Приветствую, ребятишки.

Срочно нужна ваша помощь! Есть стол MAVER MVD400 на контроллере SIAX110. Контроллер отказывается принимать задание. Порт в контроллере исправен. И первый, и второй. Сам контроллер не переходит в режим принятия задания. Как все происходит:

1. Включаем станок.

2. В меню программы SIPRO выбираем обнуление. Стол обнуляется.

3. При помощи того же меню выходим из окна обнуления и заходим в автоматический режим резки.

4. Комп пишет: нажмите кнопку стоп для начала принятия программы. Нажимаем.

5. Запускаем передачу из оптивея.... И все. В оптивее висит: "BEGIN SENDING PROGRAMM"... И глухо. Повторно нажимаешь на кнопку ОК, выходит ошибка инициализации в оптивее. И все. Комп с оптивеем 100% исправен. Уже меняли и плату, и сам комп на другой. В контроллере перепаивали микросхему 232. Результат тот же: по ком 1 работает управление, по ком 2 задание не передается. Пробовали переключать все на первый ком. Ситуация аналогична: контроллер отказывается принимать задание.

 

Кто сталкивался с подобной проблемой - откликнитесь!!!

Год выпуска станка 2003. Год выпуска контроллера 2003. Фото прилагаю.

 

 

post-85594-0-64994600-1427883917_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Привет!

Когда на один порт вешали управление и отправку в оптивее меняли компорт, куда слать? Выключали программу управления на момент отправки задания из оптивея?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет!

Когда на один порт вешали управление и отправку в оптивее меняли компорт, куда слать? Выключали программу управления на момент отправки задания из оптивея?

 

 

Ну конечно!!! Я не первый раз с маверами сталкиваюсь.... Но именно с такой неисправностью - в первый раз. И я в ступоре. На 90% уверен, что надо либо прошивки перезаливать в него, либо новый такой же контроллер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет.

Отправил тебе старую документацию по настройкам в личку, может пригодится.

 

Привет, Дим. Прочел. Спасибо. Но на компе нет копий прошивок. Вот в чем беда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приблизительно та же проблема.

Стол Мавер370F, не работает блок S100EXP, не светятся ни зеленые ни красные (входа/выхода) огоньки, только желтый возле входа 24V.

Соответственно ничего не работает.

Кто знает, как лечить этот блок или где купить новый?

 

post-94587-0-47896100-1427973529_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

 

Ну конечно!!! Я не первый раз с маверами сталкиваюсь.... Но именно с такой неисправностью - в первый раз. И я в ступоре. На 90% уверен, что надо либо прошивки перезаливать в него, либо новый такой же контроллер.

 

Странно то, что по работающему проводу/порту не получается отправлять задание. На нашем SIAX это прокатывает, правда он SIAX-200. Может в SIAX-100 ещё не было такой фичи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приблизительно та же проблема.

Стол Мавер370F, не работает блок S100EXP, не светятся ни зеленые ни красные (входа/выхода) огоньки, только желтый возле входа 24V.

Соответственно ничего не работает.

Кто знает, как лечить этот блок или где купить новый?

 

post-94587-0-47896100-1427973529_thumb.jpg

Приветствую.

В "Денвере" точно могут помочь с любыми вопросами, связанными SIAXам. Спросите здесь: http://d-e-n-v-e-r.ru/service/