Есть светопрозрачные конструкции на которые не существует ГОСТов (смесь дерева,жёсткого пластика и нержавейки в сечении). 

Есть испытания лаборатории на соответствие данной конструкции всем нужным нормативам, включая нормативам по монтажному шву.

Есть объект на котором установлены эти конструкции.

Теперь вопрос - как сдать заказчику примыкания к данным конструкциям.

Они сделаны по аналогии с узлом который использовался при лабораторных испытаниях. Фактически можно наверное для этого использовать тепловизор (пирометр), чисто для себя. Наверное даже можно посчитать точку росы. Но это всё будет для текущих погодных условий (то есть при -10 конденсата  не будет, а при -30 он появиться потому что монтажник где-то металлическую подкладку использовал вместо пластиковой).

Как это всё к нормативной документации привязать?

Судя по ГОСТу на монтажные швы, нужно снять температурные показания и потом их программными методами проверить на соответствие. Этим заказчик должен заморочиться? 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Так изначально должно быть Приложение к договору с монтажными узлами. Заказчик подписал этот договор, исполнитель произвел работы согласно этого Приложения к договору. На крайний случай, в договоре должна быть ссылка на исполнительные схемы, в которые можно включить фактически исполненные узлы примыканий (с изменениями).

Или заключить доп.соглашение к договору на подготовку исполнительной док-ции, в ней покажете что получилось по факту.

Вот вроде бы получается и вопрос снят.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

37 минут назад, tzertis сказал:

Так изначально должно быть Приложение к договору с монтажными узлами. Заказчик подписал этот договор, исполнитель произвел работы согласно этого Приложения к договору. На крайний случай, в договоре должна быть ссылка на исполнительные схемы, в которые можно включить фактически исполненные узлы примыканий (с изменениями).

Или заключить доп.соглашение к договору на подготовку исполнительной док-ции, в ней покажете что получилось по факту.

Вот вроде бы получается и вопрос снят.

 

Прописать в договоре узел на конструкции которые ещё никто не сертифицировал и не делал достаточно проблематично.

Сначала подписали рамочный договор, потом сделали проект, потом опытный образец который подтвердили в лаборатории в том числе с монтажным швом.

Даже вроде как ППР согласовали. Там все стадии контроля были прописаны. Правда там про тепловизор не слова. Бодаемся пока.

Сам спросил - сам отвечаю. Есть СП 50 Тепловая защита зданий.

Там есть такая табличка. Я так думаю можно на неё будет опираться для трактовки результатов тепловизора.

image.png.93be2ea6457397a1e5bacf44c7a71180.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.