Взаимопонимание с пожарными, это хорошо. Но как быть насчет изотермы? + к тому же на стеклопакет максимально действует "температурное давление", т.к, стеклопакет полностью находиться в холодной (неотапливаемой) зоне. + летом между сэндвичем и внутренним стеклом, температура повышается очень и очень значительно. У Вас оба стекла в стеклопакете закаленные?

Изменено пользователем tzertis
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 86
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Взаимопонимание с пожарными, это хорошо. Но как быть насчет изотермы? + к тому же на стеклопакет максимально действует "температурное давление", т.к, стеклопакет полностью находиться в холодной (неотапливаемой) зоне. + летом между сэндвичем и внутренним стеклом, температура повышается очень и очень значительно. У Вас оба стекла в стеклопакете закаленные?

 

Внимательнее читать надо.

Пропустили Вы мое предложение : Здесь наружное стекло закаленное, внутренне стекло "эмалированное".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Внимательнее читать надо.

Пропустили Вы мое предложение : Здесь наружное стекло закаленное, внутренне стекло "эмалированное".

 

действительно, невнимательный стал. просмотрел.

 

А по вопросу изотерм?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

действительно, невнимательный стал. просмотрел.

 

А по вопросу изотерм?

 

Ну так между мин.плитой (защищена паропроницаемой гидроизоляцией) и внутренним стеклом воздужная прослойка 20мм, которая вентилируется за счет разрывов в уплотнителе стойки и ригеля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прочитал тему. Появился один любопытный вопрос.

2 tzertis.

Если я правильно понял, то все сводится к тому, чтобы расположить внутренние уплотнители на разном удалении от улицы. Т.е. в заполнении в межэтажной рассечке надо ставить более тонкое заполнение, а резиновый уплотнитель устанавливать через пластиковую дистанционную вставку.

В этой вставке необходимо сделать фрезеровки для вентиляции мин.ваты и отвода конденсата в пространство под заполнением.

Я все верно понял или что-то не так?

 

Ну так между мин.плитой (защищена паропроницаемой гидроизоляцией) и внутренним стеклом воздужная прослойка 20мм, которая вентилируется за счет разрывов в уплотнителе стойки и ригеля.

Кстати, а почему парогидроизоляция находится снаружи, а пароизоляция внутри помещения? ГОСТ "Швы монтажные и узлы примыканий" говорит о том, что помещение должно от утеплителя полностью изолироваться, а утеплитель должен вентилироваться со стороны улицы.

В вашем же случае, если я правильно понимаю, конденсат все же может образовываться в утеплителе. А выходить он будет внутрь помещения, а не наружу, как хотелось бы.

Изменено пользователем 4UDO
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прочитал тему. Появился один любопытный вопрос.

...все сводится к тому, чтобы расположить внутренние уплотнители на разном удалении от улицы. Т.е. в заполнении в межэтажной рассечке надо ставить более тонкое заполнение, а резиновый уплотнитель устанавливать через пластиковую дистанционную вставку.

В этой вставке необходимо сделать фрезеровки для вентиляции мин.ваты и отвода конденсата в пространство под заполнением.

Я все верно понял или что-то не так?

 

Да все верно. Я как раз в этой теме выкладывал эскизы с изотермами от компании Schueco, где наглядно показаны воздействия от разности температур и толщины+расположения заполнения.

Изменено пользователем tzertis
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прочитал тему. Появился один любопытный вопрос.

2 tzertis.

Если я правильно понял, то все сводится к тому, чтобы расположить внутренние уплотнители на разном удалении от улицы. Т.е. в заполнении в межэтажной рассечке надо ставить более тонкое заполнение, а резиновый уплотнитель устанавливать через пластиковую дистанционную вставку.

В этой вставке необходимо сделать фрезеровки для вентиляции мин.ваты и отвода конденсата в пространство под заполнением.

Я все верно понял или что-то не так?

 

Смысл правильный, но зачем фрезеровать "пластиковую дистанционную вставку"?

Все намного проще, смотрите

прорезы в уплонителях осуществлять с шагом 500мм

 

Тут вариант с "экраном"

post-64902-1302291404_thumb.jpg

Изменено пользователем Ruslan R
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кстати, а почему парогидроизоляция находится снаружи, а пароизоляция внутри помещения? ГОСТ "Швы монтажные и узлы примыканий" говорит о том, что помещение должно от утеплителя полностью изолироваться, а утеплитель должен вентилироваться со стороны улицы.

В вашем же случае, если я правильно понимаю, конденсат все же может образовываться в утеплителе. А выходить он будет внутрь помещения, а не наружу, как хотелось бы.

 

Пароизоляция - не пропускает ни воды ни пара (т.е. все тепло из помещения в утеплитель не попадает).

Гидроизоляция - не пропускает воды, но пропускает пар (т.е. утеплитель дышит)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пароизоляция - не пропускает ни воды ни пара (т.е. все тепло из помещения в утеплитель не попадает).

Гидроизоляция - не пропускает воды, но пропускает пар (т.е. утеплитель дышит)

Блин, согласен. Внимательнее читать надо:)

 

Тут вариант с "экраном"

Это не Алютех ли?

 

Смысл правильный, но зачем фрезеровать "пластиковую дистанционную вставку"?

Фрезеровка - это громко сказано. Скорее просто отверстия с шагом 200-300мм. и диаметром 6-8мм. Вырезать уплотнитель как-то не хочется. Да и геморою с этим может быть немного больше у меня, как у конструктора. Мне проще сборщикам дать задание сверлить дист.вставку, чем заставить их резать уплотнитель.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Блин, согласен. Внимательнее читать надо:)

 

 

Это не Алютех ли?

 

 

Фрезеровка - это громко сказано. Скорее просто отверстия с шагом 200-300мм. и диаметром 6-8мм. Вырезать уплотнитель как-то не хочется. Да и геморою с этим может быть немного больше у меня, как у конструктора. Мне проще сборщикам дать задание сверлить дист.вставку, чем заставить их резать уплотнитель.

 

Да, это Алютех. Но я это еще делал до появления Алютеха. Узел у них просто грамотно изображен.

Уплотнитель ставится в профиль, а потом ножиком обрезается (уже в профиле).

 

Но можно и как Вы говорите, если считаете что так проще, то пожалуйста.

А в варианте с моим узлом, где стоит стеклопакет, так не получится (только разрывы в уплотнителе надо делать).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но я это еще делал до появления Алютеха.

Вы именно экран ставили или просто использовали конструкцию такого узла?

Очень любопытно, как можно этот экран поставить. Жестянку размером 0,5х1м. поставить, да еще и ровно, вообще не представляю как.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вы именно экран ставили или просто использовали конструкцию такого узла?

Очень любопытно, как можно этот экран поставить. Жестянку размером 0,5х1м. поставить, да еще и ровно, вообще не представляю как.

 

"Экран" - это алюминиевый лист 2мм (окрашенный в нужный RAL) или же алюминиевый композитный лист 4мм.

Можно и оцинкованный лист поставить 0,7мм (предварительно усилив его ребрами жесткости из алюминиевого уголка), но это уже эконом вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.