Olga_tka Опубликовано: 12 июля, 2014 Share Опубликовано: 12 июля, 2014 Поискала на форуме - не нашла обсуждения этой темы. Вопрос вот в чем... Один наш клиент пожелал себе однокамерный стеклопакет с двумя энерго-стеклами, т.е. СПО и4-16-и4. Долго его переубеждала, приводила расчет на сопротивление теплопередаче, на которое наличие второго И-стекла практически не влияет. И про риск термошока в таком пакете рассказала, в итоге он вроде как согласился на обычный пакет. Но у меня у самой возник вопрос - а действительно ли будет термошок (2-го рода) в таком пакете? Ведь избыточному теплу есть куда отводиться, ничто его не держит. Соответственно, теплового мешка и градиента не будет? Нигде информации о пакетах с такой формулой нет, есть только рекомендации производителей стекла - в какую позицию лучше ставить стекла с напылением. А почему нельзя? Может, только из экономических соображений? Интересно почитать ваше мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 13 июля, 2014 Share Опубликовано: 13 июля, 2014 Просто второе стекло с напылением в таком стеклопакете бесполезно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 13 июля, 2014 Share Опубликовано: 13 июля, 2014 Но у меня у самой возник вопрос - а действительно ли будет термошок (2-го рода) в таком пакете? Не будет. P.S. И полезно почитать пост 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.