buran Опубликовано: 31 декабря, 2005 Share Опубликовано: 31 декабря, 2005 Ситуация такова. Есть предварительный заказ на частный дом, построенный по нормальной технологии, из пеноблока, толщиной 300мм, затем идёт утеплитель из Роквула на 75мм, потом воздушня прослойка 30мм, и затем 1,5 жёлтый облицовочный кирпич. Сделана четверть из полкирпича. Те места, где утеплитель и возд. прослойка проштукатурены, т.е. дыр нет. Заказчик заказал окна с ламинацией. Установка получается только на анкерные пластины, т.к. обычные анкеры будут пролетать или в пустоту или в Роквул. Тут вроде нет вопросов. Но вот что вызывает нек. сомнения. А не будет-ли в дальнейшем промерзания и конденсата? Если я правильно рассуждаю, то точка промерзания будет в воздушной прослойке и частично в утеплителе, т.е. как раз, где будет находится профиль... как не наступить на грабли, на которые может кто-то уже наступил А то ведь потом много времени потерять придётся на переделку (в заказе около 33 позиций, к стати там 4 двери-одна входная-как их крепить к газосиликату?).... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 31 декабря, 2005 Share Опубликовано: 31 декабря, 2005 (изменено) Какой ширины профиль и какой стеклопакет? Вообще мы ставили в подобный дом, тоже ламинация была помню. Проблем не было пока, полтора года пока стоит. В газосиликат крепится без проблемно - саморесы прям так входят, шуруповертом. Пластин только чуть больше желательно поставить, хотя и не критично. А насчет места установки - думаю что если поставите впритык к четверти проблем быть не должно. Хотя многие утверждают, что надо ставить на расстоянии 1/3 от края наружной стены, мне лично кажется, что это не всегда работает. Хотя категорично утверждать не берусь. Опять же от ширины профиля играем... А конденсат, будет или нет, от вас мало зависит... Изменено 31 декабря, 2005 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 31 декабря, 2005 Share Опубликовано: 31 декабря, 2005 (изменено) ... и затем 1,5 жёлтый облицовочный кирпич. Сделана четверть из полкирпича. Правильно ли я понимаю, что глубина четверти 1 кирпич (~25 см) ? и почему тогда анкерные пластины в пену? до нее от четверти 30-35 см я таких пластин не видел... В этом случае необдходимо как минимум применять широкую коробку 120...127мм, и то, не обещаю, что все будет хорошо Это надо обмозговать, и не сегодня Изменено 31 декабря, 2005 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 31 декабря, 2005 Автор Share Опубликовано: 31 декабря, 2005 Правильно ли я понимаю, что глубина четверти 1 кирпич (~25 см) ? и почему тогда анкерные пластины в пену? до нее от четверти 30-35 см я таких пластин не видел...В этом случае необдходимо как минимум применять широкую коробку 120...127мм, и то, не обещаю, что все будет хорошо Это надо обмозговать, и не сегодня <{POST_SNAPBACK}> Четверть (в данном случае я говорю о части кирпича со стороны улицы) есть ~12,5 см (почти половина полуторного кирпича), из которых (12,5) сантиметра 2 выступают за край уличной стены. Т.е. как-бы окантовка окна с улицы. [...........300мм................]+[....75мм......]+[...30мм....]+[.12,5.] __газосиликат_________минвата_____воздух__обл.кирпич ___________________________[........58мм.........] .................................................................профиль . Профиль КВЕ 58 мм (807). Ширина профиля уже не обсуждается... Пластины не в пену(????), а в минвату. И их длина должна быть что-то около мин. 8-10 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 1 января, 2006 Share Опубликовано: 1 января, 2006 У нас такая установка не проканает. Полюбому двигать окна внутрь. Смещение под габарит кирпича с зазором на растворный шов и демпфирующий зазор. Крепить в пенобетон лучше рамным дюбелем, шурупы срывают нарезаную резьбу и по второму разу не входят. Образовавшуюся полость по теплу резаным кирпичем, на спец. унивесал. растворно-клеевой состав, с зазором под герметик. В коттеджах в основном проблемы с вентиляцией и отоплением. Здесь вроде как и относительно точки росы сместился и застоя воздуха в глубоких внутр. откосах попытался избежать, клапана у нас не популярны, наверно потомучто не бесплатны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 1 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 1 января, 2006 У нас такая установка не проканает. Полюбому двигать окна внутрь. Смещение под габарит кирпича с зазором на растворный шов и демпфирующий зазор. Крепить в пенобетон лучше рамным дюбелем, шурупы срывают нарезаную резьбу и по второму разу не входят. Образовавшуюся полость по теплу резаным кирпичем, на спец. унивесал. растворно-клеевой состав, с зазором под герметик. В коттеджах в основном проблемы с вентиляцией и отоплением. клапана у нас не популярны, наверно потомучто не бесплатны. <{POST_SNAPBACK}> Не в обиду... вроде много написал,а я так и не врубился Снова: почему двигать внутрь? И скорее всего двигать-то нельзя будет.... Крепить-то на анкерах... понятно. А вот про то чтобы новую кладку делать? Ну это вряд-ли.... М не понял эту фразу: Здесь вроде как и относительно точки росы сместился и застоя воздуха в глубоких внутр. откосах попытался избежать, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 3 января, 2006 Share Опубликовано: 3 января, 2006 (изменено) Не в обиду... вроде много написал,а я так и не врубился см. его подпись Думаю, что: 1. В любом случае надо бует заделывать шель примыкания окна к четверти. И если вы сместите конструкцию на пару сантиметров внутрь, то ничего страшного не произойдет. 2. Поставить толстые сендвич-панели на откосы, 15-20мм толщиной. Чтоб утеплить. А лучше еще проложить под откосами какой-либо утеплитель (пеноплекс к примеру), чтом максимально снизить проникание ходолного воздуха из воздушной прослойки на сами откосы Изменено 3 января, 2006 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 3 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 3 января, 2006 см. его подпись Думаю, что: 1. В любом случае надо бует заделывать шель примыкания окна к четверти. И если вы сместите конструкцию на пару сантиметров внутрь, то ничего страшного не произойдет. 2. Поставить толстые сендвич-панели на откосы, 15-20мм толщиной. Чтоб утеплить. А лучше еще проложить под откосами какой-либо утеплитель (пеноплекс к примеру), чтом максимально снизить проникание ходолного воздуха из воздушной прослойки на сами откосы <{POST_SNAPBACK}> Ну, допустим двинуть-то можно, только результат-то какой будет.... Про сендвич панели. Об чём это мы говорим? Про уличную сторону или внутри? Если внутри, то про это я уже дуал, и вопрос почти решил для себя : http://www.om-plast.ru/ скорее всего так и буду. Или всё таки вы ещё предлогаете и с улицы поставить енти сендвичи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 4 января, 2006 Share Опубликовано: 4 января, 2006 Ну, допустим двинуть-то можно, только результат-то какой будет.... Про сендвич панели. Об чём это мы говорим? Про уличную сторону или внутри? Если внутри, то про это я уже дуал, и вопрос почти решил для себя : http://www.om-plast.ru/ скорее всего так и буду. Или всё таки вы ещё предлогаете и с улицы поставить енти сендвичи? <{POST_SNAPBACK}> Насчет сдвинуть - я на самом деле до конца в цифрах еще не разобрался что и как по этому вопросу, но многие говорят, что типа "точка росы" сдвинется. Может и так, а может и нет Сендвич-панели - внутренние откосы. С наружи тоже можно в принципе, но гемор с отделкой угла по кирпичной стене. Я про внутренние говорил. Про ОМ-пласт - не понравилась мне данная организация. Работает типа только с крупными оптовиками, дай им все свои данные даже звоня по телефону, можно подумать от кого-то скрываются. Платить только безналом. Идиотизм какой-то. В общем клейщиков сендвич-панелей в Москве хватает, могу дать координаты у кого сам закупаюсь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 5 января, 2006 Share Опубликовано: 5 января, 2006 (изменено) Четверть (в данном случае я говорю о части кирпича со стороны улицы) есть ~12,5 см (почти половина полуторного кирпича), из которых (12,5) сантиметра 2 выступают за край уличной стены. Т.е. как-бы окантовка окна с улицы. [...........300мм................]+[....75мм......]+[...30мм....]+[.12,5.] __газосиликат_________минвата_____воздух__обл.кирпич ___________________________[........58мм.........] .................................................................профиль . Профиль КВЕ 58 мм (807). Ширина профиля уже не обсуждается... Пластины не в пену(????), а в минвату. И их длина должна быть что-то около мин. 8-10 см. <{POST_SNAPBACK}> В данной схеме внешний слой выполненый из 1/2 кирпича и воздушной прослойки, в теплотехноческом расчете не учитывается. 0 изотерма должна проходить на расстоянии 1/3 от уличной плоскости (приблизительно), следовательно 0 изотерма находится на удалении 55 мм от внутренней плоскости обличовочного кирпича. В вашем случае есть несколько решений: 1. Применить широкую коробку; 2. В зоне оконного проема ликвидировать воздушную прослойку с помощью утеплителя на глубину в 20-30 см, далее отсечь пароизоляционной лентой утеплитель от монтажного шва и организовывать его как обычно; 3. Установить между четвертью и коробкой (58 мм) направляющий профиль для рольставень, автоматически оконная конструкция сместится во внутрь помещения. Вариантов может быть и больше, это первые пришедшие на ум. Крепить лучше на пластинах, используя для их фиксации шурупы по бетону. Распологать их необходимо в районах прохождения растворных швов, но с оглядкой на ГОСТ. Изменено 5 января, 2006 пользователем Николай Р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 5 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 5 января, 2006 В данной схеме внешний слой выполненый из 1/2 кирпича и воздушной прослойки, в теплотехноческом расчете не учитывается.0 изотерма должна проходить на расстоянии 1/3 от уличной плоскости (приблизительно), следовательно 0 изотерма находится на удалении 55 мм от внутренней плоскости обличовочного кирпича. В вашем случае есть несколько решений: 1. Применить широкую коробку; 2. В зоне оконного проема ликвидировать воздушную прослойку с помощью утеплителя на глубину в 20-30 см, далее отсечь пароизоляционной лентой утеплитель от монтажного шва и организовывать его как обычно; 3. Установить между четвертью и коробкой (58 мм) направляющий профиль для рольставень, автоматически оконная конструкция сместится во внутрь помещения. Вариантов может быть и больше, это первые пришедшие на ум. Крепить лучше на пластинах, используя для их фиксации шурупы по бетону. Распологать их необходимо в районах прохождения растворных швов, но с оглядкой на ГОСТ. <{POST_SNAPBACK}> Интересные мысли..... 1-й вариант уже неприемлем, заказ в работе... 2. Тоже врят-ли, возд. щели заштукатурены капитально. 3. Т.е. просто поставить профиль? Но придётся его тоже ламинировать.... т.к. профиль красного цвета..... Крепёж однозначно на пластинах и оконных анкерах. Мысль о растворных швах не приходила в голову-спасибо. Жду ещё мыслей..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sneg Опубликовано: 10 января, 2006 Share Опубликовано: 10 января, 2006 По периметру окна пустить утеплитель типа пенополиэтилен(ППЭ) t=10 mm(устанавливается на монт.пену, герметик и пластик.дюбеля), заход на пеноблок 100-130 мм, заход под профиль окна 30-40 мм - оставшееся расстояние до кирпича запенивается во избежание продувания. Шов организуется как обычно ПСУЛ, ПЕНА, ЛЕНТА ГЕРМЕТИКА( клеется на ППЭ). Край стыка ППЭ и пенобетона обязательно обрабатывается герметиком. Для монтажа дверей можно обустроить закладные элементы - монтажный брус(сосна переклееная антисептированная) 78х30(40) длинной на 10 мм меньше ширины проема, крепится на стеновые шурупы закрученные под углом в пенобетон и отделочный кирпич(достаточно что-бы шуруп зашел в тело стены на 40 мм), аналогично можно обустроить опорную площадку под оконными блоками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 10 января, 2006 Share Опубликовано: 10 января, 2006 По периметру окна пустить утеплитель типа пенополиэтилен(ППЭ) t=10 mm(устанавливается на монт.пену, герметик и пластик.дюбеля), заход на пеноблок 100-130 мм, заход под профиль окна 30-40 мм - оставшееся расстояние до кирпича запенивается во избежание продувания. Шов организуется как обычно ПСУЛ, ПЕНА, ЛЕНТА ГЕРМЕТИКА( клеется на ППЭ). Край стыка ППЭ и пенобетона обязательно обрабатывается герметиком. Для монтажа дверей можно обустроить закладные элементы - монтажный брус(сосна переклееная антисептированная) 78х30(40) длинной на 10 мм меньше ширины проема, крепится на стеновые шурупы закрученные под углом в пенобетон и отделочный кирпич(достаточно что-бы шуруп зашел в тело стены на 40 мм), аналогично можно обустроить опорную площадку под оконными блоками. <{POST_SNAPBACK}> С ППЭ было бы хорошо, если бы ППУ с ним обладала хорошей адгезией. Попробуйте выпустить некоторое кол-во монтажной пены на пенополиэтилен и на на лист пенопласта. После высыхания приложите усилие к разделению этих пар и увидите, что в первом случае разрушение будет адгезионным, а во втором когезионным, т.е. с разрушением одного из материалов. Любая монтажная пена имеет не только первичное и вторичное расширение, но и определенный процент усадки (3-15%), соответственно возникают усилия расслаивающие монтажный шов. почему в госте и приведены требования к адгезионным свойствам пенных утеплителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 11 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 11 января, 2006 см. его подпись Думаю, что: 1. В любом случае надо бует заделывать шель примыкания окна к четверти. И если вы сместите конструкцию на пару сантиметров внутрь, то ничего страшного не произойдет. 2. Поставить толстые сендвич-панели на откосы, 15-20мм толщиной. Чтоб утеплить. А лучше еще проложить под откосами какой-либо утеплитель (пеноплекс к примеру), чтом максимально снизить проникание ходолного воздуха из воздушной прослойки на сами откосы <{POST_SNAPBACK}> Предлагают тоже сдвинуть на 3 см. Пройти эту 3-х см щель между рамой (рама ламинированная под красный цвет) и четвертью из кирпича(кирпич облицовочный жёлтый) пеной, а потом закрыть 4-х см-ым нащельником. Имеет место жить эта идея? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 (изменено) Предлагают тоже сдвинуть на 3 см. Пройти эту 3-х см щель между рамой (рама ламинированная под красный цвет) и четвертью из кирпича(кирпич облицовочный жёлтый) пеной, а потом закрыть 4-х см-ым нащельником. Имеет место жить эта идея? <{POST_SNAPBACK}> кстати вот вам выдержка из СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 9. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 9.1 пункт 3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2\3 толщины конструкции от её внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя. маленькое замечание - у меня неофициальная редакция, скачанная из инета. Но если это так, то окна, думаю, можно ставить и почти вплотную к четверти, точка росы будет где-то в середине профиля в вашем случае с воздушной прослойкой 30 мм Изменено 12 января, 2006 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 кстати вот вам выдержка из СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 9. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 9.1 пункт 3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2\3 толщины конструкции от её внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя. маленькое замечание - у меня неофициальная редакция, скачанная из инета. Но если это так, то окна, думаю, можно ставить и почти вплотную к четверти, точка росы будет где-то в середине профиля в вашем случае с воздушной прослойкой 30 мм <{POST_SNAPBACK}> Нельзя смешивать разные вещи, такие как прохождение и выход на внутренний откос изотерм близких к температурам рочки росы для данной влажности помещения и плоскости конденсации ограждающей канструкции. Первая покажет будет или нет конденсация влаги на откосе, а вторая какова степень подпитки монтажного шва в интервал водонакопления и осушение в период испарения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 Нельзя смешивать разные вещи, такие как прохождение и выход на внутренний откос изотерм близких к температурам рочки росы для данной влажности помещения и плоскости конденсации ограждающей канструкции.Первая покажет будет или нет конденсация влаги на откосе, а вторая какова степень подпитки монтажного шва в интервал водонакопления и осушение в период испарения. <{POST_SNAPBACK}> Ну, разобравшись в дебрях терминологии , выношу вывод - конденсат может возникнуть на откосе. Из чего следует, что его надо утеплять. Я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 13 января, 2006 Share Опубликовано: 13 января, 2006 Ну, разобравшись в дебрях терминологии , выношу вывод - конденсат может возникнуть на откосе. Из чего следует, что его надо утеплять. Я правильно понял? <{POST_SNAPBACK}> bratello, Плоскость конденсации не внесет в данном случае отрицательных воздействий на работу монтажного шва. Если бы не созданный штукатурным раствором мостик холода проблем с отпотеванием откосов (при приемлемой влажности и температуре помещения) не возник ло бы. Чтобы подстраховать себя желательно в монтажный шов ввести (вклеить)пенопластовый (а не ППЭ) вкладыш с сечением (15-25) х (150-170), который утеплит откос в зоне возможной конденсации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 14 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2006 кстати вот вам выдержка из СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 9. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 9.1 пункт 3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2\3 толщины конструкции от её внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя. маленькое замечание - у меня неофициальная редакция, скачанная из инета. Но если это так, то окна, думаю, можно ставить и почти вплотную к четверти, точка росы будет где-то в середине профиля в вашем случае с воздушной прослойкой 30 мм <{POST_SNAPBACK}> Ну ты , Брат меня оченно обрадовал!!!! Я тоже уже решил, что всё таки буду ставить к четверти..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 14 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2006 Нельзя смешивать разные вещи, такие как прохождение и выход на внутренний откос изотерм близких к температурам рочки росы для данной влажности помещения и плоскости конденсации ограждающей канструкции.Первая покажет будет или нет конденсация влаги на откосе, а вторая какова степень подпитки монтажного шва в интервал водонакопления и осушение в период испарения. <{POST_SNAPBACK}> Если нетрудно, то можно ли как-то подоступнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 16 января, 2006 Share Опубликовано: 16 января, 2006 Если нетрудно, то можно ли как-то подоступнее <{POST_SNAPBACK}> buran, ввел ваши размеры и матариалы в комп. и получил, что при экстлуатаци СПК в московском регионе температура на участке внутреннего откоса от коробки и во внутрь помещения не опустится ниже 12,2 градуса С. Следовательно возможность выпадания конденсата - незначительная. Если данный вопрос интересует более подробно прошу вас приехать комне в офис, по адресу Москва, Можайское шоссе, дом 25. предварительно уведомив о визите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 16 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2006 buran, ввел ваши размеры и матариалы в комп. и получил, что при экстлуатаци СПК в московском регионе температура на участке внутреннего откоса от коробки и во внутрь помещения не опустится ниже 12,2 градуса С. Следовательно возможность выпадания конденсата - незначительная.Если данный вопрос интересует более подробно прошу вас приехать комне в офис, по адресу Москва, Можайское шоссе, дом 25. предварительно уведомив о визите. <{POST_SNAPBACK}> Большое спасибо за хлопоты.... очень рад сообщению. Успокоили.... а телефончик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 16 января, 2006 Share Опубликовано: 16 января, 2006 Большое спасибо за хлопоты.... очень рад сообщению. Успокоили....а телефончик? <{POST_SNAPBACK}> 443-42-44 443-66-93 780-52-74 780-52-75 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...