Alu_m Опубликовано: 22 июля, 2016 Share Опубликовано: 22 июля, 2016 Есть kbe расширитель арт. 362. В нем две камеры под армирование. Есть смысл устанавливать два армирования или достаточно одного в камеры, ближайшую к раме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 22 июля, 2016 Share Опубликовано: 22 июля, 2016 Профиль цветной или белый? Размеры? Где будет установлен добор (расширитель)? Сбоку, снизу? Как будет крепиться окно в проёме? Прямое крепление или на анкерные пластины. От этого зависит - будет ли вообще армир в доборе. А если армир точно будет, нужно знать, заполнять одну или две камеры. То армируется в первую очередь внешняя камера. А вторая по необходимости, скажем, добор расположен внизу, окна тяжёлые или профиль длинный и цветной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 июля, 2016 Цветной с улицы. По верху окна 2400 длиной, анкеровка прямая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 23 июля, 2016 Share Опубликовано: 23 июля, 2016 Армируйте обе камеры. Армирование по возможности толще (по каталогу 2.0 мм ) шаг саморезов, вентиляция внешней камеры вообщем все как для рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.