастики: СТИЗ-А снаружи, СТИЗ-Б изнутри.

А придерался ли заказчик к этим Стизам и отстаивал своё, что типа надо было применять пароизоляционную пленку, а не мастики типа Стиз?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А придерался ли заказчик к этим Стизам и отстаивал своё, что типа надо было применять пароизоляционную пленку, а не мастики типа Стиз?

А кто его спрашивал?

 

Вы узелочек-то типовой с мастиками нарисуйте, да подпись заказчицкую получите - все дела.

 

а хочет с плёнкой - за денюжку любой каприз

 

А требовать начнёт - пусть покажет с какого перепугу. В этом вашем госте НЕТУ про ленты, там про материалы с такими-то свойствами.

Изменено пользователем Хомячок
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А придерался ли заказчик к этим Стизам и отстаивал своё, что типа надо было применять пароизоляционную пленку, а не мастики типа Стиз?

Можно продемонстрировать ему немецкий аналог ГОСТа - рекомендации по монтажу института Розенхайма, где есть оба варианта - с мастиками и с лентами (но уже как дополнительный вариант монтажа, основной все-таки с мастикой)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно продемонстрировать ему немецкий аналог ГОСТа - рекомендации по монтажу института Розенхайма, где есть оба варианта - с мастиками и с лентами (но уже как дополнительный вариант монтажа, основной все-таки с мастикой)

Доброе утро. А можно позаимствовать этот вариант у Вас? =) Для так сказать спокойствия. Или же ссылку какую-нибудь. Заранее - спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброе утро. А можно позаимствовать этот вариант у Вас? =) Для так сказать спокойствия. Или же ссылку какую-нибудь. Заранее - спасибо!

Архив документов на этом форуме:http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=6831&view=findpost&p=51867

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть ли материал, группа материалов или что-то на подобии чтобы заменить параизоляционную ленту и ненарушить условия монтажа по ГОСТ'у 30971-2002 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ".

 

Можно поработать с герметиком Атакамаст-117, чтобы ненарушить условия монтажа по ГОСТ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно поработать с герметиком Атакамаст-117, чтобы ненарушить условия монтажа по ГОСТ.

Сомненья гложут, дяденька.

 

http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=10181&st=0

http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...ost&p=87607

Изменено пользователем Хомячок
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Архив документов на этом форуме:http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=6831&view=findpost&p=51867

Ба, да это же те самые рекомендации по монтажу от Веки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не пойму ни как на сайте производителя герметика СТИЗ-В, в сертификатах, а именно в сертификате о сопротивлении паропроницаемости стоят такие цифры как 2,0 м2*ч*Па/мг, а в Госте 30971-2002 Швы монтажные написано, что коэффициент паропроницаемости должен быть не более 0,01 мг/(м•ч•Па). Так значит что этот герметик не подходит под этот Гост или я не так что-то понял?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не пойму ни как на сайте производителя герметика СТИЗ-В, в сертификатах, а именно в сертификате о сопротивлении паропроницаемости стоят такие цифры как 2,0 м2*ч*Па/мг, а в Госте 30971-2002 Швы монтажные написано, что коэффициент паропроницаемости должен быть не более 0,01 мг/(м•ч•Па). Так значит что этот герметик не подходит под этот Гост или я не так что-то понял?

Эх, ну ладно я - грызун недоразвитый! :) , но Вы то могли заметить, что разные вещи сравниваете!

 

В госте:

5.4.1 Пароизоляционные материалы внутреннего слоя монтажного шва должны иметь коэффициент паропроницаемости не более 0,01 мг/(м·ч·Па).

 

У материала:

Сопротивление паропроницанию, При толщине слоя 3мм, м² ч Па/мг, не менее 2,0 (Заключение НИИМОССТРОЙ №12-07\1706 от 17.10.06г)

 

Одно в метрах, другое в метрах квадратных; да и величины обратные...

Вы уж сами разберитесь, как одно в другое перевести. :igz:

Изменено пользователем Хомячок
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Простите меня :) я не буд больше задавать глупых вопросов. Чесна-чесна :igz:

Изменено пользователем djprice
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Простите меня :) я не буд больше задавать глупых вопросов. Чесна-чесна :igz:

ГОСТ 25898-83

"Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию"

3.4.2. Паропроницаемость материала каждого образца "мю" в мг/м х ч х Па вычисляют по формуле:

 

мю = дельта / R

где:

дельта - толщина образца, м.

R - Сопротивление паропроницанию слоя материала R в м2 х ч х Па/мг

 

Вообщем, что-то не срослось

мю = 0,003 / 0,01=0,3 , что явно меньше 2

------------------------------------------------------------------------------------------

Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им противоречим (с)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ГОСТ 25898-83

"Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию"

3.4.2. Паропроницаемость материала каждого образца "мю" в мг/м х ч х Па вычисляют по формуле:

 

мю = дельта / R

где:

дельта - толщина образца, м.

R - Сопротивление паропроницанию слоя материала R в м2 х ч х Па/мг

 

Вообщем, что-то не срослось

мю = 0,003 / 0,01=0,3 , что явно меньше 2

------------------------------------------------------------------------------------------

Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им противоречим (с)

А почему ты делишь 0,01, если надо делить на 2 (СТИЗ-В его сопротивлении паропроницаемости составляет 2,0 м2*ч*Па/мг )?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А почему ты делишь 0,01, если надо делить на 2 (СТИЗ-В его сопротивлении паропроницаемости составляет 2,0 м2*ч*Па/мг )?

0,003/2 = 0,0015, что мягко говоря не более 0,01!

 

Вау! Уписиться можно! :):igz::megalol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А почему ты делишь 0,01, если надо делить на 2 (СТИЗ-В его сопротивлении паропроницаемости составляет 2,0 м2*ч*Па/мг )?

 

Поправляю, материал, который нам подходит, должен иметь:

R> толщина/мю, т.е. R>0.003/0.01=0.3,

где толщина= 3мм или 0,003м,

мю - коэфф. паропроницаемости из ГОСТа должен быть не более 0,01 мг/(м•ч•Па)

т.к R=2, вроде как подходит и есть запас (получается, что сопротивление паропроницанию должно быть более 0,3)

 

Но сомнения, для каких толщин это работает (не работает), остаются.

 

так в ГОСТ 52749-2007 требования звучат по-другому:

"...5.4.2 Сопротивление паропроницанию внутреннего слоя монтажного шва должно не менее чем в два раза превышать этот показатель для среднего слоя. В любом случае значение сопротивления паропроницанию внутреннего слоя должно быть не менее 2,0 м²•ч•Па/мг...."

А вот по этому ГОСТу требования другие? и герметик должен быть толщиной не менее 3мм.

"алгебра погиб..."

Изменено пользователем NK1964
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ба, да это же те самые рекомендации по монтажу от Веки.

 

Спасибо Веке за публикацию на русском языке, но это коллективный труд ассоциации немецких оконщиков (при непосредственом участии фирмы Века)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Сомненья гложут когда девица замуж выходит, а здесь решение вопроса выкладывается!

 

PS: эти вообще ссылки к чему???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А рубероид можно использовать в качестве какой-нибудь изоляции?

 

Рубероид это рулонный кровельный гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона мягкими нефтяными битумами с последующим покрытием обеих поверхностей слоем тугоплавкого битума. Основные минусы: малая адгезия, срок службы. Плюс: цена и скорость работы. Рубероид больше годиться для производства или ремонта кровли, гидроизоляции как дешевый материал.

В устройстве оконных швов лучше использовать эластичные материалы, например герметики Атакамаст-128 и Атакамаст-117, которые удовлетворяют требования ГОСТ 30971-02 с большим запасом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сомненья гложут когда девица замуж выходит, а здесь решение вопроса выкладывается!

Это не решение вопроса, а что-то похожее на рекламу :angry:

 

В устройстве оконных швов лучше использовать эластичные материалы, например герметики Атакамаст-128 и Атакамаст-117, которые удовлетворяют требования ГОСТ 30971-02 с большим запасом.

Для того чтобы такие безапеляционные выводы меньше походили на рекламу, ответьте на несколько вопросов -

1. Толщина наружнего слоя герметика?

2. Что изменится если она увеличится?

3. Методы контроля толщины слоя?

4. Необходимо ли использовать какую-то подложку для менископодобного сечения слоя герметика?

5. Способ нанесения герметиков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.