Рекомендованные сообщения

Вопрос к специалистам! Окна ставили более 5 лет назад, профиль rehau TD Махагон, стеклопакет 4рефлект*16*(4триплекс4 каленое), высота окон более 1700. Квартира была законсервирована без отопления (температура зима -15-25, лето до +40 . Результат: Профили изогнуты в помещение (лук), на створках сильнее всего, лопнули многие стеклопакеты от кромки. Почему это произошло? Всем спасибо за внимание!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Почему это произошло? Всем спасибо за внимание!

 

По причине неправильной эксплуатации стеклопакетов в окнах. Какой точно ГОСТ сейчас подскажут специалисты, не помню точно, в нем указано, что эксплуатация клееных стеклопакетов должна быть только в отапливаемых помещениях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По причине неправильной эксплуатации стеклопакетов в окнах. Какой точно ГОСТ сейчас подскажут специалисты, не помню точно, в нем указано, что эксплуатация клееных стеклопакетов должна быть только в отапливаемых помещениях.

ГОСТ 24866-99 п8.8

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ГОСТ 24866-99 п8.8

 

В госте написано: 8.8. Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5°С. А где указано к чему это приведет? Может есть результаты испытаний или что то в этом роде? Вопрос открыт. Спасибо за внимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В госте написано: 8.8. Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5°С. А где указано к чему это приведет?

в школьном учебнике по физике ......влияние температуры на объем воздуха в замкнутом пространстве......

 

 

В Может есть результаты испытаний или что то в этом роде? Вопрос открыт.

 

Думаю что вопрос закрыт, т.к. тема далеко не новая и обсуждалась много раз, если воспользуетесь поиском по запросу " лопнул стеклопакет" или "треснуло стекло в стеклопакете " найдете много полезной информации по данному вопросу.

 

Это что касается стеклопакетов,

по прогибу профиля думаю еще выскажутся уважаемые форумчане ..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В госте написано: 8.8. Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5°С. А где указано к чему это приведет?

 

А какая разница? Это же не Уголовный Кодекс :) В ГОСТах, насколько я помню, последствия несоблюдения норм вообще не прописываются.

Написано "должна быть не ниже +5", значит несоблюдение приведет к проблемам. А проблем может быть много, все не перечислишь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

профиль гнтся под действием статических нагрузок. опорой являются стеклопакеты. у створки Z-образная конфигурация следовательно изменение линейных размеров от температурной деформации будет происходить неравномерно и створочный профиль будет крутить винтом. А стекло - хрупкий материал, не любит давления..

привет стеклопакетам.

 

у нас на доме лопнуло в 40 градусные морозы 41 стеклопакет. каждое 10-е окно

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.