Привет инженерам наладчикам!
Мойка LISEC RTL, входные, выходные станции RTVN/
Проблема: При регулировке скорости потенциометром на пульте управления, скорость транспортера изменяется только на входной и выходной станции. Скорость в мойке остается постоянной. Точнее на ЧП LENZE E82EV152 частоту можно задать вручную 0140 параметром с этой уставкой привод будет запускаться через дискретный вход E4.
Далее: аналоговый выход с контроллера 0..+10V до ЧП вход X3/8 есть , т.е. меняя положение потенциометра изменяется напряжение, как и должно быть на всех трех ЧП, входная станция, выхо