Scorp Опубликовано: 11 июня, 2006 Share Опубликовано: 11 июня, 2006 помогите разобраться! армируем створку металлом - шурупы которые крепят оконные петли - засверливаються просто в пластик!! может для профилей есть еще специальные метал. ленты шириной 5 мм? чтоб вставлялась эта полоса в паз и шуруп входил не только в пластик но и в металл? или это не смертельно для свторок 500х1500 ??? новички в этом деле - боимся провисаний свторок изза тяжести створки....через год - два.. специалисты - подскажите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 июня, 2006 Share Опубликовано: 12 июня, 2006 (изменено) помогите разобраться! армируем створку металлом - шурупы которые крепят оконные петли - засверливаються просто в пластик!! может для профилей есть еще специальные метал. ленты шириной 5 мм? чтоб вставлялась эта полоса в паз и шуруп входил не только в пластик но и в металл?или это не смертельно для свторок 500х1500 ??? новички в этом деле - боимся провисаний свторок изза тяжести створки....через год - два.. специалисты - подскажите! От провисания спасает правильное закрепление заполнения в створке. У любого системодателя есть эта информация. Надо распереть заполнение так, что бы верхний угол на стороне ручки был на 1-1,5 мм выше. Постепенно все придет в норму. Сам по себе профиль все равно провиснет - не только ПВХ, но и AL, и дерево. ____________MONTBLANC_termodesign.pdf Изменено 12 июня, 2006 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 июня, 2006 Share Опубликовано: 12 июня, 2006 помогите разобраться! армируем створку металлом - шурупы которые крепят оконные петли - засверливаються просто в пластик!! может для профилей есть еще специальные метал. ленты шириной 5 мм? чтоб вставлялась эта полоса в паз и шуруп входил не только в пластик но и в металл?или это не смертельно для свторок 500х1500 ??? новички в этом деле - боимся провисаний свторок изза тяжести створки....через год - два.. специалисты - подскажите! Пример, описанный Вами встречается только в турецких системах и призван для более надежного крепления саморезов. На качественных системах, проблемы выпадающих шурупов я не встречал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 13 июня, 2006 Share Опубликовано: 13 июня, 2006 Здравствуйте! 1. Шурупы крепления петель должны проходить min через две стенки пластика, исходя из этого выбирается длина шурупов. Это и требования производителей фурнитуры и требования ГОСТ 30674-99. Цитата: "5.8.3 Крепление петель рекомендуется производить самонарезающими шурупами не менее чем через две стенки ПВХ профиля суммарной толщиной не менее 4,5 мм или через одну стенку профиля и усилительный вкладыш. При необходимости сверления отверстий под шурупы их диаметр должен быть равен диаметру центрального стержня шурупа. При массе открывающихся элементов более 60 кг, а также в балконных дверных блоках и усиленных изделиях крепление петель рекомендуется производить в усилительные вкладыши." 2. Чтобы створка не провисала, главное - это правильность расположения подкладок под стеклопакет, обеспечение жесткости створки. Схему расположения подкладоек можно найти в каждом нормальном профильном каталоге. 3. При изготовлении створок большой ширины используйте дополнительные ножницы. 4. При определении макс. и мин. размеров конструкций ориентируйтесь на ограничения, установленные в документации производителей профилей и фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 июня, 2006 Share Опубликовано: 14 июня, 2006 А что за профиль-то? Что-то не припомню такого. Если производитель профиля рекомендует армировать так тому и быть Увеличение веса створки из-за этой полоски металла значительным не будет. Для облегчения веса створки можно использовать вместо двухкамерных сп, однокамерные с LOW-E. Существуют усиленные петли, с дополнительными штырями (под них надо сверлится другим сверлом) почти во всех фурнитурах. PS : не экономьте на шурупах, не покупайте их в хозтоварах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сам по себе Опубликовано: 10 августа, 2006 Share Опубликовано: 10 августа, 2006 От провисания спасает правильное закрепление заполнения в створке. У любого системодателя есть эта информация. Надо распереть заполнение так, что бы верхний угол на стороне ручки был на 1-1,5 мм выше. Постепенно все придет в норму. Сам по себе профиль все равно провиснет - не только ПВХ, но и AL, и дерево. Здравствуйте а может кто-то знает ответ на вопрос как бороться с провисанием арки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 10 августа, 2006 Share Опубликовано: 10 августа, 2006 Здравствуйте а может кто-то знает ответ на вопрос как бороться с провисанием арки? Зависит от размеров и веса створки, конфигурации арочной части, комплектации установленной фурнитуры. Иногда это невозможно Но всё-таки, то, что можно сделать: 1. самое важное - РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДКЛАДОК ПОД СТЕКЛОПАКЕТ 2. должен быть установлен ПОДПЯТНИК 3. верхняя петля на раме должна иметь регулировку по горизонтали, попробуйте ее использовать. 4. если широкая створка - установить дополнительные ножницы (монтируются со стороны ручки) Пожелаем Вам удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.