Требования газовиков к форточкам на кухнях жилых домов


Рекомендованные сообщения

Столкнулсяс проблемой: газовики не пропускают на кухнях жилого (строящегося) дома поворотно-откидную створку в окне, требуют обязательного присутствия форточного или фрамужного открывания с разделением створки окна по горизонтали. Кто может подсказать как с этим бороться? СНиП мы смотрели, требования есть( форточка(фрамуга), но ведь в откидном варианте створка является фрамугой, или я не прав?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Столкнулсяс проблемой: газовики не пропускают на кухнях жилого (строящегося) дома поворотно-откидную створку в окне, требуют обязательного присутствия форточного или фрамужного открывания с разделением створки окна по горизонтали. Кто может подсказать как с этим бороться? СНиП мы смотрели, требования есть( форточка(фрамуга), но ведь в откидном варианте створка является фрамугой, или я не прав?

 

В кухнях АОГВ или только газовые плиты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Столкнулсяс проблемой: газовики не пропускают на кухнях жилого (строящегося) дома поворотно-откидную створку в окне, требуют обязательного присутствия форточного или фрамужного открывания с разделением створки окна по горизонтали. Кто может подсказать как с этим бороться? СНиП мы смотрели, требования есть( форточка(фрамуга), но ведь в откидном варианте створка является фрамугой, или я не прав?

Расчетом коэффициента воздохобмена в помещении и сравнением его с минимально допустимым.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Расчетом коэффициента воздохобмена в помещении и сравнением его с минимально допустимым.

спасибо за совет, н мой взгляд - это просто маразм: если я поставлю окно с глухарем в нижней части, а вверху обычную маленькую фрамугу, то - никаких претензий. а поворотно-откидную створку на все окно -ни-ин! какая-то фигня. Причем основная масса окон-это оконно-балконный блок с окошком шириной 720-900 мм по ширине. Вот так то. Ну и что можно сказать газовикам по Вашему мнению? :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

спасибо за совет, н мой взгляд - это просто маразм: если я поставлю окно с глухарем в нижней части, а вверху обычную маленькую фрамугу, то - никаких претензий. а поворотно-откидную створку на все окно -ни-ин! какая-то фигня. Причем основная масса окон-это оконно-балконный блок с окошком шириной 720-900 мм по ширине. Вот так то. Ну и что можно сказать газовикам по Вашему мнению? :)

Все люди хочут денег.

Возьмите линейку или рулетку и промеряйте геометричиские характеристики зазоров откинутой створки. (в присутствии газовика).

Посчитайте сечение, предложите сравнить с сечением открытой форточки, и пошлите ... (в соответствующую организацию, например, к пожарникам). Скажите, что денег нет, а если и были бы, - все равно не дам.

Чем наглее и хамливее государственные вымогатели, тем больше они уважают людей отвечающих им взаиностью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

спасибо за совет, н мой взгляд - это просто маразм: если я поставлю окно с глухарем в нижней части, а вверху обычную маленькую фрамугу, то - никаких претензий. а поворотно-откидную створку на все окно -ни-ин! какая-то фигня. Причем основная масса окон-это оконно-балконный блок с окошком шириной 720-900 мм по ширине. Вот так то. Ну и что можно сказать газовикам по Вашему мнению? :)

 

 

Читайте и боритесь :)

 

СП 41-108-2004

"4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:

 

-размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;

 

ИНСТРУКЦИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

(Разработана МосгазНИИпроект)

 

5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

 

 

5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:

 

- высота не менее 2,5 м;

 

- объем помещения не менее 15 куб.м плюс 0,2 куб.м на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;

 

- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

 

- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв.м.

 

5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

 

- высота не менее 2,5 м;

 

- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб.м;

 

- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

 

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения;

 

- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

 

5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:

 

- высота не менее 2,5 м;

 

- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

 

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения;

 

- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

 

- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.

 

5.4. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:

 

- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;

 

- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;

 

- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

 

- высота не менее 2,5 м;

 

- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;

 

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения;

 

- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ГОСТ 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ. Общие технические условия", раздел "Технические требования", п. 5.1.2 гласит:

 

... Конструктивное решение оконных блоков должно предусматривать возможность проветривания помещений при помощи форточек, фрамуг, створок с поворотно-откидным (откидным) регулируемым открыванием, клапанных створок или вентиляционных клапанов...

 

 

тем самым подтверждается соответствие поворотно-откидных створок с регулируемым открыванием и форточек, как устройств, обеспечивающих проветривание помещений.

 

Я рекомендую аргументировать свою правоту так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяюсь к Наилю, и хочу добавить из ссылку на текст из этого же стандарта: "Щелевое проветривание - ограниченное проветривание помещения через фиксированный зазор в притворе слегка приоткрытого створчатого элемента (площадь открывания не более 0,02 м ).

Примечание - Щелевое проветривание при откидном способе открывания обеспечивает проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки."(Приложение А "Термины и определения")

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.