Перейти к публикации
forum-okna.ru

Рекомендованные сообщения

Опубликовано:

Добрый день. Случилась неприятность с алюминиевой противопожарной перегородкой. Может кто сталкивался с подобным явлением. Не понятно из-за чего так произошло? Выглядит неприятность вот так.

WhatsApp Image 2024-03-15 at 10.27.11.jpg

WhatsApp Image 2024-03-15 at 10.27.11 (3).jpg


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Опубликовано:
8 часов назад, newsolutions сказал:

Стеклопакеты если с гелем то вытек гель очевидно.

стеклопакетов нет, заполнение пп гипсокартон с двумя листами крашенного металла 

Опубликовано: (изменено)
В 16.03.2024 в 11:42, Пыль сказал:

Очень интересно. 

 

В других местах, не в стыках- на прямых участках, подобные вещи есть? 

да, есть. по середине ригелей (фото2) металл проело и выходит наружу какая то непонятная консистенция

Изменено пользователем lcprado191
Опубликовано:

Внешне весьма напоминает электрохимическую коррозию.

Когда-то давно, когда сами ещё не делали противопожарные витражи, а надо было сделать по-быстрому, пробовали перезаказать у людей с сертификатом. Так вот в их самоделке был фасадный алюминий со стальными (типа Ст3) сердечниками, ну, и заполнителем теплопоглощающим, конечно. Если гидроизоляция стального сердечника хреновая, а ещё и ригельные кронштейны тоже стальные, то при повышенной влажности или при проливе воды на витраж вполне ожидаемая картина. То что заполнитель профиля для EI60 может при таких условиях пузыриться - это вполне возможно.

На своих конструкциях не наблюдал, - трепетно относимся к электро-химическим парам, но на улице пару раз видел похожую картинку электрохимической коррозии. Алюминий обычно в полную труху, сталь ржавый ржавый. При демонтаже старых видновских фасадов наблюдали забавный феномен - оксидированные саморезы буквально свариваются с люминем.

Опубликовано:
13 минут назад, Alex IlI сказал:

Внешне весьма напоминает электрохимическую коррозию.

Когда-то давно, когда сами ещё не делали противопожарные витражи, а надо было сделать по-быстрому, пробовали перезаказать у людей с сертификатом. Так вот в их самоделке был фасадный алюминий со стальными (типа Ст3) сердечниками, ну, и заполнителем теплопоглощающим, конечно. Если гидроизоляция стального сердечника хреновая, а ещё и ригельные кронштейны тоже стальные, то при повышенной влажности или при проливе воды на витраж вполне ожидаемая картина. То что заполнитель профиля для EI60 может при таких условиях пузыриться - это вполне возможно.

На своих конструкциях не наблюдал, - трепетно относимся к электро-химическим парам, но на улице пару раз видел похожую картинку электрохимической коррозии. Алюминий обычно в полную труху, сталь ржавый ржавый. При демонтаже старых видновских фасадов наблюдали забавный феномен - оксидированные саморезы буквально свариваются с люминем.

Спасибо. Похоже, что у нас та самая, электрохимическая коррозия.

Опубликовано:
3 минуты назад, lcprado191 сказал:

Спасибо. Похоже, что у нас та самая, электрохимическая коррозия.

Подскажите, а что за стальные сердечники? Где они располагаются и какова их роль?

Опубликовано:
35 минут назад, lcprado191 сказал:

Подскажите, а что за стальные сердечники? Где они располагаются и какова их роль?

Этих чертежей не сохранилось - выкинул за ненадобностью. И не помню уже. Сами пользуемся алютехом, там исключительно алюминий (дорого, конечно, но без проблем, если расчётно).

Вот картинка из алютеха. Двутавро-образная вставка увеличивает жёсткость профиля в направлении тепловых деформаций ("тепло" - "холодно"). Вставки снимают/поглощают тепло для EI45 и выше. Для EI45 и ниже можно ставить гипсокартон - снижает температурную дивергенцию.

Из стали может быть труба, швеллер...:blink:

firesave.JPG.3715c4b20a500b60012016bd2dca1fd8.JPG

Опубликовано:
24 минуты назад, Alex IlI сказал:

Этих чертежей не сохранилось - выкинул за ненадобностью. И не помню уже. Сами пользуемся алютехом, там исключительно алюминий (дорого, конечно, но без проблем, если расчётно).

Вот картинка из алютеха. Двутавро-образная вставка увеличивает жёсткость профиля в направлении тепловых деформаций ("тепло" - "холодно"). Вставки снимают/поглощают тепло для EI45 и выше. Для EI45 и ниже можно ставить гипсокартон - снижает температурную дивергенцию.

Из стали может быть труба, швеллер...:blink:

firesave.JPG.3715c4b20a500b60012016bd2dca1fd8.JPG

Теперь ясно. Спасибо!

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.