Некит00717 Опубликовано: 17 мая, 2017 Share Опубликовано: 17 мая, 2017 Помогите разобраться, то ли я неправильно понял, то ли ошибочка какая-то… Спорил тут недавно с товарищем, что шов из пены должен быть по толщине профиля. Ситуация такая, четверти нету в проеме, дом деревянный, он наклеил ПСУЛ, так как показано на картинке ниже, и получается, что шов не заполняет полностью толщину профиля, тем самым нарушая требования ГОСТа. Но картинка тоже выдернута из ГОСТа, как бы разрешая такой метод заполнения. В общем, запутался, молодой, неопытный. Цитирую ГОСТ: Оптимальная ширина слоя пенного уплотнителя составляет 15-60 мм, глубина - не менее толщины коробки светопрозрачной конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 17 мая, 2017 Share Опубликовано: 17 мая, 2017 Оптимальная ширина слоя пенного уплотнителя составляет 15-60 мм, глубина - не менее толщины коробки светопрозрачной конструкции. ГОСТ 30971-2012 п.3.12 Слой монтажного шва: Составляющая часть (зона) монтажного шва, выполняющая определенные функции и отвечающая заданным требованиям. Общие требования п.5.1.2, а так же 5.1.5-5.1.12. Функциональное назначение п.5.1.3. Если толщина теплоизол. слоя монтажного шва соответствует выше указанным требованиям и выполняет требуемые функции, то может быть меньше толщины коробки блока. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 17 мая, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 мая, 2017 ГОСТ 30971-2012 п.3.12 Слой монтажного шва: Составляющая часть (зона) монтажного шва, выполняющая определенные функции и отвечающая заданным требованиям. Общие требования п.5.1.2, а так же 5.1.5-5.1.12. Функциональное назначение п.5.1.3. Если толщина теплоизол. слоя монтажного шва соответствует выше указанным требованиям и выполняет требуемые функции, то может быть меньше толщины коробки блока. Здравствуйте, так а какой толщины монтажный слой пены обеспечивает требуемые теплоизоляционные качества, кто-нибудь высчитывал тому подобное? Просто, по-моему, на 3 камерном профиле как-то маловато получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 17 мая, 2017 Share Опубликовано: 17 мая, 2017 Просто, по-моему, на 3 камерном профиле как-то маловато получается. А если от промерзшего откоса до рамы, при допустимо-рекомендованных 15 мм зазора, то и того меньше ПСУЛ тоже в данном узле выступает в качестве утеплителя/терморазрыва от оконного проема и от внешней среды. Нормально всё в таком узле, если исполнено нормально. А ГОСТы, как и прочие нормативные акты, набиты противоречиями. Если хотите научиться разбираться - идите в ТБшники - там вообще мрак, зато практика неоценимая 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 18 мая, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
regionekostroi Опубликовано: 13 марта, 2019 Share Опубликовано: 13 марта, 2019 В 17.05.2017 в 08:50, Prostoson сказал: ГОСТ 30971-2012 п.3.12 Слой монтажного шва: Составляющая часть (зона) монтажного шва, выполняющая определенные функции и отвечающая заданным требованиям. Общие требования п.5.1.2, а так же 5.1.5-5.1.12. Функциональное назначение п.5.1.3. Если толщина теплоизол. слоя монтажного шва соответствует выше указанным требованиям и выполняет требуемые функции, то может быть меньше толщины коробки блока. Здравствуйте, так он Вам говорит про центральный шов, почитайте про требования центрального шва. Мне если честно не совсем понятен Ваш ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...