Olga_tka Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 Пришел заказ на несколько однокамерных стеклопакетов с двумя Stopsol Classic Bronze по 4 мм - первое реф1, второе реф3. Стеклопакеты будут вставляться в окна. Программы для расчета у меня нет. Как вы думаете, возможен ли термошок? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 Асахи не рекомендует использовать 2 стекла Стопсол в одном стеклопакете. И программа для расчета стеклопакетов на их сайте не дает возможности выбрать Стопсол вторым стеклом. Вообще, странный выбор и если будете собирать, то на свой страх и риск На всякий случай, почитайте вложение... п.8 Применение_Stopsol.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 Программы для расчета у меня нет. Как вы думаете, возможен ли термошок? Без наименования населенного пункта c указанием стороны света, ответить конкретно, невозможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sevator Опубликовано: 16 января, 2014 Share Опубликовано: 16 января, 2014 Риск термошока появится, даже если клиенты на подоконник горшок с цветком поставят, или штору откроют на половину, многое от солнца зависит и от разницы температур помещение-улица... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...