AFK79 Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Доброго дня. Вводная: имеется рама ПВХ, две фиксы, разделенные горизонтально импостом. Фасадная часть остекления, 8-й этаж. Вопрос: требуется ли фрезеровка сливных отверстий на импосте? Возможные варианты: обязательно; желательно; не нужно; категорически не надо делать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Странный вопрос, конечно обязательно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий) Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Желательно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted July 4, 2017 Share Posted July 4, 2017 Ну, если по ГОСТу, то вот: "5.9.6 Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5x20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм." 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AFK79 Posted July 4, 2017 Author Share Posted July 4, 2017 Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...