Александра Опубликовано: 4 мая, 2012 Share Опубликовано: 4 мая, 2012 Добрый день. Требуется устройство эвакуационных выходов. Требования согласно требований нормативных документов (СНиП 21-01-97* и ППБ 01-03) знаю, однако хотелось бы так же, получить конкретную информацию по конструкции дверей эвакуационных выходов. КОНКРЕТНЫЕ требования к уплотнителю, к профилю дверей, конструкциям ручек, петель и т.д. (напр.: плотность уплотнителя, или какие то его параметры, толщина профиля, м.б. материал, и т.д.). Пожалуйста, поделитесь опытом или киньте ссылочку где можно почитать. :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 4 мая, 2012 Share Опубликовано: 4 мая, 2012 думаю что не найдете, на изделия есть гост Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александра Опубликовано: 4 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 4 мая, 2012 Профиль по ГОСТ 30673-99?, а полностью ГОСТа или ТУ на конструкцию дверей нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 5 мая, 2012 Share Опубликовано: 5 мая, 2012 есть ГОСТ 30794, там описано как должно быть сделано изделие. А по Размерам дверей это уже СНиП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 6 мая, 2012 Share Опубликовано: 6 мая, 2012 Добрый день. Требуется устройство эвакуационных выходов. Требования согласно требований нормативных документов (СНиП 21-01-97* и ППБ 01-03) знаю, однако хотелось бы так же, получить конкретную информацию по конструкции дверей эвакуационных выходов. Конкретные требования постарайтесь получить у приемщика, со стороны пожарников. ТР-123 - очень неодназначный. и часто корректирующийся документ. по старым данным, пластик никак не мог пройти. теперь все меняется то туда, то сюда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 6 мая, 2012 Share Опубликовано: 6 мая, 2012 (изменено) С В О Д П Р А В И Л СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ Сведения о cводе правил 1 РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171 4 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Изменено 7 мая, 2012 пользователем ПРОФЕССОР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igorkvit Опубликовано: 10 мая, 2012 Share Опубликовано: 10 мая, 2012 Конкретные требования постарайтесь получить у приемщика, со стороны пожарников. ТР-123 - очень неодназначный. и часто корректирующийся документ. по старым данным, пластик никак не мог пройти. теперь все меняется то туда, то сюда ТР-123 ни разу еще не корректировавшийся с момента принятия документ. Требования к эвакуационным выходам прописаны, как правильно заметил ПРОФЕССОР, в СП 1.13130.2009, но не только в п.4.2.5. В зависимости от функциональной пожарной опасности зданий, ширина эвакуационных выходов различна. Для общественных зданий, как правило, она должна быть не менее 1,2 м. в свету (т.е. ширина прохода между открытых створок или створкой и рамой при однопольной двери). Направление открывания дверей эвакуационных выходов должна быть по направлению выхода из здания, за исключением помещений где находится менее 15 человек и некоторых других случаев (п.4.2.6). Лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением случаев...(п.4.2.7). В проемах эвакуационных выходов могут стоять и пластиковые и деревянные двери. И раньше так было. Есть еще двери в противопожарных преградах. Эти двери с нормируемыми пределами огнестойкости и дымо-газо проницаемости. Эти двери сертифицируются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 11 мая, 2012 Share Опубликовано: 11 мая, 2012 Года 2 назад вышел новый ГОСТ на антипанику.А она в свою очередь привязана к типу дверей.Поищите этот ГОСТ, может там что-то найдете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...