Riyk Опубликовано: 24 июля, 2012 Share Опубликовано: 24 июля, 2012 Предстоит монтаж конструкции 5800 х 2850. Двухрельсовая: 2+2. Подготовлен фундамент, армированный бетон. Убеждаю заказчика в необходимости термошва. Изначально хотел проделать штробу и заложить пеноплекс 45, но поскольку такой не доступен, ищу аналоги, пока это экструдированный полистирол с 35ой плотностью и прочностью на сжатие до 250кПа - прочнее всё только под заказ и фурами. Планирую заложить на клей техноплекс или фибран 35 + сверху влагостойкую OSB с последующей гидроизоляцией. Интересно услышать мнения, относительно моего решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 24 июля, 2012 Share Опубликовано: 24 июля, 2012 (изменено) Есть отличное решение. Сейчас найду узел. CP 155 LS (verch i niz uzli).pdf Изменено 24 июля, 2012 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 24 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2012 Буду весьма признателен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 24 июля, 2012 Share Опубликовано: 24 июля, 2012 Буду весьма признателен! Ну как? Текстолит думаю найдете (дорогой только он зараза). Мы так один коттедж делали, использовали текстолит на подъемно-раздвижных системах (10шт. было) и на дверных системах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 24 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2012 Вы ставили "HI"? С использованием "минерджи модуля"? Насчёт текстолита думал, полистирол - это дублирующее решение, мнение о котором хотел услышать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 24 июля, 2012 Share Опубликовано: 24 июля, 2012 Насчёт текстолита думал, полистирол - это дублирующее решение, мнение о котором хотел услышать. "Полистирол" - конструкция раздавит легко. А на текстолит мы еще и стеклопакеты по 700кг ставили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 24 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2012 "Полистирол" - конструкция раздавит легко. А на текстолит мы еще и стеклопакеты по 700кг ставили. Вот поэтому и планировал "пеноплекс 45", по теплотехнике полистирол даст фору текстолиту, по прочности наоборот. Последнее слово за заказчиком будет. За конструктив благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 24 июля, 2012 Share Опубликовано: 24 июля, 2012 Вы ставили "HI"? С использованием "минерджи модуля"? Что есть "минерджи модуль"? В HI добавляется только уплотнитель 080.9439.04 и вроде другого ничего не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...