Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Хочется Вашего мнения.

Ситуация такова: заказал балконный блок у одного из уважаемых профессионалов этого форума, имя называть не хочу, надеюсь на дальнейшее благополучное разрешение проблемы.

По сути: поставили балконный блок, были мелкие недочеты, их по ходу дела недельки за 2 устранили. После устранения недочетов жена решила помыть окна и сняла наконец-то защитную пленку - через 2 недели после установки окна.

Сразу хочу дать совет всем чайникам и новоселам - снимайте защитную пленку сразу, чтобы не влипнуть в историю, похожую на мою.

После снятия этой защитной пленки мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. Щели с двух сторон, в местах стыка, ширина щелей - одна - около 1,5 мм, другая около 2 мм.

Заволновались. Подумали, что это косметический дефект и его можно замазать герметиком.

 

Но вдруг настала ветренная погода на улице. И из этих щелей подул ощутимый сквозняк. Приехали люди заказчика, замазали герметиком эти щели. Теперь сквозняка вроде нет. Но возникают очень неприятные для меня и для изготовителя этой двери вопросы.

Правильно я понимаю - если дует в эту щель внутрь комнаты, значит возду как то попадает внутрь рамы с наружи? Если даже внутренний шов рамы замазан герметиком, но снаружи никто ничего не замазывал, то воздух с улицы все равно будет попадать внутрь профиля ПВХ, только дуть будет не в конкретную щель, а "растекаться" по всему профилю, профиль будет не 3-х камерным - ведь произошла разгерметизация - и в холодную погоду мы можем получить запотевание профиля балконной двери?

Что теперь делать? Идеальным вариантом, ИМХО, была бы замена двери целиком, ведь это брак сборки двери? И вообще, эти швы - должны быть заварены? Или нет? Или есть какие-то другие варианты "починки" двери нового балконного блока?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Если я не ошибаюсь.. ГОСТ 30674 5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если я не ошибаюсь.. ГОСТ 30674 5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. :)

Герметичными - это значит сварными?

В этой ситуации что можно и нужно делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В любом случае, вызывайте специалистов фирмы с которой заключали договор.

Чаще всего такой дефект связан с размером штапика (больше чем надо, буквально на 1мм)...Надеюсь в Вашем случае переделка в глобальном смысле не потребуется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что теперь делать? Идеальным вариантом, ИМХО, была бы замена двери целиком, ведь это брак сборки двери? И вообще, эти швы - должны быть заварены? Или нет? Или есть какие-то другие варианты "починки" двери нового балконного блока?

Судя по тексту и всей ситуации в целом, виной всему очень плохой монтаж (затянули раму), либо если примыкающий к двери оконный проем - глушняк, то при установки с/п в раму не правильно поставили мостик остекления между рамой и соотв-но с/п.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судя по тексту и всей ситуации в целом, виной всему очень плохой монтаж (затянули раму), либо если примыкающий к двери оконный проем - глушняк, то при установки с/п в раму не правильно поставили мостик остекления между рамой и соотв-но с/п.

А что такое мостик остекления?

Насчет приглашать мастеров - пригласили, правда меня дома не было - они просто залили герметик во внутренний шов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...После снятия этой защитной пленки мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. Щели с двух сторон, в местах стыка, ширина щелей - одна - около 1,5 мм, другая около 2 мм.

Заволновались. Подумали, что это косметический дефект и его можно замазать герметиком.

Видимо "бочка" - дефект монтажа.

Но вдруг настала ветренная погода на улице. И из этих щелей подул ощутимый сквозняк. Приехали люди заказчика, замазали герметиком эти щели. Теперь сквозняка вроде нет. Но возникают очень неприятные для меня и для изготовителя этой двери вопросы.

Правильно я понимаю - если дует в эту щель внутрь комнаты, значит возду как то попадает внутрь рамы с наружи? Если даже внутренний шов рамы замазан герметиком, но снаружи никто ничего не замазывал, то воздух с улицы все равно будет попадать внутрь профиля ПВХ, только дуть будет не в конкретную щель, а "растекаться" по всему профилю, профиль будет не 3-х камерным - ведь произошла разгерметизация - и в холодную погоду мы можем получить запотевание профиля балконной двери?

По технологии ВСЕ крепления импоста должны герметизироваться силиконовым герметиком. Что к сожалению не все соблюдают. Итог - "бочка" и отсутствие герметика привели к такому результату.

Герметизация вкруговую решит проблему промерзания.

 

Что теперь делать? Идеальным вариантом, ИМХО, была бы замена двери целиком, ведь это брак сборки двери? И вообще, эти швы - должны быть заварены? Или нет? Или есть какие-то другие варианты "починки" двери нового балконного блока?

Швы недолжны завариваться. Дверь менять целиком необходимости нет. Дефект исправим. Производитель обязательно должен исправить дефект, и я думаю так и будет. Попросите мастера осмотреть "бочку" при устранении дефекта - необходимо убедиться что щели дальше не поползут. (вообще то не должны - но лучше убедиться наверняка. Здесь только специалист сможет оценить - нужен опыт.)

 

А в остальном - брак бывает у всех, но только в хорошей фирме признают что у них бывает брак и прилагают все силы для устранения. Не переживайте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судя по тексту и всей ситуации в целом, виной всему очень плохой монтаж (затянули раму), либо если примыкающий к двери оконный проем - глушняк, то при установки с/п в раму не правильно поставили мостик остекления между рамой и соотв-но с/п.

Насколько я понял, речь идет о дверном импосте, так что монтаж здесь скорей всего не причем. Я согласен с ЕВП чаще всего такая проблема связана с размером штапика или неправильным размером импоста. А загерметизировать обязаны были с двух сторон.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судя по тексту и всей ситуации в целом, виной всему очень плохой монтаж (затянули раму), либо если примыкающий к двери оконный проем - глушняк, то при установки с/п в раму не правильно поставили мостик остекления между рамой и соотв-но с/п.

Похоже Вы не услышали вопроса... "мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. "- речь не о расположенной рядом с балконной дверью другого изделия, а о поперечине , т.е ИМПОСТ ... "эти швы - должны быть заварены? Или нет?"(соединения между отдельными изделиями не свариваются, а соединяются соединителями) в данном случае механическое соединение импоста.

Вывод Ginger про мостики не забивайте голову.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Похоже Вы не услышали вопроса... "мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. "- речь не о расположенной рядом с балконной дверью другого изделия, а о поперечине , т.е ИМПОСТ ... "эти швы - должны быть заварены? Или нет?"(соединения между отдельными изделиями не свариваются, а соединяются соединителями) в данном случае механическое соединение импоста.

Вывод Ginger про мостики не забивайте голову.

Согласен на все 100 !!! Поставить штапик нормального размера и забыть!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Хочется Вашего мнения.

Ситуация такова: заказал балконный блок у одного из уважаемых профессионалов этого форума, имя называть не хочу, надеюсь на дальнейшее благополучное разрешение проблемы.

По сути: поставили балконный блок, были мелкие недочеты, их по ходу дела недельки за 2 устранили. После устранения недочетов жена решила помыть окна и сняла наконец-то защитную пленку - через 2 недели после установки окна.

Сразу хочу дать совет всем чайникам и новоселам - снимайте защитную пленку сразу, чтобы не влипнуть в историю, похожую на мою.

После снятия этой защитной пленки мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. Щели с двух сторон, в местах стыка, ширина щелей - одна - около 1,5 мм, другая около 2 мм.

Заволновались. Подумали, что это косметический дефект и его можно замазать герметиком.

 

Но вдруг настала ветренная погода на улице. И из этих щелей подул ощутимый сквозняк. Приехали люди заказчика, замазали герметиком эти щели. Теперь сквозняка вроде нет. Но возникают очень неприятные для меня и для изготовителя этой двери вопросы.

Правильно я понимаю - если дует в эту щель внутрь комнаты, значит возду как то попадает внутрь рамы с наружи? Если даже внутренний шов рамы замазан герметиком, но снаружи никто ничего не замазывал, то воздух с улицы все равно будет попадать внутрь профиля ПВХ, только дуть будет не в конкретную щель, а "растекаться" по всему профилю, профиль будет не 3-х камерным - ведь произошла разгерметизация - и в холодную погоду мы можем получить запотевание профиля балконной двери?

Что теперь делать? Идеальным вариантом, ИМХО, была бы замена двери целиком, ведь это брак сборки двери? И вообще, эти швы - должны быть заварены? Или нет? Или есть какие-то другие варианты "починки" двери нового балконного блока?

 

 

 

Я вроде, был на этой квартире, Вы два окна у нас закзали оставшиеся.... Не переживайте, все косяки предыдущей фирмы которая балконный блок Вам ставила, мы устраним.... До встречи ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Похоже Вы не услышали вопроса... "мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. "- речь не о расположенной рядом с балконной дверью другого изделия, а о поперечине , т.е ИМПОСТ ... "эти швы - должны быть заварены? Или нет?"(соединения между отдельными изделиями не свариваются, а соединяются соединителями) в данном случае механическое соединение импоста.

Вывод Ginger про мостики не забивайте голову.

Кажется понимаю, - импост - это и есть поперечная перекладина?

Насколько я понял, речь идет о дверном импосте, так что монтаж здесь скорей всего не причем. Я согласен с ЕВП чаще всего такая проблема связана с размером штапика или неправильным размером импоста. А загерметизировать обязаны были с двух сторон.

Снаружи нет никаких видимых щелей. Поэтому не видно, где нужно герметизировать.

И еще - важное дополнение насчет штапиков - сперва в нижней части балконной двери (под импостом) у нас стояла сэндвич-панель и короткие обрезки штапиков, т.к. нижний с/п сперва не довезли. М.б. поэтому мы не замечали щелей, что их не было? Через 2 недели сендвич заменили на с/п и поставили штапики по месту. Может быть правда, дело в штапиках? Если их "укоротить" - все наладится?

Завтра буду опять звонить самому главному.

 

И еще, я так и не понял, что такое "мостики"? Или уже не заморачиваться по их поводу?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я вроде, был на этой квартире, Вы два окна у нас закзали оставшиеся.... Не переживайте, все косяки предыдущей фирмы которая балконный блок Вам ставила, мы устраним.... До встречи ....

Владимир, спасибо за заботу. Я не против, если это не будет стоить мне большИх денег и не будет отвлекать Ваших мастеров от установки других окон. Ну и вообще... ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И еще, я так и не понял, что такое "мостики"? Или уже не заморачиваться по их поводу?

мостик остекления есть такая штука которая ставаится при остеклении СПК. Сначала идет мостик остекления(служит для выравнивания поверхности) потом ставится глюцки (распорки разных цветов, каждый цветт соответствует определенной толщине глюцек) и далее непосредственно с/п.

Конечно извиняюсь, что грешил на мостик. Внимательно перечитав пост понял, что действительно все дело в большом размере штапика. У нас на производстве была рекламация - разорволо все четыре сварных шва на дверном 198 профиле века (общая ширина 100мм) из-за того, что штапик был больше на 2мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.