sashok0403 Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Добрый день, коллеги. На просчет мне попал проект с алюминиевыми противопожарными перегородками EIWS-60. Мы работаем с профилем СИАЛ, обычные противопожарные двери и перегородки (EIW-30;45;60) мы делали, но вот с дымогазозащитой (S) я встал в тупик. Что дополнительно надо добавить к перегородке с двухстворчатой дверью, чтобы она соответствовала EIWS-60? Кто сталкивался с таким вопросом, поделитесь опытом и информацией. Заранее благодарен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Up Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Не приходилось работать с такими дверьми, так как ПВХашник, но раз еще никто не ответил. Прочтите ГОСТ P 53303-2009 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ВОРОТА. Метод испытаний на дымогазопроницаемость. Эти испытания проводятся после соответствия конструкции EIW , так как дымогазопроницаемость зависит этих факторов. Согласно европейской норме DIN 18095, на дымозащитные двери обязательна установка датчиков задымления и оснащение автоматическим доводчиком, но вы это наверняка знаете. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Простите, случайно красненькую нажал. На планшете прицел сбит:-) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Исправил так и быть. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 11 февраля, 2015 Share Опубликовано: 11 февраля, 2015 Добрый день, коллеги. На просчет мне попал проект с алюминиевыми противопожарными перегородками EIWS-60. Мы работаем с профилем СИАЛ, обычные противопожарные двери и перегородки (EIW-30;45;60) мы делали, но вот с дымогазозащитой (S) я встал в тупик. Что дополнительно надо добавить к перегородке с двухстворчатой дверью, чтобы она соответствовала EIWS-60? Кто сталкивался с таким вопросом, поделитесь опытом и информацией. Заранее благодарен. Не сталкивался. На выставке, помнится, предлагали выдвижные пороги для отсечки дыма. *** Поиск в инете выдаёт различия противопожарных дверей и такими же, но дымогазонепроницаемыми. Различия между противопожарными и противопожарными дымогазонепроницаемыми дверьми. Главным отличием дымогазонепроницаемых пожарных дверей от противопожарных дверей является наличие специального уплотнителя, который обеспечивает плотное прилегание двери к дверной коробке, выдвижным или неподвижным порогом, а также системой, которая производит герметизирующую пену при резком повышении температуры. Все эти устройства обеспечивают надёжную изоляцию смежных помещений от дыма и других летучих продуктов горения. В том случае, если металлическая противодымная дверь выполнена частично остеклённой, специальные уплотнители используются не только в местах соприкосновения дверного полотна и коробки, но и по всему периметру крепления стекла для повышения изоляционных показателей стыков и герметичности конструкции двери. Стекло для дымогазонепроницаемой металлической противопожарной двери представляет собой блок из трех закаленных стекол соединенных между собой противопожарным гелем, который изготавливается методом горячей сушки. http://www.termoteks...nitsaemye-dveri 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sashok0403 Опубликовано: 11 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 11 февраля, 2015 Не сталкивался.На выставке, помнится, предлагали выдвижные пороги для отсечки дыма. *** Поиск в инете выдаёт различия противопожарных дверей и такими же, но дымогазонепроницаемыми. Различия между противопожарными и противопожарными дымогазонепроницаемыми дверьми. Главным отличием дымогазонепроницаемых пожарных дверей от противопожарных дверей является наличие специального уплотнителя, который обеспечивает плотное прилегание двери к дверной коробке, выдвижным или неподвижным порогом, а также системой, которая производит герметизирующую пену при резком повышении температуры. Все эти устройства обеспечивают надёжную изоляцию смежных помещений от дыма и других летучих продуктов горения. В том случае, если металлическая противодымная дверь выполнена частично остеклённой, специальные уплотнители используются не только в местах соприкосновения дверного полотна и коробки, но и по всему периметру крепления стекла для повышения изоляционных показателей стыков и герметичности конструкции двери. Стекло для дымогазонепроницаемой металлической противопожарной двери представляет собой блок из трех закаленных стекол соединенных между собой противопожарным гелем, который изготавливается методом горячей сушки. http://www.termoteks...nitsaemye-dveri Это про металлическую дверь написано, а не про алюминиевую, я читал эту статью. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 11 февраля, 2015 Share Опубликовано: 11 февраля, 2015 Да, про металлическую. Просто мыслю, что требования выдвигаются именно к конструкции, т.е. к двери. Если конечно сама конструкция двери из ал. профиля не имеет прямых запретов, связи с особенностями сборки, которые могут предполагать утечку дыма или газа, через сборочные узлы двери и соединений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sashok0403 Опубликовано: 11 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 11 февраля, 2015 Да, про металлическую. Просто мыслю, что требования выдвигаются именно к конструкции, т.е. к двери. Если конечно сама конструкция двери из ал. профиля не имеет прямых запретов, связи с особенностями сборки, которые могут предполагать утечку дыма или газа, через сборочные узлы двери и соединений. Дымогазонепроницаемые двери с остеклением более 25 процентов, шторы и экраны.Это написано в "фз 123-ф3 технический регламент о требованиях пожарной безопасности" конкретики никакой, что именно и как должно стоять. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 11 февраля, 2015 Share Опубликовано: 11 февраля, 2015 Может просто оборудовать такие двери (проем) мембраной или шторой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...