SqulTM Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Доброго времени суток, помогите пожалуйста решить задачку... необходимо изготовить и смонтировать конструкцию Ш*В: 1000*5000, возможности производства позволяют изготавливать конструкции высотой/шириной максимум 2500, отсюда вопрос, если разбивать на 2 конструкции по 2500, необходим ли усиливающий профиль? если да, то какой. Профиль Veka ЕL ширина 58 мм. Мои соображения таковы, что нужно использовать усилитель 116.028/29 и однокамерный сп 6-4. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 (изменено) Я конечно в артикулах Веки не петрю - но смысл везде один. Только по статике надо проверить - хватит ли металла 1,5мм. Обычно достаточно. Важно - как его крепить - тут нужен усиленный расширитель 60 или 100 мм с ОБЯЗАТЕЛЬНО металлом. Армировка соединителья крепится к проему в зависимости от проема. Тут уже надо сотавить проэкт монтажа - большая ответственность для замерщика. Обычно я крепил металл расширителя через анкерные пластины. Смысл в том что вес верхнего витража целиком приходится на армировку расширителя, которая обычно 2мм, и через эту армировку уходит на стену проема. К проему крепится МЕТАЛЛ РАСШИРИТЕЛЯ. Сами витражи крепятся к проему через анкера и пластины как обычно. Самое главное - распределить вес витражей по всему проему и не дай Бог если вес верхнего витража целиком будет приходиться на нихний - сначала поползут импоста - потом будете просто плакать. Кстати витражи с подобным креплением делал до 6 метров - до сих пор висят. Есть еще более хитрая схема крепления витражей до 15 метров высотой и 5 метров шириной - но тут применяется уже двутавр, приваренный к армирующим элементам, загнанным в бетон перекрытия Изменено 7 августа, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 116.028 это всё-таки вертикальный усилитель, использовать его в горизонте безполезно. Если использовать правильное армировани 1.5, импосты не поползут. По ветровой нагрузке тоже ничего страшного, вообщем можно смонтировать и так, через балконый соеденитель. Когда-то поставил окошечко 7.2х1.2 одной рамой, причем 7.2 - вертикаль, три стеклопакета. Недавно проезжал мимо, специально заглядывал через забор - стоит как не странно (шестой год). Правда там теперь лестничная клетка и посередине центрального сп - площадка. Если лопнет пакет менять будет ох как трудно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 116.028 это всё-таки вертикальный усилитель, использовать его в горизонте безполезно. Если использовать правильное армировани 1.5, импосты не поползут. По ветровой нагрузке тоже ничего страшного, вообщем можно смонтировать и так, через балконый соеденитель. Когда-то поставил окошечко 7.2х1.2 одной рамой, причем 7.2 - вертикаль, три стеклопакета. Недавно проезжал мимо, специально заглядывал через забор - стоит как не странно (шестой год). Правда там теперь лестничная клетка и посередине центрального сп - площадка. Если лопнет пакет менять будет ох как трудно... Ну по ветровой - согласен. Но даже с правильной армировкой в 2,0мм импосты могут поползти, если конструкция по статике не проходит. У меня есть печальный опыт -крепления импостов вырывает нахрен из металла с мясом, но то правда на цветном профиле, на белом не было. Но про балконный соединитель - только усиленный с металлом. И закрепить металл в проеме. Иначе - риск не всегда благородное дело. А если не секрет, где профиль от 7,2м одной палкой брали? заказывали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Но даже с правильной армировкой в 2,0мм импосты могут поползти, если конструкция по статике не проходит. У меня есть печальный опыт -крепления импостов вырывает нахрен из металла с мясом, но то правда на цветном профиле, на белом не было.Но про балконный соединитель - только усиленный с металлом. И закрепить металл в проеме. Иначе - риск не всегда благородное дело. У веки импосты на четырех саморезах, повесится можно. Длинна метр - для термодеформаций почти незначительна. Металл в балконном усилителе - лишний, нет на нём ветровой нагрузки (почти), а вес верхнего окна он всё равно нести не будет А если не секрет, где профиль от 7,2м одной палкой брали? заказывали? Геалан-Бамбук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Доброго времени суток, помогите пожалуйста решить задачку... необходимо изготовить и смонтировать конструкцию Ш*В: 1000*5000, возможности производства позволяют изготавливать конструкции высотой/шириной максимум 2500, отсюда вопрос, если разбивать на 2 конструкции по 2500, необходим ли усиливающий профиль? если да, то какой. Профиль Veka ЕL ширина 58 мм. Мои соображения таковы, что нужно использовать усилитель 116.028/29 и однокамерный сп 6-4.Заранее благодарен. У Веки горизонтальный соединитель 1-116.052 Сам никогда не использовал но техники с Веки рекомендуют именно его...На будущее: не рекомендую использовать соединители с накладками-продуваються они((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SqulTM Опубликовано: 7 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2008 У Веки горизонтальный соединитель 1-116.052 Сам никогда не использовал но техники с Веки рекомендуют именно его...На будущее: не рекомендую использовать соединители с накладками-продуваються они((( благодарю, посмотрел по каталогу и действительно, как раньше не заметил, одно но...слижком уж он широк, о потере светового проема я не говорю, но то что он на 57 мм будет выпирать из профиля...заказчика вряд ли устроит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SqulTM Опубликовано: 7 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Я конечно в артикулах Веки не петрю - но смысл везде один.Только по статике надо проверить - хватит ли металла 1,5мм. Обычно достаточно. Важно - как его крепить - тут нужен усиленный расширитель 60 или 100 мм с ОБЯЗАТЕЛЬНО металлом. Армировка соединителья крепится к проему в зависимости от проема. Тут уже надо сотавить проэкт монтажа - большая ответственность для замерщика. Обычно я крепил металл расширителя через анкерные пластины. Смысл в том что вес верхнего витража целиком приходится на армировку расширителя, которая обычно 2мм, и через эту армировку уходит на стену проема. К проему крепится МЕТАЛЛ РАСШИРИТЕЛЯ. Сами витражи крепятся к проему через анкера и пластины как обычно. Самое главное - распределить вес витражей по всему проему и не дай Бог если вес верхнего витража целиком будет приходиться на нихний - сначала поползут импоста - потом будете просто плакать. Кстати витражи с подобным креплением делал до 6 метров - до сих пор висят. Есть еще более хитрая схема крепления витражей до 15 метров высотой и 5 метров шириной - но тут применяется уже двутавр, приваренный к армирующим элементам, загнанным в бетон перекрытия огромное спасибо, то есть как я понял, расширители крепятся по бокам, а конструкции стыкуются через обычный балконный 005? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SqulTM Опубликовано: 7 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2008 116.028 это всё-таки вертикальный усилитель, использовать его в горизонте безполезно. Если использовать правильное армировани 1.5, импосты не поползут. По ветровой нагрузке тоже ничего страшного, вообщем можно смонтировать и так, через балконый соеденитель. Когда-то поставил окошечко 7.2х1.2 одной рамой, причем 7.2 - вертикаль, три стеклопакета. Недавно проезжал мимо, специально заглядывал через забор - стоит как не странно (шестой год). Правда там теперь лестничная клетка и посередине центрального сп - площадка. Если лопнет пакет менять будет ох как трудно... спасибо за ответ, то есть впринципе это возможно и верх не должен раздавить низ? Вот как получается с балконным соединителем: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 августа, 2008 Share Опубликовано: 8 августа, 2008 спасибо за ответ, то есть впринципе это возможно и верх не должен раздавить низ? Вот как получается с балконным соединителем: В принципе да, только стеклопакеты такие не надо делать, это все же не фасадка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SqulTM Опубликовано: 8 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2008 (изменено) В принципе да, только стеклопакеты такие не надо делать, это все же не фасадка забыл поменять заполнение, думаю надо 6-4 ставить, нужны ли еще горизонтальные импосты? Изменено 8 августа, 2008 пользователем SqulTM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 августа, 2008 Share Опубликовано: 8 августа, 2008 (изменено) огромное спасибо, то есть как я понял, расширители крепятся по бокам, а конструкции стыкуются через обычный балконный 005? Расширители через металл. Металл по бокам к проему через анкерные пластины. Будет непонятно - нарисую схемку. Сам профиль получается выполняет скорее эстетические функции. И самое главное - никогда в таких конструкциях не идите на поводу у заказчика - за гемогррой в голове заказчика отвечать придется все-таки Вам. П.С. Все-таки понял что без рисунка не обойтись: (извиняюсь, что автокадом не владею) ______________.pdf Изменено 8 августа, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 9 августа, 2008 Share Опубликовано: 9 августа, 2008 Расширители через металл. Металл по бокам к проему через анкерные пластины. Будет непонятно - нарисую схемку.Сам профиль получается выполняет скорее эстетические функции. И самое главное - никогда в таких конструкциях не идите на поводу у заказчика - за гемогррой в голове заказчика отвечать придется все-таки Вам. П.С. Все-таки понял что без рисунка не обойтись: (извиняюсь, что автокадом не владею) по-моему хлипкая конструкция,да к тому же если в стык крепить как быть с тепловы расширением? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 9 августа, 2008 Share Опубликовано: 9 августа, 2008 благодарю, посмотрел по каталогу и действительно, как раньше не заметил, одно но...слижком уж он широк, о потере светового проема я не говорю, но то что он на 57 мм будет выпирать из профиля...заказчика вряд ли устроит давайте не будем забывать что все эти вещи придумывали профессионалы и если в папке переработчика черным по белому написано СОЕДИНИТЕЛИ ТОЛЬКО(!!!!!!) ВЕРНИКАЛЬНЫЕ на это есть причины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 9 августа, 2008 Share Опубликовано: 9 августа, 2008 благодарю, посмотрел по каталогу и действительно, как раньше не заметил, одно но...слижком уж он широк, о потере светового проема я не говорю, но то что он на 57 мм будет выпирать из профиля...заказчика вряд ли устроит 116.035 менее массивный вариант,но метелл все равно рекомендую 5-ку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 августа, 2008 Share Опубликовано: 10 августа, 2008 по-моему хлипкая конструкция,да к тому же если в стык крепить как быть с тепловы расширением? Такие хлипкие конструкции до 7-10 м высотой стоят благополучно в Барнауле и Новосибирске уже более 5 лет. Легко просчитывается с помощью сопромата. Сам не считал - считали специалисты от профилистов и дали ДОБРО. В каталоги не внесли - а много ли в русских каталогах информации? 3хтомный немецкий системный каталог при адаптации для россии сократили в папку переработчика в 58 страниц А есть еще "сециальные"более обширные каталоги которых никто не видел кроме технологов системодатчиков. По поводу данной конструкции отмечу что нагрузки от температурных деформаций воспринимаются анкерными дюбелями. Расширитель с металлом нужен только для того чтобы нагрузки от верхнего витража не приходились на нижний - такого рода ограничитель нагрузок. Насчет хлипкости - начем основано данное мнение? Полагаете что дополнительное крепление к проему в середине сборной конструкции дает меньше надежности чем отсутсвие оного? Факты на стол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SqulTM Опубликовано: 12 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2008 Расширители через металл. Металл по бокам к проему через анкерные пластины. Будет непонятно - нарисую схемку.Сам профиль получается выполняет скорее эстетические функции. И самое главное - никогда в таких конструкциях не идите на поводу у заказчика - за гемогррой в голове заказчика отвечать придется все-таки Вам. П.С. Все-таки понял что без рисунка не обойтись: (извиняюсь, что автокадом не владею) Благодарю) буду думать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SqulTM Опубликовано: 12 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2008 всем спасибо за советы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...