Добрый день.

Установили недавно окошки, профиль Декенинк Баутек. Окна горизонтальные размером 1530х740 мм(h) и 1530х845 мм(h), откидывающиеся, фурнитура Macо.

Так как устанавливали целый день и закончили по темному, проверять уже не стал, решил сделать это на следующий день.

А проверять особо и не пришлось, поднялся ветерок и несколько створок, в положении ручки закрыто, свободно открылись.

Пригласил монтажников на регулировку, вроде отрегулировали. Прошла неделя, и одно окно также открылось.

Просмотрел все свои окна, в итоге фурнитура выкручена на максиму, и окна практически все открываются, либо цепляет цапфа всего пару(один) миллиметров.

Вот возникает вопрос: в чем ошибка..., сборщики накосячили с размером створки или...?

Вроде не гаражники, хотя после того, как они мне привезли окна первый раз, я их отправил обратно (проблема уплотнителя этого профиля и качества сборки), могу сказать, что окна делают поганенько...

И еще вопрос, через какое расстояние должны быть дренажные отверстия (или количество) внутри рамы и снаружи? В моих: 2 внутри по краям и одно по центру снаружи.2u8WIG3IP6.jpgTlKM021x2N.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Фрамуга отваливается.

Не надо прижимы накручивать, проверьте нахлест створки на раму. Он должен быть порядка 8мм по периметру.

Изменено пользователем P.V.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Большинство фрамужных петель очень даже регулируемые.

Изменено пользователем Дементий
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Момент с цапфами неоднозначен. Предположения такие:

1. Габариты створки меньше необходимых.
2. Ответные планки не выставлены под прижим.

Если дело в габаритах створки, то створка вряд ли прижимается к раме (смотрите соответствие размеров на картинке и в вашей ситуации).

 

 

Если же прижим створки к раме соответствует, то гляньте на ход цапфы при закрытом и открытом положении ручки- прислоните створку к раме, смотрите в щель и покрутите ручку туда-сюда. Если ответная планка не находится в траектории движения цапфы, то надо просто перекрутить ответную планку, переместив её в зону движения цапфы. Это лучше сделать знающим людям.

 

С другой стороны, мои предположения не совсем вяжутся с тем, что приходили монтажники и регулировали. Проверка положения ответных планок должна быть одним из первых моментов в осмотре фурнитуры.

 

Заливайте видео. Очень любопытно. :)

post-96920-0-47726400-1480365360_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Фрамуга отваливается.

Не надо прижимы накручивать, проверьте нахлест створки на раму. Он должен быть порядка 8мм по периметру.

Точно не измерял, на глаз нахлест меньше 8 мм(могу ошибаться)

Проверил бы еще наличие вертикальных подкладок в створках.

Монтаж производился в моем присутствии, подкладки есть.

А петли фрамужные, скорее всего, нерегулируемые, поэтому они и не могут приподнять створку.

Петли регулируемые.

Момент с цапфами неоднозначен. Предположения такие:

1. Габариты створки меньше необходимых.
2. Ответные планки не выставлены под прижим.

 

Если дело в габаритах створки, то створка вряд ли прижимается к раме (смотрите соответствие размеров на картинке и в вашей ситуации).

 

 

Если же прижим створки к раме соответствует, то гляньте на ход цапфы при закрытом и открытом положении ручки- прислоните створку к раме, смотрите в щель и покрутите ручку туда-сюда. Если ответная планка не находится в траектории движения цапфы, то надо просто перекрутить ответную планку, переместив её в зону движения цапфы. Это лучше сделать знающим людям.

 

С другой стороны, мои предположения не совсем вяжутся с тем, что приходили монтажники и регулировали. Проверка положения ответных планок должна быть одним из первых моментов в осмотре фурнитуры.

 

Заливайте видео. Очень любопытно. :)

Ответные планки совпадают с положением цапфы. Таких окон 11 штук и некоторые закрываются, но зацеп цапфы за ответную планку пару миллиметров.

Пошел измерять створку, спасибо за картинку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Ответ, на свой вопрос найден...

1. Установщики поставили окна на две точки опоры, ближе к углам, фрамужные петли гораздо дальше, нижний профиль прогнулся..., даже вода не уходит в дренажные отверстия, а выливается внутрь помещения. Прогиб около 5мм. Интересно какое же там армирование?

2. Неправильный размер створки, вверху нахлест составляет 4-5 мм. соответственно цафпе и некуда цепляться.

 

77PO6m06B3.jpg

Размеры нахлеста по контуру. Внизу по центру 1-1,5 мм.

 

Завтра приедет начальник производства со своими сборщиками, посмотрим как решится ситуация.

Изменено пользователем Aleksand-e-r
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.