Николай Р Опубликовано: 13 января, 2006 Share Опубликовано: 13 января, 2006 (изменено) Самым наипростейшим языком кто-нибудт может объяснить почему в первой редакции было 0,15 (ВНИМАНИЕ!) мг/(м2 х ч Па), а в поправке 0,25 (внимание!) (м2 х ч х Па)/мг ?? И что все это значит? <{POST_SNAPBACK}> Поправка гласит: заменить, Значение коэфициента паропроницаемости материала наружного слоя - не менее 0,15 мг/(м*ч*Па) на: Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя должно быть не более 0,25 (м2*ч*Па)/мг По русски это так: если у вас имеется материал для герметизации внешнего слоя со значением коэффициента паропроницаемости равным 0,15 мг/(м*ч*Па), то для его применения на объекте, с соблюдением выше приведенной поправки, необходимая толщина (например ПСУЛ по клеевому слою) не должна превышать 37 мм (как пример). А так как материалы соответствующие ГОСТу до поправки имели величину не менее 0,15 мг/(м*ч*Па), и требование поправки гласит не более 0,25 (м2*ч*Па)/мг, то толщина герметика обладающего данными паропроводящими характеристиками, пойдет только на уменьшение. Изменено 13 января, 2006 пользователем Николай Р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 13 января, 2006 Share Опубликовано: 13 января, 2006 (изменено) Поправка гласит:заменить, Значение коэфициента паропроницаемости материала наружного слоя - не менее 0,15 мг/(м*ч*Па) на: Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя должно быть не более 0,25 (м2*ч*Па)/мг ...37 мм (как пример) По русски говоря: Сопротивление паропроницанию = толщина слоя материала(м) / коэффициент паропроницаемости Ну наконец то стало все на свои места.... Кирпич -> 0,25 м /0,15 мг/(м*ч*Па) = 1.6 (м2*ч*Па)/мг многовато.... Надо сразу было математику вспомнить Формула! Где формула? из рекламы... Изменено 13 января, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 13 января, 2006 Share Опубликовано: 13 января, 2006 Что то совсем я плох (кто меня в 6-м классе хотел на матолимпиаду отправить? ), путаюсь с цифирью. Кирпич -> 0,25 м /0,15 мг/(м*ч*Па) = 1.6 (м2*ч*Па)/мг многовато Это верная цифра? Что-то мне не верится, что сжатая ПСУЛина будет лучше пар выводить чем керамический кирпич. Ну хоть убей Потом - ПСУЛ пар выводит сразу наружу. А кирпич в себя всасывает, а потом со временем выводит в теплое время года. Разве это в расчет не идет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 13 января, 2006 Share Опубликовано: 13 января, 2006 Это верная цифра? Неверная. Надо еще поделить на разницу площади контакта. Если щель для ПСУЛа 1см, а по кирпичу 10-15 см будет 0,16...0,11. Так что в расчете должна фигурировать еще и глубина четверти. Что-то мне не верится, что сжатая ПСУЛина будет лучше пар выводить чем керамический кирпич. Ну хоть убейПотом - ПСУЛ пар выводит сразу наружу. А кирпич в себя всасывает, а потом со временем выводит в теплое время года. Разве это в расчет не идет? Действительно, теория - теорией, но только экспериментальные, но независимые исследования внушат доверие, и не при +20, а от - 40 до -10. Ищу мецената Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 16 января, 2006 Share Опубликовано: 16 января, 2006 Кирпич -> 0,25 м /0,15 мг/(м*ч*Па) = 1.6 (м2*ч*Па)/мг многовато.... <{POST_SNAPBACK}> Ошибочка небольшая. Вы взяли кирпич вдоль, а нужно было поперек, тоесть сопротивление паропроницанию = 0,8 (м2*ч*Па)/мг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 16 января, 2006 Share Опубликовано: 16 января, 2006 Потом - ПСУЛ пар выводит сразу наружу. А кирпич в себя всасывает, а потом со временем выводит в теплое время года. Разве это в расчет не идет? <{POST_SNAPBACK}> Процесс испарения в ограждающей конструкции как и в монтажном шве происходит круглогодично, а не только в теплое время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 16 января, 2006 Share Опубликовано: 16 января, 2006 Неверная. Надо еще поделить на разницу площади контакта. Если щель для ПСУЛа 1см, а по кирпичу 10-15 см будет 0,16...0,11.Так что в расчете должна фигурировать еще и глубина четверти. <{POST_SNAPBACK}> Чтото соотношение очень за уши притянутое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 16 января, 2006 Share Опубликовано: 16 января, 2006 Чтото соотношение очень за уши притянутое. <{POST_SNAPBACK}> Ну почему? 7см вбок+ 6см вглубь, бывает и хуже..., но и зазор под ПСУЛ может быть не 1, а 4 см. Мне кажется, что поправка к ГОСТу, на счет размерности коэффициента не вполне корректна. Размерность должна соотноситься с длинной периметра шва, т.е. милиграмы в час при дельта Пэ 1Па на погонный метр шва. чтобы не зависел от его ширины, глубины и цвета ПСУЛа и пены. И всеже! каков коэфициент паропроницаемости или сопротивления ей-же у пены монтажной? В СНиПе я нашел для ППУ (от 40 до 80 кг/кубометр) = 0,05 мг/(м*ч*Па), но это наверное не тот ППУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 17 января, 2006 Share Опубликовано: 17 января, 2006 Ну почему? 7см вбок+ 6см вглубь, бывает и хуже..., но и зазор под ПСУЛ может быть не 1, а 4 см. <{POST_SNAPBACK}> 7 см в бок необходимо исключить, тк в плоскости стены так же находится влага стремящаяся выйти наружу и при некоторых конструкциях стен происходит подсос влаги монтажным швом из стены. Из оставшихся 6 см следует вычисть 1,5-2 см на ПСУЛ. Следовательно в расчет более правильно брать именно эту цифру, то бишь - 4 см Мне кажется, что поправка к ГОСТу, на счет размерности коэффициента не вполне корректна. Размерность должна соотноситься с длинной периметра шва, т.е. милиграмы в час при дельта Пэ 1Па на погонный метр шва. чтобы не зависел от его ширины, глубины и цвета ПСУЛа и пены.И всеже! каков коэфициент паропроницаемости или сопротивления ей-же у пены монтажной? В СНиПе я нашел для ППУ (от 40 до 80 кг/кубометр) = 0,05 мг/(м*ч*Па), но это наверное не тот ППУ. <{POST_SNAPBACK}> Коэффициент паропроницаемости НЕ срезанной ППУ монтажной пены 0.025 мг/(м*ч*Па), Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 17 января, 2006 Share Опубликовано: 17 января, 2006 (изменено) Коэффициент паропроницаемости НЕ срезанной ППУ монтажной пены 0.025 мг/(м*ч*Па) 1. Железобетон - 0,03 мг/(м*ч*Па) получается, что на границе бетона и пены никакого барьера паропроницаемости нет? Бетон, даже лучше пены выпустит наружу проникший через нее пар? Зачем тогда маслить масло? ЗЫ: Николай! С Вами очень приятно дискутировать. Помоему, это тот редкий вид спора, когда рождается истина, а не драка Изменено 17 января, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 18 января, 2006 Share Опубликовано: 18 января, 2006 Я понял, почему ГОСТ о материалах «Илльбрук» – это КРАСИВО! Нет?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 18 января, 2006 Share Опубликовано: 18 января, 2006 получается, что на границе бетона и пены никакого барьера паропроницаемости нет? Бетон, даже лучше пены выпустит наружу проникший через нее пар? <{POST_SNAPBACK}> Винипух пел "мед это странная вещ, если он есть, то его сразу нет" С пеной такая же петрушка. Если произвести свободное вспениваение, то на поверхности образуется плотная поверхностная пленка, на обратной же стороне, обращенной к поверхности на которую производилось нанесение корочка значительно тоньше и менее прочная. Коэффициент паропроничаемости ППУ равный 0,025 мг/(м*ч*Па) В большей степени относится именно к плотной поверхностной пленке, так как при ее срезании влагонасышение возрастает в порядки раз. Тоесть пленка является своеобразным гидро-паробарьером. Который большинство монтажников за ненадобностью удаляют. Почему учитывая эти свойства и еще ряд сопутствующих, технология СИВЕСТ предписывает монтаж именно на не срезанную, полностью не полимеризовавшуюся ППУ. Хотя вместо ППУ можно исполизовать и мин вату, но тогда значительно больше усилий необходимо приложить для обестечивания воздухонепроницаемости монтажного шва в целом. (проблема возникает в местах стыковки лент. ЗЫ: Николай! С Вами очень приятно дискутировать. Помоему, это тот редкий вид спора, когда рождается истина, а не драка <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Я не любитель драки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 19 января, 2006 Share Опубликовано: 19 января, 2006 ЗЫ: Николай! С Вами очень приятно дискутировать. Помоему, это тот редкий вид спора, когда рождается истина, а не драка <{POST_SNAPBACK}> Согласен. Вот только ощущение, что все таки пока всё вокруг да около... Вроде и цифры убеждающие, и аргументы веские...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 19 января, 2006 Share Опубликовано: 19 января, 2006 Согласен. Вот только ощущение, что все таки пока всё вокруг да около... Вроде и цифры убеждающие, и аргументы веские...... <{POST_SNAPBACK}> А что не около? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 20 января, 2006 Share Опубликовано: 20 января, 2006 А что не около? <{POST_SNAPBACK}> Да вот я сам понять не могу. Я пока не смогу понять до такой степени, чтобы смог сам объяснить не особо одаренному человеку суть и физические свойства явления, я не считаю, что все понимаю. Вот так вот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 20 января, 2006 Share Опубликовано: 20 января, 2006 Да вот я сам понять не могу.Я пока не смогу понять до такой степени, чтобы смог сам объяснить не особо одаренному человеку суть и физические свойства явления, я не считаю, что все понимаю. Вот так вот <{POST_SNAPBACK}> До недавнего времени я не считал нужным писать в форуме, но некоторые обсуждаемые темы затронули за живое. Нападки на "Робибанды" и на "Illbruck" (не понимаю почему не вижу их присутствия на этих ветвях), на ГОСТ должны быть адекватно парированны, и чтобы ответить на тот или иной вопрос приходится копаться в литературе, подбирать обще принятые понятные паралели в объяснении физических процесов протекающих в конструкциях и в монтажном шве, причин вызвавших их. На семинарах в зависимости от публики выбираю различные аналогии (при привалировании женского большинства - кухня, одежда. мужского - ПДД, авто.) Спасибо Б.И. , при общении с ним пришлось чуть чуть коснуться кондиционирования и вентиляции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...