protehbos Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Узкая дистанционная подкладка, это самая распростронённая ошибка монтажников, они очень часто не понимают что все три стекла должны опираться (стоять) на подкладке. В результате трещина выстреливает от неправильной подкладки, если так, то вина монтажников очевидна, но бывает и на предприятиях так стеклят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 (изменено) Это не только не по госту, это 2 нарушения сразу, приведшие к этим закономерным результатам.... Стеклопакет 250х1450 стоит у меня дома четвертый год. Прада стоит без рамы - вклеен на пену в проём Стёкла целы. Но такие балконы далеко не у меня одного, за год застеклили десяток таких ( из того что мерил сам..) Естественно на тех балконах, стоят глухие рамы таких же размеров соответственно размер пакета несколько меньше ~150х1350. Что-то никто не жалуется. Фотку хотите? Я схожу, я не очень ленивый Изменено 3 августа, 2008 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Стеклопакет 250х1450 стоит у меня дома четвертый год. Прада стоит без рамы - вклеен на пену в проём Стёкла целы. Но такие балконы далеко не у меня одного, за год застеклили десяток таких ( из того что мерил сам..) Естественно на тех балконах, стоят глухие рамы таких же размеров соответственно размер пакета несколько меньше ~150х1350. Что-то никто не жалуется. Фотку хотите? Я схожу, я не очень ленивый Ну дык "на пену", хоть и не по ГОСТ, зато "умнО" В массовом производстве нетехнологично, и только для глушняка... А так - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 Коряво (про архитекторов), но убедительно Однако глушняк и створка - две больших разницы, касательно расклинивания СП и соответствующих нагрузок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ESV_11 Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 Недавно был совсем похожий случай, ездил на такую же претензию, стеклопакеты в створках и глухарях полопались. Трещины начали появляться с марта по июнь, вскрыл окно, обнаружил 24 ые подкладки вместо 32, крайнее стекло съехало и пакет лопнул. Дом большой, обратился с рекламацией в фирму изготовитель, они от отвветственности отказались, так как на стеклопакеты у них гарантия - год. Пришлось за свой счет все конструкции перепакечивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
protehbos Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 Недавно был совсем похожий случай, ездил на такую же претензию, стеклопакеты в створках и глухарях полопались. Трещины начали появляться с марта по июнь, вскрыл окно, обнаружил 24 ые подкладки вместо 32, крайнее стекло съехало и пакет лопнул.Дом большой, обратился с рекламацией в фирму изготовитель, они от отвветственности отказались, так как на стеклопакеты у них гарантия - год. Пришлось за свой счет все конструкции перепакечивать. Что и требовалось доказать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Duxa7 Опубликовано: 5 сентября, 2008 Share Опубликовано: 5 сентября, 2008 Распакетьте створку и посмотрите на подкладки под с/пакет, стоят ли они вровень с передним краем ? Бывает, что при меньшей ширине подкладок их край попадает под одно из стекол с/п и при заколачивании штапика не всегда сразу лопаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 6 сентября, 2008 Share Опубликовано: 6 сентября, 2008 Фраза на тему о ширине рихтовок… . как показывает опыт применение установленных ГОСТОм рихтовок + 2мм не исправляет ситуацию фальц значительно шире и при запакечивании подкладка съезжает и пакет опять стоит на 2стеклах.т.едлястеклопакетов в 32мм оптимальны рихтовки на36мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бывалый Опубликовано: 8 сентября, 2008 Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 Что-бы избежать смещения прокладок необходимо, как писалось мною раньше, приклеевать их к фальцевому вкладышу. А его- соответственно к профилю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sharaev Опубликовано: 8 сентября, 2008 Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 У нас летом лопались стеклопакеты на солнечной стороне, списали на брак производства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 9 сентября, 2008 Share Опубликовано: 9 сентября, 2008 вообщето чтобы грамотно ответить на вопрос о трещинах нужны фотографии: всей трещини. крупно предполагаемого начала трещины и кромки выхода трещины. Без осмотра этих мест можно говорить только о гадании на кофейной гуще... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 15 сентября, 2008 Share Опубликовано: 15 сентября, 2008 Фраза на тему о ширине рихтовок…. как показывает опыт применение установленных ГОСТОм рихтовок + 2мм не исправляет ситуацию фальц значительно шире и при запакечивании подкладка съезжает и пакет опять стоит на 2стеклах.т.едлястеклопакетов в 32мм оптимальны рихтовки на36мм. Под однокамерные пакеты 24мм сколько надо??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.