Leps Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 Пришли первые морозы, и в кирпичных, по большей части, домах из под откосов начало поддувать. Выезжаем, в 99% случаях проблема одна - дыры в кладке. Устраняем. Но возникает вопрос, как сделать так, чтобы этот вопрос не возникал. Чем обработать проем после демонтажа старого блока кроме его оштукатуривания. Если есть возможность использования мастики, то какие. Наши поставщики их не предлагают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 Пришли первые морозы, и в кирпичных, по большей части, домах из под откосов начало поддувать. Выезжаем, в 99% случаях проблема одна - дыры в кладке. Устраняем. Но возникает вопрос, как сделать так, чтобы этот вопрос не возникал. Чем обработать проем после демонтажа старого блока кроме его оштукатуривания. Если есть возможность использования мастики, то какие. Наши поставщики их не предлагают. подпишусь, так как у меня как раз такое :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 как на счет бутиловых лент? Правда максимальная ширина 20см и цена соответственно 50-60 руб/п.м Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 (изменено) как на счет бутиловых лент? Правда максимальная ширина 20см и цена соответственно 50-60 руб/п.м А как насчёт того чтоб, монтажник при демонтаже, когда выявил "пустошовку" и позвонил в офис или руководителю и совместно принять решение, вместе с заказчиком. Что делать???? Всё решаемо и методы бывают разные. (доп. штукатурка, сэндвич 32мм на откос,пропенка всех швов и пр.) Тут всё зависит от монтажника....сделал плохо, сам и расплачивайся, а то сперва они домой торопятся, а потом дует. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем Vadim грамматика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 (изменено) А как насчёт того чтоб,монтажник при демонтаже,когда выявил "пустошовку" и позвонил в офис или руководителю и совместно принять решение,вместе с заказчиком.Что делать???? Всё решаемо и методы бывают разные.(доп.штакатурка,сэндвич 32мм на откос,пропенка всех швов и пр.) Тут всё зависит от монтажника....сделал плохо,сам и расплачивайся,а то сперва они домой торопятся,а потом дует. Пластик сам по себе воздух не пропускает, значит продувает в стыках, и вопрос стоял чем обработать проем кроме штукатурки, я и порекомендовал бутиловую ленту, пропенка кирпичной кладки - это самое элементарное что могут сделать монтажники, при условии что клиент вменяем. Можно обернуть проем пенофолом или другим подобным утеплителем, либо уложить по периметру пенополистирол, главное стыки все хорошо загерметизировать. А по поводу монтажников, точнее их разгильдяйства - согласен. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем osv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 (изменено) Пластик сам по себе воздух не пропускает, значит продувает в стыках, и вопрос стоял чем обработать проем кроме штукатурки, я и порекомендовал бутиловую ленту, пропенка кирпичной кладки - это самое элементарное что могут сделать монтажники, при условии что клиент вменяем. Можно обернуть проем пенофолом или другим подобным утеплителем, либо уложить по периметру пенополистирол, главное стыки все хорошо загерметизировать.А по поводу монтажников, точнее их разгильдяйства - согласен. Вообще говоря, тема очень интересная! ИМХО, вопрос не только в монтажниках, но и в материале. Тут есть еще одна проблемма - в кирпичках по щелям продувание может образоваться и через год после монтажа и через 2, 3 и т.д. лет. У нас такое часто случается. Посему хотелось бы таки подобрать материал для заделки кирпичной части. На сегодняшний день мы используем сплошную пропенку вышеуказанных участков. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем Бонд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 На сегодняшний день мы используем сплошную пропенку вышеуказанных участков. Я тоже так делаю... помимо сдвигания окна внутрь помещения. Так же, где позволяет глубина четверти, можно использовать 30 мм. пеноплекс... как на счет бутиловых лент? Не здОрово... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leps Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Сплошное запенивание откоса и мы применяем, но есть одно НО. Когда ставишь летом из кирпичной кладки стен не дует, а зимой даже самая маленькая дырочка может свистать как из компрессора, а летом ее можно не заменить. Да, я согласен - это косяк монтажников: смотреть надо глазами а не ж....ой, но клиент то в этом не виноват. Он денежку исправно принес что спросили и хочет, чтобы у него была сказка, а не монтажники с интервалом в неделю на тренировке по сбору-разбору откосов. Я поэтому и начал эту тему, чтобы определить именно концепцию действий, направленных на снижение человеческого фактора в этой ситуации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) На своих объектах(многоэтажки с каркасом из железобетона с заполнением газобет. блоком) не принимаем проём без предварительной подготовки (благо газобетонный блок и спец. сухая штукат. смесь собственного пр-ва). На стороннем заказе всё по -старинке, полоса пенопласта шириной 160-180 мм(ширина старой рамы) t=20-40мм, на пену "ёлочкой" к откосу. Кроим и комплектуем монтаж 1 окна или 100 окон в цехе, подход крайне индивидуален(замерщик заполняет "рыбу" по монтажу на каждый заказ) монтажнику пенять не на кого кроме себя, можно и шире полосу отпилить, согласно заказу. Качественно пропенить"пустошевку" практически не возможно, укладывать пену "полотном"-деньги на ветер...тока если пена тыреная...Тема хорошо разжёвана в старом форуме.... Изменено 2 декабря, 2010 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 На своих объектах(многоэтажки с каркасом из железобетона с заполнением газобет. блоком) не принимаем проём без предварительной подготовки (благо газобетонный блок и спец. сухая штукат. смесь собственного пр-ва). На стороннем заказе всё по -старинке, полоса пенопласта шириной 160-180 мм(ширина старой рамы) t=20-40мм, на пену "ёлочкой" к откосу. Кроим и комплектуем монтаж 1 окна или 100 окон в цехе, подход крайне индивидуален(замерщик заполняет "рыбу" по монтажу на каждый заказ) монтажнику пенять не на кого кроме себя, можно и шире полосу отпилить, согласно заказу. Качественно пропенить"пустошевку" практически не возможно, укладывать пену "полотном"-деньги на ветер...тока если пена тыреная...Тема хорошо разжёвана в старом форуме.... Тема с пенопластом - понравилась! Возьму на вооружение. Еще варианты есть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Тема с пенопластом - понравилась! Возьму на вооружение.Еще варианты есть??? Дубль два: "....Можно обернуть проем пенофолом или другим подобным утеплителем, либо уложить по периметру пенополистирол, главное стыки все хорошо загерметизировать...." Пенопласт не всегда можно использовать из-за глубины четверти. А вообще наш проектный институт рекомендует сначала укрыть проем утеплителем, а потом втавлять окно(т.е. демонтаж, подготовка проема, монтаж) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Я поэтому и начал эту тему, чтобы определить именно концепцию действий, направленных на снижение человеческого фактора в этой ситуации. Мое имхо по данному вопросу следующее. Для снижения влияния человеческого фактора на ситуацию необходимо повышать профессионализм человека провоцирующего эти самые факторы и тогда процент появления этих человеческих факторов будет неизбежно снижаться... Что для этого требуется? Терпение и понимание... Понимание того что не ошибается только тот кто ни чего не делает. Так же по каждому конкретному случаю необходимо проводить тщательный разбор полетов для того чтобы возникало понимание причин. Я не беру в данном случае в расчет варианты с откровенными раздолбаями... Этих сразу в сад... А те кто хочет работать должны быть оформлены на постоянной основе и материально заинтересованы... На этом форуме уже не раз поднимался вопрос о кадровой составляющей... К сожалению сейчас действительно преобладает тенденция найма на работу дешевой рабочей силы, а от не профессионального не обученного монтажника с низкой з/п чего можно ожидать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leps Опубликовано: 4 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2010 (изменено) К сожалению сейчас действительно преобладает тенденция найма на работу дешевой рабочей силы, а от не профессионального не обученного монтажника с низкой з/п чего можно ожидать? На постоянку приняты, полный соц.пакет, з/плата сдельная, но далеко выше среднего уровня в регионе, и отношение человеческое но, блин, работать нет, а деньги получать да! Пример сегодняшний. 4 окна. дует из кладки на всех четырех, кроме того, подоконник на одном окне провис 2-3 мм. Сам там был накануне все видел, цу гаврикам дал. Послал бригаду. После обеда бригада возвращается. Бригадир заявляет дыры в стенах устранили, А ПОДОКОННИК НЕ ПЕРЕСТАВИЛИ ПОТОМУ ЧТО НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО И ПЕНА НЕ ВСТАНЕТ И ПООБЕЩАЛИ КЛИЕНТУ ПРИЕХАТЬ КОГДА ПОТЕПЛЕЕТ!!!!!!!!!! Вот наглядный пример человеческой наглости и лени. Оставил всю бригаду без премии на Новый год, сделал последнее китайское замечание, но не думаю что поможет, потому как отучили Русский народ работать. Не знаю как у Вас коллеги, а у нас в глубинке с кадрами проблемы огромные, человека ищешь по месяцу. Изменено 4 декабря, 2010 пользователем Leps Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.