Стандарт 31. Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Нужен стеклопакет толщиной 52 мм + солар. Какая будет формула идеальная? Вычитал, что при толщине рамки более 20 мм, внутри происходит процесс конвекции. Так это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Нужен стеклопакет толщиной 52 мм + солар. Какая будет формула идеальная? Идеальным для энергосбережения в вашем регионе будет СПД не толще 44 мм. Вычитал, что при толщине рамки более 20 мм, внутри происходит процесс конвекции. Так это? Конвекционный теплообмен начинается в камере при расстоянии между стёклами 6-8 мм в зависимости от температуры и типа газозаполнения. И прекращается примерно при 100 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Идеальным для энергосбережения в вашем регионе будет СПД не толще 44 мм. Для R-конструкции в целом да, где-то 44 мм, а вот для R-профиля лучше, чем толще стеклопакет будет Соответственно температура внутренней поверхности профиля будет больше - минимизируется выпадение конденсата на профиле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 3 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Идеальным для энергосбережения в вашем регионе будет СПД не толще 44 мм. Конвекционный теплообмен начинается в камере при расстоянии между стёклами 6-8 мм в зависимости от температуры и типа газозаполнения. И прекращается примерно при 100 мм. Штапик напилен именно под 52 мм. Окно из ПВХ. Хочу 4солар/16/4/24/4. В 16ю рамку раскладку с силиконовыми отбойниками, чтобы не дребезжала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Demert Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 Штапик напилен именно под 52 мм. Окно из ПВХ. Хочу 4солар/16/4/24/4. В 16ю рамку раскладку с силиконовыми отбойниками, чтобы не дребезжала. Амортизаторы не избавляют от дребезжания...они больше служат для избежания потёртостей на стекле от соприкосновения раскладки в процессе эксплуатации.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 Штапик напилен именно под 52 мм. Окно из ПВХ. Хочу 4солар/16/4/24/4. В 16ю рамку раскладку с силиконовыми отбойниками, что бы не дребезжала. Солнцезащитное стекло ставьте толщиной 6мм. С такими дистанциями получите большую линзу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 4 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 Амортизаторы не избавляют от дребезжания...они больше служат для избежания потёртостей на стекле от соприкосновения раскладки в процессе эксплуатации.. Меня больше толщина рамки и конвекция беспокоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 4 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 Солнцезащитное стекло ставьте толщиной 6мм. С такими дистанциями получите большую линзу. С 16ой или 24ой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 С 16ой или 24ой? Чем больше дистанция, тем больше будет линза. И вообще старайтесь не использовать солнцезащитные стекла толщиной 4мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 Для R-конструкции в целом да, где-то 44 мм, а вот для R-профиля лучше, чем толще стеклопакет будет Соответственно температура внутренней поверхности профиля будет больше - минимизируется выпадение конденсата на профиле Даже спорить по поводу ваших национальных нормативов не буду, поскольку это для раздела СО.2. меня больше толщина рамки и конвекция беспокоит. Не переживайте за конвекцию, - она ухудшает теплопередачу, т.е. увеличивает Ro. Вот в теплообменниках она вредна. Оттуда, видимо, какой-то недоделаный манагер и принёс страшилку про конвекцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 4 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 Даже спорить по поводу ваших национальных нормативов не буду, поскольку это для раздела СО.2. Не переживайте за конвекцию, - она ухудшает теплопередачу, т.е. увеличивает Ro. Вот в теплообменниках она вредна. Оттуда, видимо, какой-то недоделаный манагер и принёс страшилку про конвекцию. Огромное спасибо. А то мне жути нагнали....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 Огромное спасибо. А то мне жути нагнали....... Из важных моментов: регулярное циклическое касание стекла с мягким покрытием любого жесткого предмета приведет к локальному повреждению покрытия в месте касания. С рамкой 24 мм сопротивление теплопередаче всего лишь не будет оптимальным, и прогиб стекла от перепадов давления и температуры будет больше. Никаких больше ужасов нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 Огромное спасибо. А то мне жути нагнали....... Вероятность появления жути увеличивается с применением 2-х стёкол с покрытием в окнах, обращённых в секторе на северо-запад - юго-восток. Причём для сектора восток - юго-восток вариантов жути будет два. Но, это не ваш случай, - Вы же одно покрытие хотите. Действительно, основной проблемой у вас, скорее всего, будет ускоренный износ покрытия из-за раскладки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 5 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 5 ноября, 2016 Вероятность появления жути увеличивается с применением 2-х стёкол с покрытием в окнах, обращённых в секторе на северо-запад - юго-восток. Причём для сектора восток - юго-восток вариантов жути будет два. Но, это не ваш случай, - Вы же одно покрытие хотите. Действительно, основной проблемой у вас, скорее всего, будет ускоренный износ покрытия из-за раскладки. А как же стеклопакет Ультра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 5 ноября, 2016 Share Опубликовано: 5 ноября, 2016 А как же стеклопакет Ультра? Если переесть лекарств, то можно отравиться. Так и здесь, - не включая мозги, лучше не пользоваться. Может случиться конденсат снаружи пакета, может случиться то, что многие называют термошоком (на самом деле просто термонапряжение в стекле + термодеформации профиля). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...