  1. Меня напрягает, что Вы себя любимого здесь очень часто расхваливаете. Ну, да ладно. Мне лень Ваши объемные посты по предложениям разбирать. Во всем останусь при своем.
  2. Да у Вас герметик по пристекольным уплотнителям торчит. Стыки штапиков простучать надо, кромка подоконника и закругление выполнено не самым лучшим образом. Заказчик постоянно будет лицезреть из комнаты лопух наружной балконной ручки - ракушки нет? или на импост не прикрутить? Видите, что для Вас отлично, для меня ни есть хорошо!
  3. Вот именно так и думал. А в комнате может просто батарея ниже установлена? Ну, а если размеры окон действительно отличаются от прописанных в договоре...
  4. Все это лирика, с весьма вероятными, неправильными Вашими выводами. Вам нужно определиться, на сколько Вы желаете приподнять подоконник от батареи, а дальше мастер на месте все объяснит. Монтаж явно выполнен на отстань. Рама, поди, закреплена на 4 пластины, а должно быть 14, мусор, наверняка, оставили под подоконником и с ним же запенили нижний шов. Встаньте ногами на подоконник, наверняка, прогнется. Страшно представить, что будет при перемонтаже. Наверняка, раму пеной до запачкают (через годик будете удивляться желтым стыкам), швы замажут толстенным слоем жидкого пластика, хорошо если подоконник и откосы новые привезут. Сетка предусмотрена? Куда её там пихать, если данное окно поднимут? З.Ы. Измерьте расстояние от пола до батарей во всех помещениях и высоту новых окон, может что-то для Вас прояснится. Низ Ваших новых окон с соседскими окнами с улицы в одном уровне?
  5. Точно кирпичная? Уж очень все напоминает панель брежневки. Как в кирпичном доме без выноса нижнего ряда кирпича подоконник ниже возможно сделать - не представляю. Я бы батарею заменил на Вашем месте, чем связываться с перемонтажом окна. Если подоконник не хуже "Витража" - ничего ему не будет. Про выделения не знаю.
  6. Попробуйте все свои догадки сопоставлять с фазами луны, не шучу. Жена у меня маленько в этом разбирается, так иногда её спрашиваю, когда что-либо спланировать необходимо, когда попрет? Я конечно стараюсь с иронией к этому относиться, но я Вам скажу у неё это дело работает, а когда она меня как-то предупредила, что может быть в такой-то период много и неадекватных заказчиков и так и было - вот уж начинаешь верить, что у женщин развито шестое чувство)))
  7. Это еще почему? Вы вообще через обычный межрамник хотели))). Толщина пирога особо не увеличится. Миниотлив - в случае применения подоконника, подсунуть край под верхнюю раму, можно также и нащельником перекрыть. Главное при стыковке не пожалеть саморезов.
  8. Лучше через кость или толстостенный подоконник, снаружи нащельник или маленький отлив.
  9. антон 29

    Подтеки на откосах

    Всё верно. Плюс дом панельный, наверняка и через стыки панелей вода протекает, иначе как объяснить подтек на верхнем откосе. Откосы гипсокартонные?
  10. Третий день шквал звонков как на новые окна, так и на ремонт. У знакомых примерно так же. До этого две недели полная тишина. Морозы давно прошли, наверное, люди отошли от праздников и деньги стали появляться. Напечатал впервые в одной из местных газетенок стандартный рекламный модуль. В т.ч. и по нему звонят-заказывают. Так что, как и предполагал, в регионах люди ищут нас-оконщиков и через рекламные газеты. А вот раскидка листовок по почтовым ящикам пока дает нулевой результат, что так же предполагалось.
  11. А почему вероятность разрушения данного характера Вы считаете большей при СПД?
  12. антон 29

    Косяк в монтаже

    Окно на подставочнике стоит? Или прямо рама на кирпич?
  13. Особого значения к Вашим вопросам отношения не имеет, но все-таки для Софтлайна с таким пакетом штапик был бы шире. Либо Вы что-то напутали, либо Вас... Если к примеру окна, выходящие на балкон, вообще не открывать, то на самом балконе конденсата-наледи не было бы совсем. А так там холоднее и все логично. Поменяйте на одном окне (не на балконе) один с/пакет на двухкамерный с и-стеклом и аргоном, потом всем про разницу рассказывать будете)))
  14. Хотите меньше видеть подобное - меняйте. Теплее от этого, правда, сильно не станет. Про целесообразность по цене -
  15. И правильно переустановить или установить (лучше два) нормальных внешних запора. На верхней петле регулировка на прижим присутствует довольно часто (может ни там искали?)))). Можете полностью заменить всю обвязку на п/откидную. Если будете делать все сами, то цена будет смешная. Вполне вероятно, что с/пакеты придется перерасклинить.
  16. А зачем её менять, если она при указанной температуре мягкая, в т.ч. и на углах?
  17. Откосы пластиковые? Космофен разный бывает и нанести его, естественно, по-разному можно.
  18. То, что шлегель воду впитывает давно известно, но ни разу не видел его задубевшим, кроме наружного контура по низу рамы. Внутри он вроде всегда мягкий, даже если взлохмачен животными. Наружу его точно нельзя ставить- можно и створку не закрыть после резкого похолодания. Подобная пыль у меня дома на всех окнах - просто она там постепенно оседает при микропроветривании. Меняю иногда старую резину на шлегель (только внутренний контур, про Тиссен вообще молчу), ни разу с последующими проблемами никто не обращался. Но смысла в нем на нормально собранных и установленных окнах действительно нет и стоит дорого. Еврострип надо обязательно попробовать.
  19. Так резина на Вековских штапиках НЕ коэкструдированная. Вынули черный- вставили серый. Хотя давно не работал с Евролайном, не помню, отличается ли резина штапика от Софтлайна.