Mikhailo 0 Posted October 25, 2018 Share Posted October 25, 2018 Привет инженерам наладчикам! Мойка LISEC RTL, входные, выходные станции RTVN/ Проблема: При регулировке скорости потенциометром на пульте управления, скорость транспортера изменяется только на входной и выходной станции. Скорость в мойке остается постоянной. Точнее на ЧП LENZE E82EV152 частоту можно задать вручную 0140 параметром с этой уставкой привод будет запускаться через дискретный вход E4. Далее: аналоговый выход с контроллера 0..+10V до ЧП вход X3/8 есть , т.е. меняя положение потенциометра изменяется напряжение, как и должно быть на всех трех ЧП, входная станция, выходная и мойка(с сушкой) Параметры рекомендуемые мануалом схемы LISEC выставлены правильно. Перемычки OFF OFF ON OFF ON параметр 0034 установлен 0. 0001 = 0 0005 =0 Еще оговорка. Параметры на ЧП и на ПЛК до неисправности никто не изменял, поломка случилась однажды ночью. ЧП стал работать если мне не изменяет память, с частотой 23 Hz. операторам такая скорость не нравится, пришлось добавить только вручную, как и писал выше параметром 0140. (на ЧП входной и выходной станции этот параметр стоит по нулям) пробовал ставить 0. ЧП соответственно не запускается. Линия уже таким образом работает давно. Но стоит не опытным операторам крутануть" потенциометр, из за этого может произойти столкновение стекла об стекло перед входом в мойку. Хотелось бы уйти от этой проблемы. У меня есть подозрение на не работающий аналоговый вход. Может кто еще, что подскажет? Quote Link to post Share on other sites
StanislauS 1 Posted October 25, 2018 Share Posted October 25, 2018 Попробуй поменять местами входной/выходной модуль(E82ZAFS100) частотников, я уже три таких модуля заменил и симптомы тоже были похожими. Quote Link to post Share on other sites
A_V_N 142 Posted October 25, 2018 Share Posted October 25, 2018 2 часа назад, Mikhailo сказал: Привет инженерам наладчикам! Мойка LISEC RTL, входные, выходные станции RTVN/ Проблема: При регулировке скорости потенциометром на пульте управления, скорость транспортера изменяется только на входной и выходной станции. Скорость в мойке остается постоянной. Точнее на ЧП LENZE E82EV152 частоту можно задать вручную 0140 параметром с этой уставкой привод будет запускаться через дискретный вход E4. Далее: аналоговый выход с контроллера 0..+10V до ЧП вход X3/8 есть , т.е. меняя положение потенциометра изменяется напряжение, как и должно быть на всех трех ЧП, входная станция, выходная и мойка(с сушкой) Параметры рекомендуемые мануалом схемы LISEC выставлены правильно. Перемычки OFF OFF ON OFF ON параметр 0034 установлен 0. 0001 = 0 0005 =0 Еще оговорка. Параметры на ЧП и на ПЛК до неисправности никто не изменял, поломка случилась однажды ночью. ЧП стал работать если мне не изменяет память, с частотой 23 Hz. операторам такая скорость не нравится, пришлось добавить только вручную, как и писал выше параметром 0140. (на ЧП входной и выходной станции этот параметр стоит по нулям) пробовал ставить 0. ЧП соответственно не запускается. Линия уже таким образом работает давно. Но стоит не опытным операторам крутануть" потенциометр, из за этого может произойти столкновение стекла об стекло перед входом в мойку. Хотелось бы уйти от этой проблемы. У меня есть подозрение на не работающий аналоговый вход. Может кто еще, что подскажет? Меняйте интерфейсный модуль INPUT/OUTPUT MODULE E82ZAFS100. Аналоговый вход умирает достаточно часто. Quote Link to post Share on other sites
Mikhailo 0 Posted October 25, 2018 Author Share Posted October 25, 2018 Не знал что он снимается. Завтра попробую. Есть запасной ЧП только на 0,55kW, надо посмотреть одинаковые там модуля или нет. Проверю, напишу. Quote Link to post Share on other sites
Mikhailo 0 Posted November 1, 2018 Author Share Posted November 1, 2018 Тема не закрыта. Еще не проверял. Сейчас не критично. Решили в сезон пока не трогать. Ждем новый ЧП с модулем. В будущем обязательно отвечу. Спасибо)) Quote Link to post Share on other sites
A_V_N 142 Posted November 2, 2018 Share Posted November 2, 2018 интерфейсные модули могут быть (по моем опыту) двух типов - с дискретным управлением и с CANbus. они отличаются обозначениями, естественно. Замена блока занимает 1 минуту. Настойки частотника не изменяются, они во внутренней памяти. Quote Link to post Share on other sites
Mikhailo 0 Posted April 9, 2019 Author Share Posted April 9, 2019 (edited) Все руки не доходили написать. Да поменял модуль, все заработало. Спасибо. Edited April 9, 2019 by Mikhailo Quote Link to post Share on other sites
Mikhailo 0 Posted April 9, 2019 Author Share Posted April 9, 2019 (edited) Может кому пригодится . Еще была проблема почти в том же месте. На частотные преобразователи приходило всего 2 вольта аналогового сигнала ( при выкрученном регуляторе скорости на панели управления) Проблема в слетевшей пайке переменного резистора. Место - выходной аналоговый модуль в линии контроллера. Edited April 9, 2019 by Mikhailo Quote Link to post Share on other sites
Mikhailo 0 Posted April 9, 2019 Author Share Posted April 9, 2019 Не понятно, как он слетел. Линия с 2005 года. Quote Link to post Share on other sites