Уважаемые форумчане, помогите с расчетом если это вообще возможно расчитать т. к. есть не все данные для расчета.

Имеем помещение 160 м2, высота потолка 3,7 8 окон 1900х2700 стеклопакет 4х6х4х6х4 расположены в 500мм от пола и потолка, радиаторы перекрыты 600 подоконником по все длине, есть боковые решетки 1600х500 тип радиаторов, их площадь и их температуру зимой, сказать не могу.

в приложенном файле это 3 ряд окон (второй сверху) теплографическая съемка велась при -11 С, на теплопотери через стены прошу не обращат внимание т.к данное помещение не имеет наружних стен.

Требуется расчитать на сколько поднимится температура после замены стеклопакетов на 4х ar10х4х ar10х4i,

этой зимой при -20 С с наружи - внутри было +14 С

post-44757-1279354284.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Уважаемые форумчане, помогите с расчетом если это вообще возможно расчитать т. к. есть не все данные для расчета.

Имеем помещение 160 м2, высота потолка 3,7 8 окон 1900х2700 стеклопакет 4х6х4х6х4 расположены в 500мм от пола и потолка, радиаторы перекрыты 600 подоконником по все длине, есть боковые решетки 1600х500 тип радиаторов, их площадь и их температуру зимой, сказать не могу.

в приложенном файле это 3 ряд окон (второй сверху) теплографическая съемка велась при -11 С, на теплопотери через стены прошу не обращат внимание т.к данное помещение не имеет наружних стен.

Требуется расчитать на сколько поднимится температура после замены стеклопакетов на 4х ar10х4х ar10х4i,

этой зимой при -20 С с наружи - внутри было +14 С

post-44757-1279354284.gif

Когда заказчики ожидают от стеклопакетов какие-то обогревные характеристики, - это еще понятно ...

Из условий : рамы, стеклопаеты, - можно только требование к этим самым радиаторам, про которые ничего не известно, выставить. Да, еще, раз они перекрыты, к вентиляции (примерно) не ясна.

 

ЗЫ. В ТЗ надо было сразу написать вот с этими пакетами вы должны обеспечить - ... кВт в отапливаемый период, столько-то при температуре наиболее холодной пятидневки .....

А потом тихо и срокойно пересчитывать дензнаки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Когда заказчики ожидают от стеклопакетов какие-то обогревные характеристики, - это еще понятно ...

Из условий : рамы, стеклопаеты, - можно только требование к этим самым радиаторам, про которые ничего не известно, выставить. Да, еще, раз они перекрыты, к вентиляции (примерно) не ясна.

 

ЗЫ. В ТЗ надо было сразу написать вот с этими пакетами вы должны обеспечить - ... кВт в отапливаемый период, столько-то при температуре наиболее холодной пятидневки .....

А потом тихо и срокойно пересчитывать дензнаки.

 

На всякий случай поторяю вопрос: "Требуется расчитать на сколько поднимится температура после замены стеклопакетов на 4х ar10х4х ar10х4i", т.е насколько сократяся потери тепла через окна ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемые форумчане, помогите с расчетом если это вообще возможно расчитать т. к. есть не все данные для расчета.

Имеем помещение 160 м2, высота потолка 3,7 8 окон 1900х2700 стеклопакет 4х6х4х6х4

...этой зимой при -20 С с наружи - внутри было +14 С

Навскидку. R приведенное имеющихся СПД равно 0,45. Предлагаемых 0,9. Трансмиссионные теплопотери помещения сквозь старые СПД при +14 -20 примерно 3 кВт/ч в час. Сквозь новые 1,5 кВт/ч в час. Ну а для того чтобы сказать на сколько при этом поднимется температура внутреннего воздуха нужно больше данных. Однако комфортность поднимется весьма значительно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

СПД 4-6-4-6-4

при -20 снаружи и +21 внутри на внутренней поверхности СПД будет +8.9

Ufactor 2.162 Вт/(м2 С) = 0,46 (м2 С)/Вт

 

СПД 4-ar10-4-ar10-и4 (e стекла = 0.065)

при -20 снаружи и +21 внутри на внутренней поверхности СПД будет +14.6

Ufactor 1.097 Вт/(м2 С) = 0,91 (м2 С)/Вт

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Требуется рассчитать на сколько поднимется температура после замены стеклопакетов

т.е насколько сократятся потери тепла через окна ?

Вопрос поставлен некорректно.

Если стены действительно прозрачные, теплопотери через окна действительно уменьшатся вдвое.

А дальше вопрос: каковы нормы вентиляции для данного помещения?

В среднем (как средняя температура по больнице) вентиляция "съедает" 60% отопления.

Такая замена может дать (очень грубо) до 25% экономии или до 10оС увеличения температуры в помещении. Вентиляция тогда будет съедать уже 70% отопления.

А вот окупится ли стоимость замены стоимостью сэкономленного тепла за время службы этих стеклопакетов - вопрос к экономистам.

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.