ТР-123 ни разу еще не корректировавшийся с момента принятия документ. Требования к эвакуационным выходам прописаны, как правильно заметил ПРОФЕССОР, в СП 1.13130.2009, но не только в п.4.2.5. В зависимости от функциональной пожарной опасности зданий, ширина эвакуационных выходов различна. Для общественных зданий, как правило, она должна быть не менее 1,2 м. в свету (т.е. ширина прохода между открытых створок или створкой и рамой при однопольной двери). Направление открывания дверей эвакуационных выходов должна быть по направлению выхода из здания, за исключением помещений где находится менее 15 человек и некоторых других случаев (п.4.2.6). Лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением случаев...(п.4.2.7). В проемах эвакуационных выходов могут стоять и пластиковые и деревянные двери. И раньше так было. Есть еще двери в противопожарных преградах. Эти двери с нормируемыми пределами огнестойкости и дымо-газо проницаемости. Эти двери сертифицируются.