jaroslaw8 Опубликовано: 19 марта, 2008 Share Опубликовано: 19 марта, 2008 (изменено) хотел поинтересоваться - как коллеги решают вопрос слив конденсата со стоек. в прилагаемом чертеже наш вариант. Он в принципе работает по назначению -но летом. Как зима -в лотке образуется лёд ну и далее все неприятности. Система AGS - 2 группа. Нормального лотка под эту группу нет. _____________________.dwg Изменено 19 марта, 2008 пользователем jaroslaw8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Собака-на-сене Опубликовано: 19 марта, 2008 Share Опубликовано: 19 марта, 2008 Один из вариантов решения в системе Reynaers CW50 1.dwg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 19 марта, 2008 Share Опубликовано: 19 марта, 2008 Дело не в лотке, а в том где он расположен. Общий подход такой - он (лоток) должен быть за утеплителем. У Вас вода просто мерзнет, а будет прикрыта утеплителем - прокапается потихоньку .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 19 марта, 2008 Автор Share Опубликовано: 19 марта, 2008 В итоге так, к примеру, правильно или нет?? ____.dwg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 19 марта, 2008 Share Опубликовано: 19 марта, 2008 В итоге так, к примеру, правильно или нет?? Примерно так. Обычно прячем под отлив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 20 марта, 2008 Share Опубликовано: 20 марта, 2008 И не рекомендую не использовать минвату, набирает воду... Что-нибудь вроде пенопласта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 20 марта, 2008 Share Опубликовано: 20 марта, 2008 И не рекомендую не использовать минвату, набирает воду... Что-нибудь вроде пенопласта. Если пользовать 32 мм пакет дивно подходит сэндвич, еще и как компенсатор. Вода дольше не замерзает если лоток четко под отливом. Особливо, если он темный. Кажется уже описывал эту историю, как дистанционно устранял протечку. Звонят течет, накануне был сильный снегопад, и резко похолодало. Пацаны, говорю, вы отлив (отлив сильно широкий) от снега почистите, а то не красиво. Ну, поорали, но почистили. Все прошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.