Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 30 октября, 2015 Share Опубликовано: 30 октября, 2015 Дело в моих случаях было всегда ночью, зимой. В особо холодные дни. Вылетает паутинка, не осыпается никогда. Все пакеты кроме одного объединяет место производства и примерное время. Сам же завод был в шоке, потому что они истекло не перерабатывали, не было проблем, начали, и как снежный ком. Взрывались пакеты и простоявшие по 9 месяцев, и по одному дню. Только в морозы. Устранив проблему, отчитались, что виновато сито. Гардиан тогда сильно у нас пыхтел, ища правду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 30 октября, 2015 Share Опубликовано: 30 октября, 2015 У меня очень много пакетов стоит размером типа 200-200, 300-1600 и т. п. Не лопаются. Сделаны они все вручную. А крупные заводы не делают такие пакеты, и мне приходится заказывать их отдельно. Бред, но факт. Сколько раз делал полуторные двери шириной 1300 и высотой 2100, там в маленькой створке всегда пакетик на 150-250 при высоте 1200-1300. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 30 октября, 2015 Share Опубликовано: 30 октября, 2015 За всё время, 6 лет как ставлю, 90% Ипакеты - лопнуло несколько 2 камерных. 1-камерки практически все живы. тыс. 15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 30 октября, 2015 Share Опубликовано: 30 октября, 2015 (изменено) Вылетает паутинка, не осыпается никогда.А что такое паутинка? Устранив проблему, отчитались, что виновато сито. Гардиан тогда сильно у нас пыхтел, ища правду. Как именно была устранена проблема, и что нашёл Гардиан? Изменено 30 октября, 2015 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 31 октября, 2015 Share Опубликовано: 31 октября, 2015 Внешний вид стекла, после взрыва внутри, похож на паутинку. Гардиан ничего не нашёл, потому что у нашего поставщика и производителя гардиановские стекла в пакете рвёт, у всех остальных не рвёт. Повторюсь - отчитались наши, сказали - виновато сито. Почему - загадка, но сейчас не рвёт ... факт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 31 октября, 2015 Share Опубликовано: 31 октября, 2015 ....нашего поставщика и производителя гардиановские стекла в пакете рвёт, у всех остальных не рвёт. В пакетной в Архске сказал так - а нефиг в неотапливаемом помещении окна ставить. Но, правда, не все пакеты из взорвавшихся при этом были с двух сторон без отопления. Я правильно понял, что после замены сита новые пакеты рвать перестало, но те, что разорвало до замены сита, "повесили" на вас, сославшись на установку окон в неотапливаемые помещения? Или поставщик всё-таки хотя бы частично признал свою вину и поучаствовал в расходах на замену без малого трёх сотен треснувших стеклопакетов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 31 октября, 2015 Share Опубликовано: 31 октября, 2015 Пакеты дали так. А замена в 55 000 рублей за мой счет. Там три доставки на расстояние более 360 км, в одном случае Газель ушла, во втором и третьем на прицепе я увез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 31 октября, 2015 Share Опубликовано: 31 октября, 2015 пакеты дали так . а замена ... за мой счет. Это, наверное, распространённая практика. Известные мне стеклопакетчики в случае даже стопроцентного своего брака пакеты меняют, а вот стоимость сопутствующих работ не компенсируют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 31 октября, 2015 Share Опубликовано: 31 октября, 2015 Это, и не наверное, а неправильная практика. Шлите лесом "известных стеклопакетчиков" и работайте с теми, кто компенсирует(читай - реально отвечает за качество, и знает, на сколько попадает при браке). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 октября, 2015 Share Опубликовано: 31 октября, 2015 Это, и не наверное, а неправильная практика. Шлите лесом "известных стеклопакетчиков" и работайте с теми, кто компенсирует(читай - реально отвечает за качество, и знает, на сколько попадает при браке) У тех, кто компенсирует - дорого, и они кому попало и на чем попало не отгружают стеклопакеты, а в мороз так вообще не отдадут стеклопакеты 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 1 ноября, 2015 Share Опубликовано: 1 ноября, 2015 Я тоже считаю, что правильно, это просто отдать пакеты. В противном случае под шумок слишком много придется всего чего и не надо было пойдет в оплату. Да и в моем случае 2-4% пакетов были разбиты по вине монтажников окон, правда не моих, точнее я за них не обязан был отвечать по договору. Так что сколько-то пакетов "утонуло" в массе взорвавшихся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 1 ноября, 2015 Share Опубликовано: 1 ноября, 2015 Повторюсь - отчитались, наши сказали - виновато сито. Я не понимаю. Интересно, что такое должно быть с ситом, чтобы пакеты именно паутинкой рвало? Дмитрий, глупый вопрос, но всё же - внутри стеклопакетов ничего не было? Шпроссов, дуплексов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 1 ноября, 2015 Share Опубликовано: 1 ноября, 2015 Нет. Обычные заказы. Стройка одноподъездный дом 12 этажей. Три школы советских времен из кирпича. И одна новая школа на 240 детей. Обычные окна, как везде по стране миллионы окон. У нас только здания толще. Откосы 500-600 мм. Общая толщина стен, минимум 700 мм у "кирпичек". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 1 ноября, 2015 Share Опубликовано: 1 ноября, 2015 Мне бы хотелось по возможности проанализировать факторы, которые с различной долей вероятности могли иметь решающее или вспомогательное значение в вашем случае. Однако, для этого понадобится задать вам целый ряд вопросов. Будет ли у вас желание поразбираться вместе со мной? Если да - давайте откроем новую тему, а то как-то совсем перед уважаемым топикстартёром неудобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 Пакеты лопнули не из-за сита. И не из-за соотношения сторон. Пакеты лопнули из-за короткой стороны. Допустимое напряжение сырого стекла 10 МПа. Поэкспериментируйте с вложенным файликом, и все поймете. P.S. Это не проблемы топикстартера касается. Почему лопнули у него, я не знаю. Расчет стеклопакетов.zip 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 Поэкспериментируйте с вложенным файликом и все поймете. У меня не получается поэкспериментировать. Пишет "файл защищён от изменений". Но даже без экспериментирования есть большое сомнение - ведь приведенные размеры пакетов очень-очень похожи на те, что в типовых панельках на узкие створки ставят. Если бы дело было только в короткой стороне, тысячи и тысячи таких пакетов трескались по всем российским городам с более-менее холодной пятидневкой. А я о таком не слышал. Да и как быть с тем, что после замены сита (?) проблема ушла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 У меня не получается поэкспериментировать. Пишет "файл защищён от изменений". Но даже без экспериментирования есть большое сомнение - ведь приведенные размеры пакетов очень-очень похожи на те, что в типовых панельках на узкие створки ставят. Если бы дело было только в короткой стороне, тысячи и тысячи таких пакетов трескались по всем российским городам с более-менее холодной пятидневкой. А я о таком не слышал. Да и как быть с тем, что после замены сита (?) проблема ушла? Желтые поля можно вводить. Короткая сторона не единственный фактор. По поводу узких створках в панельках. Они не лопаются потому что: 1. Работает отопление. 2. Толщина наружного стекла равна толщине внутреннего. 3. Толщина дистанционной рамки не большая (8-10 мм). Все это вы поймете, когда поюзаете файлик. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 Да и как быть с тем, что после замены сита (?) проблема ушла? Подозреваю, что отопление включили... Вместе с заменой сита. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 Вообще говоря, это интересная тема. Большинство конструкторов очень серьёзно относятся к сечениям элементов системы. Подбором стоек по прогибам. Закладывают совершенно ненужные коэффициенты, парятся по поводу пульсационной составляющей и прочей белиберды. Но выпускают в производство 20-40% процентов стеклопакетов, стекла которых тупо не проходят по прочности из-за климатических нагрузок. Это не говорит о том, что они будут все лопаться. Лопаются те, которых напряжения превышают допустимые в более чем в два раза. И я сам не строго следую расчетам. Большинство же и вовсе не знают о проблеме. Сито.... М-да... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 Когда сито 4А начинает адсорбировать азот из воздуха в заполнении, то его влияние на разрушение тоже не стоит недооценивать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 Когда сито 4А начинает адсорбировать азот из воздуха в заполнении, то его влияние на разрушение тоже не стоит недооценивать... А как адсорбция азота из воздуха влияет на разрушение? И ещё - рвало с/п с i-стеклом, а их, как понимаю, обычно не воздухом, а аргоном заполняют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 А как адсорбция азота из воздуха влияет на разрушение? И ещё - рвало с/п с i-стеклом, а их, как понимаю, обычно не воздухом, а аргоном заполняют. Для самостоятельного поиска ответов на эти вопросы можно: 1. Уточнить газовый состав осушенного воздуха и оценить, какие газы будет адсорбировать сито с порами 4А. Также оценить объем водяного пара в обычном воздухе (есть и такие мастера, собирающие пакеты в цехах с 90% влажностью). 2. Осознать, что адсорбированные молекулы газ не вернутся в объем заполнения, а уменьшившееся количество молекул приведет к дополнительному разряжению. 3. Измерить толщину конкретного i и сравнить её с толщиной других стёкол в составе пакета. Также можно сравнить физические характеристики базового стекла для i с другими стеклами в составе пакета. 4. Помнить о том, что наличие i никак не связано с наличием аргона: что заказано, то и будет сделано. Ни на что, кроме лучшего сопротивления теплопередаче аргон в составе пакета с i не влияет. 5. Не рисковать, и не выгружать стеклопакеты в неотапливаемые помещения. Это если кратко... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 Ни на что, кроме лучшего сопротивления теплопередаче аргон в составе пакета с i не влияет; Слышал, что воздух окисляет i-покрытие, и из-за этого со временем оно меняет оттенок. Это неправда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 Слышал, что воздух окисляет i-покрытие, и из-за этого со временем оно меняет оттенок. Это неправда? Коррозия покрытия происходит только в присутствии молекул воды в трёх случаях: 1. При хранении листового стекла с мягким покрытием в открытых пачках на складе переработчика. Скорость окисления (коррозии) зависит от микроклимата в помещении склада или цеха. 2. В пакетах, собранных с нарушением технологии: без удаления мягкого покрытия по периметру пакета, в негерметичных пакетах, в пакетах без молекулярного сита и заполненных влажным воздухом. 3. В пакетах, пострадавших при монтаже и/или лишившихся герметичности в процессе эксплуатации. Меня немного настораживают Ваши вопросы: ответы на них являются азбукой стеклопакетчика... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 6 ноября, 2015 Share Опубликовано: 6 ноября, 2015 (изменено) Меня немного настораживают Ваши вопросы: ответы на них являются азбукой стеклопакетчика... Не волнуйтесь, всё хорошо. Я что-то знаю, чего-то не знаю. Мне не стыдно не знать. Когда не знаю - спрашиваю. Добрые люди объясняют, и я начинаю знать чуть больше. Иногда они объясняют правильно, иногда - не очень (сами заблуждаются). Статистика рекламаций со временем расставляет всё на свои места. Спасибо за информацию. Как обычно - обязательно приму к сведению. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...