Добрый день

 

Предыстория - http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=11592

(отклонение по высоте балконной двери от вертикального отвеса - примерно 1 см (10 мм))

 

там тема премодерируется (долго все происходит, а у меня время ограничено), поэтому спрашиваю здесь

 

Скажите чем грозит отклонение от вертикали установленного балконного блока?

Хочется знать, чтобы разговаривать со своей конторой, если потребуется, аргументированно.

Изменено пользователем bapbap
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Во-первых несоответствие требованиям ГОСТ23166-99 (максимум 1мм/м, но не более 3мм на высоту конструкции)

Во-вторых открытая створка не должна самопроизвольно двигаться (раздражает)

В - третьих неверный монтаж приводит к более раннему износу фурнитуры (не помню где читал)

В-четвертых при установке откосов их ширина тоже будет отличаться по высоте (не будете ж Вы теперь всю отделку не по уровню производить :megalol: )

А для конторы будет достаточно ГОСТа :D

В Вашей предистории я ответил чуть подробней

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Во-первых несоответствие требованиям ГОСТ23166-99 (максимум 1мм/м, но не более 3мм на высоту конструкции)

Во-вторых открытая створка не должна самопроизвольно двигаться (раздражает)

В - третьих неверный монтаж приводит к более раннему износу фурнитуры (не помню где читал)

В-четвертых при установке откосов их ширина тоже будет отличаться по высоте (не будете ж Вы теперь всю отделку не по уровню производить :megalol: )

А для конторы будет достаточно ГОСТа :D

В Вашей предистории я ответил чуть подробней

А самое страшное это 100% продувание! И никакими регулировками Вы от них не избавитесь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скажите чем грозит отклонение от вертикали установленного балконного блока?
Во-первых несоответствие требованиям ГОСТ23166-99 (максимум 1мм/м, но не более 3мм на высоту конструкции)

А для конторы будет достаточно ГОСТа

А самое страшное это 100% продувание! И никакими регулировками Вы от них не избавитесь!
Необходимо переустанавливать.

Уважаемые коллеги!

Позвольте вам возразить.

ГОСТ 23166-99 п. 5.2.3 "Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины на любом участке элемента окна."

От прямолинейности, а не от вертикали.

Грозит только самопроизвольным закрыванием открытой двери или самопроизвольным открыванием не запертой двери, если нет дверной защёлки.

Если рама в одной плоскости, а не "винтом", никакого продувания не будет.

В ГОСТе вообще ничего нет про вертикальность, так как окна (и двери) бывают не только вертикальные, а, например, мансардные.

Так что, это неприятно, но не критично. Если не действует на нервы, можно оставить и не замечать. Если это - вопрос принципа, то нужно было договориться, с какой точностью ставить вертикаль: по отвесу, по уровню или по лазеру.

Подозреваю, что при монтаже не только не обустроили 3-слойный шов, но и количество крепёжных элементов весьма далеко от рекомендаций Приложения Г ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из ПВХ профилей". А это чревато деформацией в процессе эксплуатации. Но этого клиент не знает и проверить не может. Поэтому обращает внимание на другие "косяки".

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ГОСТе вообще ничего нет про вертикальность, так как окна (и двери) бывают не только вертикальные, а, например, мансардные.

:megalol: ГОСТ не под рукой, поэтому по памяти...

ГОСТ 24700-99, п.9.6 "отклонение по вертикали должно быть не более 1,5 мм на 1м, но не более 3 мм на всю высоту.

Если не ошибаюсь, точно такой же пункт есть в ГОСТ 23166-99.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ГОСТ 24700-99, п.9.6 "отклонение по вертикали должно быть не более 1,5 мм на 1м, но не более 3 мм на всю высоту.

Если не ошибаюсь, точно такой же пункт есть в ГОСТ 23166-99.

Замечательная память. Это из п. 9 "Рекомендации по монтажу".

И в ГОСТе на пластиковые окна в приложении Г ( рекомендуемом ) точно такой же пункт Г.6.

А вот в 23166-99 такого пункта нет.

Насколько обязательны эти рекомендации к исполнению, учитывая рекомендательный статус самих ГОСТов, я не знаю. В экспертных заключениях отмечаю факты отклонений и пишу рекомендации, а дальше решает суд. Адвокат ответчика может быть не согласен с мнением эксперта.

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И в ГОСТе на пластиковые окна в приложении Г ( рекомендуемом ) точно такой же пункт Г.6.

А вот в 23166-99 такого пункта нет.

Точно!

Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.

(во я молодец! ГОСТов нет, но интернет-то - вот он!)

 

Сейчас ещё "любимый" 30971 посмотрю. :megalol:

Вот: "В.4.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений..."

ГОСТы у нас ууууууумные.

Изменено пользователем Техдир
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ГОСТе вообще ничего нет про вертикальность, так как окна (и двери) бывают не только вертикальные, а, например, мансардные. Так что, это неприятно, но не критично.
... но и количество крепёжных элементов весьма далеко от рекомендаций Приложения Г ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из ПВХ профилей". А это чревато деформацией в процессе эксплуатации.

Не. Не понятно. Вертикальность - п.Г6; количество крепёжных - п.Г7.

Одно - "в ГОСТе нету" и "некритично", другое - "чревато"....

Неправильно это! Хоть как - неправильно. ИМХО: должно быть "ИМХО".

Изменено пользователем Техдир
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не. Не понятно. Вертикальность - п.Г6; количество крепёжных - п.Г7.

Одно - "в ГОСТе нету" и "некритично", другое - "чревато"....

Неправильно это! Хоть как - неправильно. ИМХО: должно быть "ИМХО".

Согласен.

ИМХО:

1)Отклонение на 2-х метрах на 1 см некритично.

2)Уменьшение количества точек крепления в 2 раза чревато - это нарушение старой немецкой инструкции по монтажу, которая в наши ГОСТы перебралась как "рекомендация" и попала под закон о ТР. Зимой температурная деформация иногда приводит к не только к продуванию, но и к поломкам фурнитуры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Согласен.

ИМХО:

1)Отклонение на 2-х метрах на 1 см некритично.

О сколько мы окошек чудных заставили перемонтировать, и сколько проблем решалось сразу И НЕ СОСЧИТАТЬ! :megalol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

О сколько мы окошек чудных заставили перемонтировать, и сколько проблем решалось сразу И НЕ СОСЧИТАТЬ!

Во-первых, моим измерительным инструментом такое отклонение (0,5%) не определяется.

А во-вторых, после сдачи экспертного заключения я вообще не знаю, что происходит. Стороны могут договориться о "соразмерном уменьшении покупной цены" (ст.18 п.1 ЗоЗПП).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.