Перейти к публикации
forum-okna.ru

Рекомендованные сообщения


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Опубликовано:
2 часа назад, TheKogt сказал:

По контроллерам Sigmatek DIAS встречал плавающую проблему, исчезавшую после удаления плоских пружинных пластин крепления под блоками.

Да, такой дефект с возрастом появляется. Но он дает ошибку 25 или тупо выбивает предохранители по 24VA.

  • 8 months later...
Опубликовано:

Здравствуйте форумчане.Есть станок TAL-60. В нем используется Sigmatek DCC040. Проблема такая:при включении мигает красный индикатор ER четыре или 5 раз ,потом хочет перескочить на RO(мигнет),а потом уже бесконечно мигает ER, символы на панели оператора не отображаются.При этом внутри пульта в двух отсеках очень быстро мигает зеленый светодиод.  Код ошибки можно понять при использовании программы семейства PG которой у меня нет.Вопрос такой:что неисправно пульт или контроллер.Кто может починить буду благодарен.Аркадий.

 

IMG_20211210_150503.jpg

Опубликовано:
В 11.12.2021 в 14:46, Arkadik39 сказал:

Здравствуйте форумчане.Есть станок TAL-60. В нем используется Sigmatek DCC040. Проблема такая:при включении мигает красный индикатор ER четыре или 5 раз ,потом хочет перескочить на RO(мигнет),а потом уже бесконечно мигает ER, символы на панели оператора не отображаются.При этом внутри пульта в двух отсеках очень быстро мигает зеленый светодиод.  Код ошибки можно понять при использовании программы семейства PG которой у меня нет.Вопрос такой:что неисправно пульт или контроллер.Кто может починить буду благодарен.Аркадий.

 

IMG_20211210_150503.jpg

Ремонтирую! Пишите на почту pilot666@bk.ru

Опубликовано:

Батарейка недавно поменяна. На панели оператора два устройства, на них обоих быстро моргает Тх, а Rx не моргает. Программа показала ошибку 25(нет связи с устройством или оно отсутствует). Про такое дело AVN нам говорил. Как же решался такой вопрос. 

Опубликовано:
В 08.04.2021 в 14:06, A_V_N сказал:

Да, такой дефект с возрастом появляется. Но он дает ошибку 25 или тупо выбивает предохранители по 24VA.

Как же выходили из этой ситуации?Предохранители целые.На пульте в обоих блоках Tx быстро моргает.Программа PG показала 25 ошибку.

Опубликовано:
9 часов назад, Arkadik39 сказал:

Как же выходили из этой ситуации?Предохранители целые.На пульте в обоих блоках Tx быстро моргает.Программа PG показала 25 ошибку.

1. на вылключенном станке проверьте сопротивление CAN-шины: между белым и коричневым проводами в теории должно быть 60 Ом.

2. Пульт пишет "off-line"?

 

Опубликовано:

Там нет  can шины, в отличие от dcc080, приемопередатчики работают на интерфейсе RS485. Один из двух приемопередатчиков adm1485 в ddm163 вспух, с высокой степенью вероятности неисправен. Заказал, чтобы заменить.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.