Glazier Опубликовано: 7 февраля, 2008 Share Опубликовано: 7 февраля, 2008 Суть проблемы: изготавливаем глухие рамы без заполнений и штапиков. Соединяем (по средствам 2282 и саморезов) с рамами балконных дверей. Хотим получить балкоонный блок, но в результате получаем: В углах примыкающих к вертикальной части рамы окна, соединяемой с вертикальной частю рамы балконной двери, появиись трещины. (на противоположной стороне трещин нет!!!) Направление трещин - из угла в "тело" профиля. Сварные швы не повреждены. Отверстия под крепеж просверлены в соответствии с рекомендациями Gealan (150мм от штапичного паза). Углы обработаны (наплавов нет). Следов удара на кромках рамы и углах нет. Изделия в проем не устанавливалось. Ситуация повторяется на 4 изделиях на одном объекте. Вопросы к качеству профиля или могут быть нюансы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 7 февраля, 2008 Share Опубликовано: 7 февраля, 2008 Следов удара на кромках рамы и углах нет. Изделия в проем не устанавливалось. Ситуация повторяется на 4 изделиях на одном объекте. Вопросы к качеству профиля или могут быть нюансы? Сильно на грузчиков похоже. На подставочном профиле следы удара посмотреть бы. Качество профиля само-собой. Но есть еще качество сборки, не могу сказать какой соединитель применяется в этой профильной системе, но вот у веки он с приличным усилием соединяет конструкции. Если рама холодная, соединение без струбцин, посредством шурупа, чуть перекосив, ударом киянки можно получить трещину. То, что не лопнул сварной шов, думаю говорит о том, что всеж с профилем все в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glazier Опубликовано: 7 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 февраля, 2008 Сильно на грузчиков похоже. На подставочном профиле следы удара посмотреть бы. Качество профиля само-собой. Самый смех - изделия без подставочного профиля!!! Внешние механические воздействия исключены. Возможно ли внутренние напряжения в узлах угловых соединений? Если да, то при каких условиях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 8 февраля, 2008 Share Опубликовано: 8 февраля, 2008 Самый смех - изделия без подставочного профиля!!! Внешние механические воздействия исключены. Возможно ли внутренние напряжения в узлах угловых соединений? Если да, то при каких условиях? Чтобы появилось внутреннее напряжение, необходимо прикладывать усилие. Удар, растяжение, сгиб. Сварка ни при чем. Точнее так, в местах сварки несомненно есть внутреннее напряжение, вследствие расплава и геометрической неоднородности свариваемых поверхностей. Но крайне не значительное, достаточное, скажем, чтобы изогнуть створку двери, но недостаточное, чтобы "порвать" профиль. Вас не настораживает, что все происходит в одгом месте. Не иначе заговор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 февраля, 2008 Share Опубликовано: 8 февраля, 2008 А фото есть? Может при сборке ломали конструкцию в плоскости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 8 февраля, 2008 Share Опубликовано: 8 февраля, 2008 .... Но есть еще качество сборки, не могу сказать какой соединитель применяется в этой профильной системе, но вот у веки он с приличным усилием соединяет конструкции. Если рама холодная, соединение без струбцин, посредством шурупа, чуть перекосив, ударом киянки можно получить трещину. То, что не лопнул сварной шов, думаю говорит о том, что всеж с профилем все в порядке. Поддерживаю. Сильно похоже на неквалифицированный монтаж. Фотографии бы увидеть..... И сечение соединительного профиля... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ESV_11 Опубликовано: 8 февраля, 2008 Share Опубликовано: 8 февраля, 2008 Еще стоит проверить угол сварки, составляет ли он 90 град, если меньше, то возможно появление таких трещин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Hammer Опубликовано: 8 февраля, 2008 Share Опубликовано: 8 февраля, 2008 Суть проблемы: изготавливаем глухие рамы без заполнений и штапиков. Соединяем (по средствам 2282 и саморезов) с рамами балконных дверей. Хотим получить балкоонный блок, но в результате получаем:В углах примыкающих к вертикальной части рамы окна, соединяемой с вертикальной частю рамы балконной двери, появиись трещины. (на противоположной стороне трещин нет!!!) Направление трещин - из угла в "тело" профиля. Сварные швы не повреждены. Отверстия под крепеж просверлены в соответствии с рекомендациями Gealan (150мм от штапичного паза). Углы обработаны (наплавов нет). Следов удара на кромках рамы и углах нет. Изделия в проем не устанавливалось. Ситуация повторяется на 4 изделиях на одном объекте. Вопросы к качеству профиля или могут быть нюансы? Трещины появляются в момент сборки изделия или через определённый промежуток времени? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glazier Опубликовано: 12 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 Трещины появляются после сборки балконного блока. Причем не сразу, а через время. К сожалению фото сделать нет возможности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Hammer Опубликовано: 12 февраля, 2008 Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 Dkv80011.pdf Трещины появляются после сборки балконного блока. Причем не сразу, а через время. К сожалению фото сделать нет возможности. Если я правильно понял,вы стыкуете оконную и дверную коробки жёстко при помощи саморезов,при этом не оставляя никаких тепловых зазоров? На сколько я знаю,Gealan рекомендует в таких случаях для соединения использовать шпильку 3482 и к ней гайки 3483 ,соответственно ПСУЛ между стыкующимися профилями и при этом не забыть и 2282,а никак не саморезы.Dkv80011.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Hammer Опубликовано: 13 февраля, 2008 Share Опубликовано: 13 февраля, 2008 Трещины появляются после сборки балконного блока. Причем не сразу, а через время. К сожалению фото сделать нет возможности. В вашем случае крепление элементов не предусматривает их линейного расширения,что и приводит к растрескиванию в углах профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.