  1. НА одном сервере две виртуальные машины, только обязательно нужен проброс портов для ключей.
  2. и сито между первой и второй ниткой остекления?
  3. Модератор, а можно несколько последних сообщений в тему шок-термошок скопировать? Уж очень хороша схемка.
  4. А какой он должен быть, чтобы проверить? Пространство, между стеклопакетом и профилем, должно вентилироваться. Должны быть как водоотводящие отверстия, заданного сечения в самой глубокой части нижнего горизонтального профиля, так и отверстия для компенсации давления (чтобы не препятствовать отводу воды) в верхнем горизонтальном профиле. Если этого нет, то это повод отказать в гарантии. Но к проблеме темы по существу, это вряд ли имеет отношение.
  5. Испытание на точку росы, несомненно, тест, который показывает насколько хорошо, стеклопакет как изделие. Он показывает суммарно не только качество сито, но и качество герметизации стеклопакета. Если стеклопакет запотел, это не значит что сито плохое, так как может быть плохо дело с герметизацией. Сделать полторы- две тысячи стеклопакетов и потом выборочно сделать тест на точку росы, получить на всех отрицательный результат, и выяснить, что дело в сите не совсем хочется. Вот даже в самом ГОСТе есть данные, если точка промерзания -50 не дает осадков, значит пакет хороший. Если -60 , то морозостойкий. (В градусах могу ошибаться, лень искать это в ГОСТе). А теперь вопрос. Есть тендер на поставку пакетов за полярный круг. Требование морозостойкий пакет. Как обеспечить требование данного тендера без точки росы? Размышляем. Морозостойким является стеклопакет, который не дает осадков при -60 градусах по Цельсию. Какая влажность воздуха при нормальном атмосферном давлении должна быть, чтобы не кристаллизовались пары воды при -60 (точка застывания воды 0, получается, чушь пишу какую-то), но температура воздуха в межстекольном пространстве не 0, так как из помещения идет подогрев воздуха. А раз из помещения идет подогрев воздуха, то на запотевание должно влиять и расстояние между рамками. Короче и себя загрузил и вас Завтра буду на Витруме, если там будет кто-нибудь из производителей сита, помучаю. Как делать тест на сито, как на материал, - входной контроль. В Европейских ГОСТах, есть какие либо требования к ситу?
  6. Существует ли ответ на такой вопрос? А что собственно должно обеспечивать сито? Оно должно сделать воздух осушенным. А что есть осушенный воздух? Должна же быть какая-то численная характеристика осушенности воздуха. При заданной температуре пусть будет 20 градусов по Цельсию и давлении, пусть будет 760 мм рт. ст. каким максимальным значением относительной влажности должен обладать газ (в нашем случае смесь газов по наименованию воздух), чтобы он считался осушенным? Может все дело в том, что в ГОСТе есть требование достичь того, что невозможно померить? Как было бы замечательно, если бы было так: Воздух считается осушенным, если при температуре 20 градусов и нормальном атмосферном давлении его относительная влажность составляет не более 10%. Новый вопрос, который на многое откроет глаза. Определение осушенного газа?
  7. Жалко мне первого же дебошира, который вместо двери в окно пойдет. Не дай бог.
  8. Поделитесь рецептом чудо-жидкости, чтобы начальники производств могли сами определить качество сырья. А я проведу сравнительные тесты и опубликую их. Можно в личку, рецепт не выдам.
  9. Уважаемый, Очень хорошо, что вы имеете глубокие познания в химии, и очень обширно об этом рассказали. Но вот первый пост от создателя темы: Отвечаю на ваши вопросы: Потому, что в документах, которые регламентирую проверку сита на качество описаны два метода дельта т тест, и точка росы. Будьте любезны, поделитесь со мной, не знающим элементарную химию, описанием, как можно провести элементарную проверку качественной реакции на определение оксидов и хлоридов в так называемом "сите"! С вашей помощью, я смогу отвести от предприятия беду, под названием китайское сито! Потому что аргумент коммерческого директора "за год мы экономим В-О-О-Т СТОЛЬКО " В глазах инвесторов (которым зачастую плевать на все, ибо брак все равно высчитают с работяг, которые собирали этот пакет) звучит более весомо. Мы ни чего не теряем, а приобретаем вот столько. Если бы я знал ответы на эти вопросы, то не задавал бы их здесь. Заранее благодарен!
  10. Электрик, есть один рецепт. Захочешь город поменять, дай знать. Ты тут на форуме только скажи, а куда само собой решится, поковыряешься в предложениях и сам выберешь. В этом случае нужно подписывать контракт на 5 лет, с прописанными условиями оплаты, чтобы работодатель не имел возможности воспользоваться преимуществом. Хотя неизвестно, как сотрудник после того как сильно должен компании начинает себя вести. Все равно не уволят, я ведь им должен. Может быть и такое отношение.
  11. Оборудование для определения температуры точки росы Стоян Ю.Ф., к. т. н., Скрипаченко Г.А., к. б. н., АНО Красноярскстройсертификация Светопрозрачные конструкции № 1–2 2010 ссылка на статью Но Красноярсксройсертификация продать не хочет. Я поэтому и начал искать аналоги. Описание конструкции термоса?
  12. ГОСТ я прочитал, там все предельно ясно, вот и спрашиваю, может изменилось чего и есть чудо приборы, чтобы без ацетона и сухого льда.
  13. Каким образов вы проводите испытания на точку росы? Термометр, ацетон, сухой лед или прибор есть специальный? Если прибор, где можно приобрести?
  14. Все справедливо, причин для недовольств нет, спасибо за пояснение.
  15. Если я верно понял, то Грейс это единица измерения насыпной плотности, погуглил не нашел такую. Понимаю кг/м3 или г/см3 А что вы имеете ввиду под Грейс?
  16. Именно поэтому и предложил использовать измеритель с внешним датчиком, чтобы не открывать банку, а через небольшое отверстие туда измеритель подавать, чтобы минимизировать влияние процесса измерений на результат измерений. К сожалению не делаем, но думаю, что подумаем над этим. Вы правы, не нужно придумывать там, где все уже придумано.
  17. Предлагаю к предложенным тестам еще добавить следующий. Взять вот такой прибор. Описание: Гигрометр Center 310 Измеритель температуры и влажности: Диапазон измерения влажности 0...100 % RH. Точность ± 2,5 % RH; Диапазон измерения температуры -20...+60 °С. Точность ± 0,7 °С; Запоминание мин./макс. значений; Таймер; RS-232; Режим мониторинга; Выносной зонд; Прибор внесен в Госреестр 22129-04 В емкости одинакового объема (3х литровые банки) насыпать испытываемые образцы сита в равном количестве (по 100 грамм). Затем поочередно проверять значения влажности через час, два, три и т.д. Получим ответы на вопросы, какое сито лучше поглощает влагу. Затем можно провести опыты по проверке удержания ситом влаги при нагревании.
  18. MaxNVKZ

    Стекло 2013

    Кому приятно, а кому нет.
  19. Какими параметрами должно обладать сито, для его оценки? То есть, если при нагревании сито не способно удерживать газ, то пакет раздувается? Можно схематично нарисовать методику проведения испытания? Адсорбция газов и адсорбция воды это одно и то же? Ведь основное предназначение молекулярного сита удерживать воду.
  20. Лазерный прибор, в данном случае это градусник?
  21. Список обязанностей? Резюме тут www.lmn.pw
  22. Берем 3х литровую банку воздуха при температуре 25 градусов, замеряем влажность, допустим 60%. Засыпаем в банку 100 грамм сита. Поддерживаем температуру воздуха 25 градусов. Через два часа замеряем влажность. При рабочем сите влажность должна упасть. То есть сито осушает воздух. Какая остаточная влажность должна остаться? И через сколько времени замерять повторную влажность? Думаю, так понятнее будет. А дельта т тест - это взял сито, плюхнул воды, проверил, на сколько поднимается температура. Тест на разницу температур.
  23. Уважаемые форумчане. Задаюсь вопросом. Насколько дельта -t тест, описываемый в ГОСТах, позволяет оценить эффективность работы молекулярного сита. Так как взаимодействие с водой, приводит к нагреванию сита и это единственный регламентированный тест, недобросовестные производители могут использовать специальные "присадки" для удовлетворения потребностей данного теста, не особо добиваясь работы сита по прямому функциональному назначению. Существуют ли какие-либо другие тесты? Единственное что мне приходит в голову, это организация теста на остаточную влажность. Допустим, берем фиксированный объем воздуха при заданной влажности и температуре, помещаем туда определенное количество молекулярного сита. Поддерживаем температуру воздуха на заданном уровне, и через определенное время измеряем влажность. Возникают вопросы, через сколько времени нужно проверять влажность повторно? Какой объем воздуха и сита брать? Или дельта -t тест актуален и его результаты говорят о работоспособности молекулярного сита?
  24. Вы покупали это вместе или по отдельности? Если вместе, спросите, где купили, может, помогут. В настройках программы, вернее, в настройках стола раскроя включенного в программу. Можно поискать параметр, от которого зависит передача файлов на стол раскроя. У вас выбрана передача одним файлом. Есть еще передача полистно, попробуйте ее. Столы Bystronic принимают только полистно, Столы Bottero целиком раскрой в архиве.
×
×