Марат10rus Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Планируют установить м/п окно с использованием лент, откосы буду делать из сэндвич панелей на фиксаторы Хаба-2. Как поставить эти фиксаторы, ленты дадут их установить? Кто использовал эту технологию, отпишитесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Чем не устраивает использование пенопласта вместо Хабы. Для поджатия откоса. Стоит лист 20 мм меньше 20 рублей. Угол раскоса можно сделать любой. В отличие от Хабы, позволяющей ставить панель под углом близким к 90 гр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Планируют установить м/п окно с использованием лент, откосы буду делать из сэндвич панелей на фиксаторы Хаба-2. Как поставить эти фиксаторы, ленты дадут их установить? Кто использовал эту технологию, отпишитесь. А ленты зачем? Установка, прости Господи, по ГОСТу что-ли?! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 18 сентября, 2015 Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Ну по ходу нужно сначала на раму фиксаторы закрепить, а затем пг ленту наклеить. Чем стартовый профиль (П или пристяжной не устраивает)? Ну и опять двадцать пять, кроме лент, что еще делалось по ГОСТу? Если проем не готовился, я бы забил болт на эти ленты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марат10rus Опубликовано: 18 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 5 лет назад мне поставили 2 окна 1410в*1390ш (профиль Геалан, вроде бы так называется). Замерщик посоветовал фрамуги на 400, в процессе эксплуатации оказалось зря, надо было делить пополам. У меня 5й этаж, глухую часть окна толком не помыть, я тупо не пролажу, приходилось снимать штапики и стеклопакет. Вдобавок вентиляция в квартире оказалась никакая, окна мокнут, откосы текут. Буду менять окна сам, благо некоторый опыт есть, окна купил и необходимый материал тоже. Все в принципе ясно, только с откосами не совсем. Использование стартового профиля на откосах мне категорически не нравится, гораздо лучше смотрится сэндвич-панель за блоком окна раскрепленная монтажной пеной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марат10rus Опубликовано: 18 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 А ленты зачем? Установка, прости Господи, по ГОСТу что-ли?!. Да, по ГОСТу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марат10rus Опубликовано: 18 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2015 Ну по ходу нужно сначала на раму фиксаторы закрепить, а затем пг ленту наклеить. Чем стартовый профиль (П или пристяжной не устраивает)? Ну и опять двадцать пять, кроме лент, что еще делалось по ГОСТу? Если проем не готовился, я бы забил болт на эти ленты. Проемы подготовлены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 19 сентября, 2015 Share Опубликовано: 19 сентября, 2015 Проемы подготовлены Ну вообще проблемы не вижу, поставил Хабы, наклеил ленты и вперед Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 20 сентября, 2015 Share Опубликовано: 20 сентября, 2015 Проемы подготовлены. Ну вообще проблемы не вижу, поставил Хабы, наклеил ленты и вперед Да. В дополнение - ленты зачастую отклеиваются от проёма. Чтобы этого не происходило, воспользуйтесь праймером типа ГСР http://www.germostroy.ru/art_920.php Проблема одна - мало кто использует и достать трудно (малую фасовку не найти днём с огнём ). Можно монтажную пену обработать мастичным герметиком типа СТИЗ В и ленты в этом случае можно не применять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марат10rus Опубликовано: 20 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 20 сентября, 2015 Да. В дополнение - ленты зачастую отклеиваются от проёма. Чтобы этого не происходило, воспользуйтесь праймером типа ГСР http://www.germostroy.ru/art_920.php Проблема одна - мало кто использует и достать трудно (малую фасовку не найти днём с огнём ). Можно монтажную пену обработать мастичным герметиком типа СТИЗ В и ленты в этом случае можно не применять. Проем обработал грунтом-концентратом (не разбавлял). "Влагостоп" от ТЕКС, не то? Такой праймериз не подойдёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марат10rus Опубликовано: 26 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2015 Штульповое окно 1410*1390 установил. Крепил на рамные анкера 10*180 - 12 шт. Ленты выкинул, работать с ними не удобно. Использовал СТИЗ А и В. Фиксаторы откосов Haba2 очень помогли в монтаже откосов, прижим позволяет развернуть панель откоса достаточно широко. Щель по 3м сторонам вдоль окна присутствует небольшая, но равномерная, не напрягает, может потом Космофеном промажу, пока не напрягает. Створки закрываются легко, только ручка крутится с усилием, на предыдущем окне легче крутилась. По штульпу много негатива в интернете, я уже начал было жалеть, что заказал окно без импоста, но сейчас успокоился, вид из распахнутого окна обалденный, осталось только пережить зиму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 сентября, 2015 Share Опубликовано: 28 сентября, 2015 По штульпу много негатива в интернете, я уже начал было жалеть, что заказал окно без импоста, но сейчас успокоился, вид из распахнутого окна обалденный, осталось только пережить зиму. После пары-тройки зим можно будет говорить, а так естественно штульп, как штульп и ничего особенного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.