RudenskiyD Опубликовано: 9 июля, 2018 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2018 В 22.02.2018 в 10:24, servis-roman сказал: Выставили в настройках термопару Выставили значение SSR для работы с твёрдотельным реле. После нагрева выставили корректировку по градусам Как осуществили запрет на работу до достижения нужной температуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 10 июля, 2018 Share Опубликовано: 10 июля, 2018 19 часов назад, RudenskiyD сказал: Как осуществили запрет на работу до достижения нужной температуры? Выставили значение на Alarm выход. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...