Boris Опубликовано: 2 апреля, 2011 Share Опубликовано: 2 апреля, 2011 (изменено) Интересно, а какое бы решения можно предложить в данной ситуации, основываясь на технологиях Аэрэко? Это самая простая ситуация. На вытяжку надо поставить вентилятор, например, V4A на 160 куб.м./час для удаления воздуха из подсобных помещений. Выброс на последнем этаже можно сделать в общий вентканал. А "вытяжки", из которых поступает воздух, вообще закрыть. Приток в жилые комнаты - через оконные клапаны. Совсем полная система - добавить к этому автоматические вытяжные решетки. Изменено 3 апреля, 2011 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 5 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2011 (изменено) PS:есть ещё пару планировочек, чуть позже выложу. Продолжаю. Вся вводная информация на плане. По факту на данной квартире была установлена механическая приточка, вытяжка естественная. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем Shmulke Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 5 апреля, 2011 Share Опубликовано: 5 апреля, 2011 Продолжаю. Вся вводная информация на плане.По факту на данной квартире была установлена механическая приточка, вытяжка естественная. Андрей, а вопрос в чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 6 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2011 Андрей, а вопрос в чем? В данном случае, я бы хотел узнать: как организовать приток в спальни при помощи систем Аэрэко? Задача осложняется, тем что данную лоджию планируют утеплить (поставить вторую нитку остекления + полы+стены +потолки) + остекление в спальнях до пола и батареи соответственно смещены по бокам от оконных конструкций. В каждую спальню нужно подавать порядка 60м3 в час, т.е. если это делать через лоджию, то это надо порядка 120м3 в час, чем обеспечить такой приток? Так же, как я думаю, придётся похоронить идею тёплого балкона, потому что: а) сложно будет его нагреть в зимние время до нормальной температуры; б) проблематично обеспечить нормальное распределение приточного воздуха между спальнями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 6 апреля, 2011 Share Опубликовано: 6 апреля, 2011 В данном случае, я бы хотел узнать: как организовать приток в спальни при помощи систем Аэрэко? Задача осложняется, тем что данную лоджию планируют утеплить (поставить вторую нитку остекления + полы+стены +потолки) + остекление в спальнях до пола и батареи соответственно смещены по бокам от оконных конструкций. В каждую спальню нужно подавать порядка 60м3 в час, т.е. если это делать через лоджию, то это надо порядка 120м3 в час, чем обеспечить такой приток? Так же, как я думаю, придётся похоронить идею тёплого балкона, потому что: а) сложно будет его нагреть в зимние время до нормальной температуры; б) проблематично обеспечить нормальное распределение приточного воздуха между спальнями. По факту на данной квартире была установлена механическая приточка, вытяжка естественная. Если в этой квартире уже стоит механическая приточка, то приточные клапаны не нужны. Если мех.притока нет, то жилые комнаты с герметичной лоджией мы оборудуем так. На остеклении лоджии ставим не клапаны а стандартные козырьки, снаружи решеткой вниз, внутри - вверх. На остеклении комнаты-как обычно, клапан внутри, козырек снаружи. Обеспечить приток 120 куб.м. на лоджию можно четырьмя щелями 12х290мм, закрытыми козырьками. Это при перепаде 10Па. Если в квартире работает наш вентилятор, то может и двух хватить при 40Па. Прогрев лоджии - это отдельная тема по отоплению. Распределение воздуха по спальням решается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 7 апреля, 2011 Share Опубликовано: 7 апреля, 2011 На вытяжку надо поставить вентилятор, например, V4A на 160 куб.м./час для удаления воздуха из подсобных помещений. Выброс на последнем этаже можно сделать в общий вентканал. А "вытяжки", из которых поступает воздух, вообще закрыть.Приток в жилые комнаты - через оконные клапаны. Совсем полная система - добавить к этому автоматические вытяжные решетки. Вытяжка в кухне- круглосуточно молотит. Вытяжки в туалетах заведены на включатель света. Год назад приходила комиссия из ЖЭКа, смотреть, что я нарушил и почему на 20 и 21 этажах опрокинутая вентиляция. я отключил вентилятор и показал, что у меня тоже Автоматическими приточными клапанами не пользуюсь - я не настолько ленив, чтобы не поднимать руку до оконной ручки, если становится душно Зимой гигрометр уходит в аут (ниже 20% не видит) Сейчас по домашней метеостанции в квартире +26С, RH=31%, на улице +4С. Мне нравится!!!! Но гадский электросчетчик, на этот комфорт в месяц начисляет 15 кВт*ч, почти 50 рублей. Надо предъявить счет (+ за вентиляторы) управляющей компании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 7 апреля, 2011 Share Опубликовано: 7 апреля, 2011 ....Но гадский электросчетчик, на этот комфорт в месяц начисляет 15 кВт*ч, почти 50 рублей. Надо предъявить счет (+ за вентиляторы) управляющей компании Ага, да. Чтобы покрыть штраф за опрокидывание вентиляции соседям, если застукают. Меня уже давно подмывает спросить Борис Ивановича, не предполагается ли у них эжекторный ввод в общий стояк от их вентилятора. Что-то грызут меня сомнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 7 апреля, 2011 Share Опубликовано: 7 апреля, 2011 Меня уже давно подмывает спросить Борис Ивановича, не предполагается ли у них эжекторный ввод в общий стояк от их вентилятора. Что-то грызут меня сомнения. Вполне, кстати, хорошая идея. По этому принципу построена система гибридной вентиляции, которую разработал и уже реализовал в нескольких московских домах г-н Малахов. На теплом чердаке максимально закрываются все щели, в канал на улицу монтируется некая конструкция из оцинковки, вентилятор гонит воздух по трубе по оси канала вверх, идет подсос воздуха. На чердаке создается пониженное давление, тяга в каналах естественной вытяжки стабилизируется. Остается только компенсировать вытяжку притоком воздуха в квартирах. Своим монтажникам я, естественно, рассказываю о таких вещах при организации выбросов воздуха в общий венканал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...