bracing Опубликовано: 20 августа, 2010 Share Опубликовано: 20 августа, 2010 Все фурнитуры дают минимальные размеры створок, а у профилей допуски только на максимум. Вопрос собственно по Alfaline-90 - если сделать створку по фальцу 280, при нормальной высоте - начнет при повороте фальцами цепляться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 августа, 2010 Share Опубликовано: 20 августа, 2010 у меня 70мм проплекс начинает цепляться за ответки при ширине по фальцу 460 мм. Как же Вы хотите делать створки по 280? таких фурнитур то почти нет. А представь что в процессе эксплуатации створку перекосит и ее намертво заклинит - что делать будешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bracing Опубликовано: 21 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2010 По опыту, мы делаем Softline (70) 360 по фальцу регулярно и с гарантией - мне кажется это скорее вопрос качества монтажа. Меньше делаем, но при большой высоте или только поворотное или без гарантий. У меня вопрос скорее к теоретикам: как посчитать? или все давно посчитали, а я не знаю? В фарнитуре все обосноано, а в профиле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...