Перейти к публикации
forum-okna.ru

tzertis

Участник
  • Публикации

    1 956
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    48

Все публикации пользователя tzertis

  1. Не понял я про вмурованную батарею. Если не затруднит, нарисуйте на вашем эскизе где проложен стеновой утеплитель и батарея.
  2. а как утепляете? или это холодная конструкция?
  3. Так а какие у Вас результаты теплотехнического расчета? Проходит для данного населенного пункта и жилого помещения? Вы же когда считали стоимость заказа для заказчика, теплотех. расчет выполняли, точку росы рассчитывали? Приведенное сопротивление теплопередаче Rотр., м2 С/Вт для жилых помещений вашего города сколько? Характеристики стеклопакета какие?
  4. На самом деле, когда попутно к алюминию берем объем ПВХ-блоков, мы ставим не на рихтовочные пластины (при возникновении таких ситуаций) , а на нарубленные полосы (пластины толщиной 3...4мм, материал , - сталь Ст3...Ст20), огрунтованные за 2 раза грунтовкой "ГФ-021"
  5. до того как стать теоретиком, я отпахал несколько лет практиком. И как правило когда ты находишься с монтажниками на объекте, им все понятно и без чертежей, но как только уезжаешь с объекта, даже пакета монтажной документации (где расписано что стойка А крепится к кронштейну Б) становиться недостаточно. По толщине монтажных пластин,- в данный момент я работаю в одной из довольно крупных компаний, где на окончательные платежи приходятся значительные суммы, порой достигающие нескольких миллионов. И заказчики как акулы, стремятся недоплатить/оторвать кусок от последнего платежа, цепляясь ко всему, к чему можно прицепиться. И если в ГОСТе указано что толщина анкерных пластин должна быть 1.5мм,то значит она должна быть не меньше, а лучше толще и с Техническим Свидетельством. Иначе не помогут даже 10 пластин, t=1.2мм, установленных с шагом 100 мм. Технадзоры крупных компаний не дремлют. По данному остеклению балкона, директор должен принять волевое решение и переустановить оконные блоки. Не только потому- что мы тут в тепле сидим и нам больше делать нечего, как ханжески подмечать чужие ошибки. И не потому-что неправильно произведен монтаж и надо переустанавливать. А именно затем, что на следующем объекте куда директор приведет своих монтажников, там могут оказаться другие заказчики, которые в буквальном смысле дадут в зубы...несколько раз, отметелят по полной до отдыха в больнице, а потом еще подключат своих адвокатов и проблем будет выше крыши. Поэтому натаскивать монтажников надо начинать уже с этого объекта. Пока заказчик здесь вменяемый. И вводить контроль качества, и монтажников учить, и самому учиться. Пока возможность есть. Сейчас.
  6. tzertis

    Оцените сайт

    Максим Алчебаев, если Вам совсем не затруднительно, опубликуйте свой ТЗ на сайт. Ведь...театр начинается с вешалки...
  7. tzertis

    чебоксарский сайт

    alexanderthedark, Ваш сайт в интернете, это как одно из тысяч однотипных объявлений в пухлом рекламном еженедельнике. Если его не выделять жирным шрифтом "заниматься SEO-продвижением", размещать одним из первых на листе "выводить по высоко/низко частотникам в топ поисковых запросов", давать информацию о нем в содержании "размещать ссылки на сайт по каталогам", вообщем если этим не заниматься, то с вероятностью 99,99% Ваше объявление так и останется незамеченным. Каким бюджетом располагаете? по каким словам хотите вывести сайт в лидеры? можете писать в личку.
  8. ...тот кто платит за девушку, тот ее и танцует... Вы же заказчик. Поэтому в договоре отобразить сей нюанс Вы имеете полное моральное право. И следовательно, теоретически затянуть процесс монтажа оконных блоков до бесконечности лета.
  9. Обеспечил себе хорошее настроение на утро. Спасибо. Ох уж этот "здравый смысл". А давайте сделаем козырек из фольги, но зато сделаем его широким и закрепим через каждые 50 мм. . А заказчику, на вопрос почему лист (для которого мы решили, что он [лист] будет выполнять декоративную и функциональную нагрузку) так подозрительно себя ведет (изгибается), мы скажем, - успокойся славик, чё ты очкуешь. Это же здравый смысл...ведь "(материал пластин и оцинкованного листа - идентичен)".
  10. Так ведь, уважаемый NK1964 все правильно. Ключевое слово здесь: остекленных. Т.е проемы уже должны быть закрыты . В принципе они вообще могут поставить только оконные блоки без заполнения. Но поставить должны. Может из-за них отделочники (штукатуры, маляры, плиточники) не могут приступить к своей работе.
  11. Вообще одно из немногих отличий ООО от ИП заключается в том, что ООО, - рискует только своим имуществом. ИП, - рискует имуществом конкретно учредитель этого ИП. (он же не хочет ведь по решению суда лишится движимого/недвижимого имущества) в счет погашения обязательств? Как разумный человек, директор этого ИП обязан не допустить такой ситуации.
  12. Моя вотчина, - Петербург Переделывать надо. Пригласите директора, установщиков, монтажной конторы, выполнявшей Вам монтажные работы, дайте им эскизы с прорисованными узлами. И именно они должны переделать, пока Вы, как заказчик, не обратились в ОЗЗП. Ведь проще директору напрячь монтажников, доплатить им 3-5 тысяч рублей и переделать существующее остекление, сделать надежно, чем доводить дело до крайних мер, таких как 100% возврат денег.
  13. Если в договоре у Вас ничего не прописано о погодных условиях, тогда есть СН 481-75 "Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов" п. 4.5. Монтаж стеклопакетов допускается при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С. и есть ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия" п. 5.7.2 Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли и грязи, а в зимних условиях - от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхности. Поэтому если по человечески, - договаривайтесь о переносе сроков монтажа (если не слишком продинамили заказчика по срокам, то думаю все сложится у Вас). Если следовать букве закона, - тогда выходите на монтаж.
  14. Мое мнение, - делать надо демонтаж существующей секции и встраивать "теплый витраж". Расстекловку оставить прежнюю, как задумал архитектор, никакой отсебятины. Прикрепил эскиз установки термоизолированной конструкции. _____________________.pdf
  15. Есть еще один вариант, - полностью демонтировать секцию "холодного" алюминия, предварительно закрепив стойки верхней и нижний секций. И встроить "теплую" секцию с такой же расстекловкой. Заодно грамотно поставите отливы для соседей сверху и снизу. Это правильнее чем городить огород с 2-й ниткой остекления.
  16. Если демонтируете существующее остекление, тогда при косом дожде, при ветре, вода будет попадать между существующем алюминиевым каркасом и ПВХ-остеклением. Возможны протечки у соседа живущего этажом ниже, т.к, при сплошном остеклении не предусматривалась гидроизоляция плит перекрытий. Итог, - плесень у соседа.
  17. AlexGuk, прикрепил эскиз верхнего примыкания, применительно к Вашему случаю. Как должно быть. p.s очень часто косячат монтажники а расплачиваются руководители компаний и заказчики обратившиеся в эти компании. p.p.s монтажников не стоит запирать на балконе в исподнем, - насилие над личностью. Пишите Претензию, общайтесь ежедневно с руководством, с нормальным деловым тоном и упорством у Вас все получится. _______________________.pdf
  18. Толщина анкерной пластины должна быть не менее 1,5мм. Если Козырек по Вашему размышлению, Vlar выполняет функцию широкой анкерной пластины (является и декоративной и функциональной), то и делайте ее толщиной 1,5мм., согласно ГОСТ 30971-2002 раздел. Б.6 Прикрепил эскиз с нижним узлом. Надо исправлять Вашу ситуацию с установленными ПВХ-окнами. ____________________.pdf
  19. Вверху перекрытие, а внизу ?, на что крепиться подоконник, бетон, сталь, кирпич (толщина ограждения)? Материал подоконника, его толщина? Анкерными пластинами, вам верх ПВХ-конструкции закрепили?
  20. Пару лет назад на объекте похожая ситуация была. Нужно было вырез в стекле сделать по месту. Так монтажники резали стекло алмазным диском на ручной УШМ (углошлифовальная машина), на низких оборотах. Сделали. Поставили. А так надо в идеале радиус делать на месте внутреннего угла. А потом подвергнуть стекло закалке.
  21. Здесь проще пойти в компанию изготавливающ./продающ/устанавливающ/ ПВХ-конструкции и попросить у них тех. характеристики"самого-самого" теплого ПВХ-профиля. Там и выберите профиль с наиб. приведенным сопротивл. теплопередачи. Демонтировать существующее остекление, я бы не стал, смотрится неэстетично.
  22. Если существующий нетермоизолированный алюминиевый каркас остается, то крепить ПВХ-профиль можно к нему. Поэтому жесткость профиля отходит на второй план. Остаются теплосбережение и звукоизоляция. Можно сделать параллельно-откатные створки. Изюминка. А существующее заполнение не демонтировать.
  23. А зачем Вы демонтируете внешнее остекление? Не опасаетесь сложностей уборки осевшей пыли и грязи на ПВХ-остекление? По шумоизоляции (интересная информация по стеклопакетам), прикрепил 4 листа, смотрите, выбирайте. __________________1.pdf __________________2.pdf __________________3.pdf __________________4.pdf
  24. Уточняющие вопросы: 0. Местоположение объекта, высота от ур. земли., соседние здания и сооружения. 1. На сколько децибел, вы хотите понизить шум? (Если нужна максимальная шумоизоляция, тогда стекло #6мм можно выбросить в помойку) Проходит ли автодорога, ж/д дорога, пролетают самолеты? 2. Какие температурные условия Вы хотите обеспечить на лоджии? Какими возможностями Вы располагаете, существующая отделка стен, полов и потолков? 3. По заполнению, -на какой стороне света смонтирована Ваша лоджия? 4. Характеристики существующей конструкции (габариты профиля, хар-ки заполнения)? Вид в плане? 4.1 Не будет ли внешнее открывание биться о внутренние из ПВХ?
  25. Шаг стоек 2000 мм, не напрягает? по вопросу применения поликарбоната, - СНиП II-4-79 ...допускается заполнение поликарбонатом... площадь фонаря не более 10 кв.м. Длина теплицы, высота в месте перелома вертикальной и наклонной части, высота в коньке? Снеговые, ветровые нагрузки, населенный пункт? Давай некую прорисованную схему с учтенными факторами, а мы уже подтолкнем в верном направлении.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.