Перейти к публикации
forum-okna.ru

Нужна помощь по резке Lisec


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые!

Вопрос к наладчикам.

На столе резки Lisec вылезает ошибка "Нажат аварийный выключатель". Появляется хаотично во время работы, сбрасывается полной перезагрузкой.

Все остановочные цепи замкнуты, на контроллер приходит нужный сигнал. При появлении ошибки станок становится в режим "Стоп", но упоры на столе выгрузки не поднимаются (как это происходит при нажатии аварийки)

Таким образом, никаких внешних сигналов об ошибке на контроллер не приходит. Или глюк контроллера или сигнал приходит по CAN-шине с какого-нибудь частотника или пневмопоста.

Может кто-нибудь сталкивался с подобным?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Было дело реле безопасности pilz pnoz (два желтеньких) глючило. Все сигналы на них приходили, но почему то какое то из них не срабатывало. Тоже лечилось перезагрузкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, уважаемые!

Вопрос к наладчикам.

На столе резки Lisec вылезает ошибка "Нажат аварийный выключатель". Появляется хаотично во время работы, сбрасывается полной перезагрузкой.

Все остановочные цепи замкнуты, на контроллер приходит нужный сигнал. При появлении ошибки станок становится в режим "Стоп", но упоры на столе выгрузки не поднимаются (как это происходит при нажатии аварийки)

Таким образом, никаких внешних сигналов об ошибке на контроллер не приходит. Или глюк контроллера или сигнал приходит по CAN-шине с какого-нибудь частотника или пневмопоста.

Может кто-нибудь сталкивался с подобным?

сигнал аварийного выключателя на CAN-bus не завязан, идет отдельными проводами.

Да, бывают отказы PNOZ'а, его, если очень постараться, можно отключить. Контроллер не виноват. А самое главное - когда спрашиваешь помощи нужно расскуазывать, какое оборудование (модель, год выпуска, еще круче - заводской номер), тогда тебе смогут помочь. За двадцать лет производства столов резки трех типов у Лисека было столько схемных решений, что единого ответа ждать не приходится...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 weeks later...

Причину поломки выяснили. Оказалось неисправна CAN Bas- карта в компьютере. Сначала выдавала непонятные ошибки, потом вообще сдохла. После замены все заработало нормально. Стоимость 250 евро в Бекхоффе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня тоже на BSK накрывалась эта карта , постепенно и симптомы похожи были . Пелком предлагал весь комп поменять , я настоял на одной карте . пока 3 года все гуд. карту брал у них .

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.